        樓主  發表于: 2018-05-03 20:02
        圖片:
        圖片:
        圖片:
        最近買個三菱fx3sa的plc,配fx3g-485-bd,做plc讀取溫度表的通訊調試。
        電腦usb-485端口與溫度表進行modbus通訊,用串口調試助手發送、接收數據都正常。但是……根

        據網上資料(圖一), 進行最簡單、基本的串口調試。自己的plc程序(圖2、3),從1-12步是強制

        run/stop,然后是對于plc的d8120,進行h81,hc81,h1c81等幾個輪換設置,在電腦usb-485端口,用

        了好幾種串口調試助手,只有fx3g-485-bd上面的sd指示燈閃爍一下, 沒有任何的數據返回。難道是

        fx3g-485-bd新的模塊有問題?困擾了一個月,敬請高手們指教!

        tingfenghu
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 2784 個
        工控威望: 3642 點
        下載積分: 3568 分
        在線時間: 3836(小時)
        注冊時間: 2007-11-04
        最后登錄: 2025-12-15
        查看tingfenghu的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-05-03 21:43
        不知道你用什么型號溫控表?
        你發送的數據是H22,H33,H44,
        看起來不像modbus協議。
        二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
        http://shop58129605.taobao.com/
        始終如一
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 491 個
        工控威望: 2982 點
        下載積分: 80989 分
        在線時間: 776(小時)
        注冊時間: 2010-07-29
        最后登錄: 2025-12-13
        查看始終如一的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-05-04 08:30
        你可用串口助手監測一下485線上的數據,看一下是發送數據是否正確
        yrm258
        人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 337 個
        工控威望: 1226 點
        下載積分: 1137 分
        在線時間: 91(小時)
        注冊時間: 2015-09-11
        最后登錄: 2025-12-12
        查看yrm258的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-05-04 08:51
        學習學習了
        人生沒有如果只有后果
        zhangqin1222
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 110 點
        下載積分: 747 分
        在線時間: 20(小時)
        注冊時間: 2017-12-26
        最后登錄: 2025-08-21
        查看zhangqin1222的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-05-06 22:25
        圖片:
        艱難前進一小步……fx3g-485-bd出來的RDA與SDA并接后與電腦usb-485端口的485B連接,RDB與SDB并接后與485A連接。

        每一次的脈沖輸入,串口調試助手能夠對應的接收數據,只是數據完全看不懂…………
        zhangqin1222
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 110 點
        下載積分: 747 分
        在線時間: 20(小時)
        注冊時間: 2017-12-26
        最后登錄: 2025-08-21
        查看zhangqin1222的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-05-06 22:28
        對應的數據正確的應該是01 03 00 02,原因在哪里咳?
        始終如一
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 491 個
        工控威望: 2982 點
        下載積分: 80989 分
        在線時間: 776(小時)
        注冊時間: 2010-07-29
        最后登錄: 2025-12-13
        查看始終如一的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2018-05-07 08:47
        按你程序我測試了一下是返回01 03 00 02,應該是你硬件接線錯誤,應是RDA與SDA并接后與電腦usb-485端口的485+連接,RDB與SDB并接后與485-連接。
        zhangqin1222
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 110 點
        下載積分: 747 分
        在線時間: 20(小時)
        注冊時間: 2017-12-26
        最后登錄: 2025-08-21
        查看zhangqin1222的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2018-05-07 10:42
        但是按照你的那個接,我一開始也試了,fx485bd通訊板的電阻左邊中間,右邊全部撥動過,都沒有數據返回,問題在哪里呢?……(好想要得到你的那個效果)
        始終如一
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 491 個
        工控威望: 2982 點
        下載積分: 80989 分
        在線時間: 776(小時)
        注冊時間: 2010-07-29
        最后登錄: 2025-12-13
        查看始終如一的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2018-05-07 11:06
        我是放在中間的
        zhangqin1222
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 110 點
        下載積分: 747 分
        在線時間: 20(小時)
        注冊時間: 2017-12-26
        最后登錄: 2025-08-21
        查看zhangqin1222的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2018-05-07 11:07
        請問你用的plc,通訊板,是不是三菱啊?@始終如一
        始終如一
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 491 個
        工控威望: 2982 點
        下載積分: 80989 分
        在線時間: 776(小時)
        注冊時間: 2010-07-29
        最后登錄: 2025-12-13
        查看始終如一的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2018-05-07 11:11
        FX3GA
        工控菜鳥
        菜鳥一只
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1007 個
        工控威望: 1197 點
        下載積分: 13965 分
        在線時間: 322(小時)
        注冊時間: 2017-04-12
        最后登錄: 2025-12-15
        查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2018-05-07 11:40
        引用
        引用樓主zhangqin1222于2018-05-03 20:02發表的 調試助手讀取plc的困擾 :
        最近買個三菱fx3sa的plc,配fx3g-485-bd,做plc讀取溫度表的通訊調試。
        電腦usb-485端口與溫度表進行modbus通訊,用串口調試助手發送、接收數據都正常。但是……根

        據網上資料(圖一), 進行最簡單、基本的串口調試。自己的plc程序(圖2、3),從1-12步是強制

        .......

        我最近也在研究這個問題,通訊很懵逼啊,我用的和你的一樣fx3sa,加的是3ga 485bd,和臺灣創鴻儀表通訊
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲另类午夜中文字幕| 日本系列亚洲系列精品| 亚洲大尺度无码专区尤物| 亚洲夂夂婷婷色拍ww47| 99精品人妻少妇一区| 高潮精品熟妇一区二区三区| 国产av无码国产av毛片| 电视剧在线观看| 国产精品无码久久AV嫩草| 少妇被粗大的猛烈进出动视频 | 天堂在线最新版在线天堂| 老色鬼永久精品网站| 国产精品一区在线蜜臀| 国产激情一区二区三区四区| 日韩精品亚洲精品第一页| 午夜DY888国产精品影院| 亚洲丰满熟女一区二区蜜桃| 91香蕉国产亚洲一二三区| 99久9在线视频 | 传媒| 久久精品中文字幕少妇| 国产剧情福利AV一区二区| 日韩中文字幕有码av| 午夜视频免费观看一区二区| 亚洲精品成人网站在线播放| 亚洲人成色99999在线观看| 精品日韩色国产在线观看| 精品一区二区三区少妇蜜臀| 亚洲国产成人无码电影| 免费观看的AV毛片的网站不卡| 老色鬼在线精品视频在线观看| 无码日韩做暖暖大全免费不卡| 亚洲成aⅴ人在线观看| 视频一区二区不中文字幕| 成人午夜在线观看日韩| 四虎永久精品在线视频| 亚洲精品二区在线播放| 377P欧洲日本亚洲大胆| 亚洲高清日韩专区精品| 最新国产精品拍自在线观看| 欧美日韩国产草草影院| 国产剧情麻豆一区二区三区亚洲 |