        第一相:電流10.28A;
        第二相:電流7.82A;
        第三相:電流12.73A;

        零線我取2.5mm2的,請問這樣做對嗎?
        何斐_yz
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 91 個
        工控威望: 197 點
        下載積分: 8883 分
        在線時間: 90(小時)
        注冊時間: 2018-07-09
        最后登錄: 2025-12-24
        查看何斐_yz的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-07-10 15:35
        大部分是加熱棒;
        電氣從業者
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 497 個
        工控威望: 612 點
        下載積分: 632 分
        在線時間: 1837(小時)
        注冊時間: 2010-03-19
        最后登錄: 2025-12-25
        查看電氣從業者的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-07-10 15:47
        加熱棒電壓是380的話零線夠大了,如果220的話,相線多大零線就多大。
        langui
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1685 個
        工控威望: 1901 點
        下載積分: 6551 分
        在線時間: 758(小時)
        注冊時間: 2014-06-16
        最后登錄: 2025-12-23
        查看langui的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-07-10 16:54
        加熱管一般都是星型接法,零線只給控制線路供電的話就夠,如果加熱管的中點是接的零線,零線最好好是弄大點,因為加熱管如果燒斷一根的話,其他兩相的電流會有一大部分流過零線,線細了可能導致燒線。
        cjm1234
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 2168 個
        工控威望: 17166 點
        下載積分: 16227 分
        在線時間: 3642(小時)
        注冊時間: 2014-01-09
        最后登錄: 2025-12-25
        查看cjm1234的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-07-10 18:22
        安全考慮用4平方
        凌晨0.0
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 49 個
        工控威望: 122 點
        下載積分: 766 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2018-06-28
        最后登錄: 2025-11-11
        查看凌晨0.0的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-07-10 18:33
        何斐_yz
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 91 個
        工控威望: 197 點
        下載積分: 8883 分
        在線時間: 90(小時)
        注冊時間: 2018-07-09
        最后登錄: 2025-12-24
        查看何斐_yz的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2018-07-10 19:56
        引用
        引用第2樓我不是老板于2018-07-10 15:47發表的  :
        加熱棒電壓是380的話零線夠大了,如果220的話,相線多大零線就多大。

        220V的,加熱棒的相線是直接接在固態繼電器上的!請問這樣行不行?
        何斐_yz
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 91 個
        工控威望: 197 點
        下載積分: 8883 分
        在線時間: 90(小時)
        注冊時間: 2018-07-09
        最后登錄: 2025-12-24
        查看何斐_yz的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2018-07-10 19:59
        引用
        引用第4樓cjm1234于2018-07-10 18:22發表的  :
        安全考慮用4平方

        加熱棒是220V的,加熱棒的相線是直接接在固態繼電器上的!還有一臺3KW的變頻器和電機
        請問這樣行不行?
        何斐_yz
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 91 個
        工控威望: 197 點
        下載積分: 8883 分
        在線時間: 90(小時)
        注冊時間: 2018-07-09
        最后登錄: 2025-12-24
        查看何斐_yz的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2018-07-10 20:01
        引用
        引用第3樓langui于2018-07-10 16:54發表的  :
        加熱管一般都是星型接法,零線只給控制線路供電的話就夠,如果加熱管的中點是接的零線,零線最好好是弄大點,因為加熱管如果燒斷一根的話,其他兩相的電流會有一大部分流過零線,線細了可能導致燒線。

        220V的,加熱棒的相線是直接接在固態繼電器上的!還有一臺3kW的變頻器和電機
        請問這樣行不行?
        moyqfujian
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1462 個
        工控威望: 15112 點
        下載積分: 17109 分
        在線時間: 1521(小時)
        注冊時間: 2013-12-08
        最后登錄: 2025-12-25
        查看moyqfujian的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2018-07-10 20:29
        你看設備總功率是多少KW\?在配線
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 657 個
        工控威望: 833 點
        下載積分: 6765 分
        在線時間: 552(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-12-25
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2018-07-10 20:31
        2.5平方的銅芯線允許的載流量不小于20A,樓主的負載電流沒有超過15A。

        而三相不論怎樣不平衡,通過零線上的電流不會超過最大一相的電流。

        那么問一下那些說不能使用2.5平方的人,這是為什么?
        moyqfujian
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1462 個
        工控威望: 15112 點
        下載積分: 17109 分
        在線時間: 1521(小時)
        注冊時間: 2013-12-08
        最后登錄: 2025-12-25
        查看moyqfujian的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2018-07-10 20:38
        2.5平方的線,在短距離可達到30A,如果長呢?
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲精品久久麻豆蜜桃| 日韩一区二区在线看精品| 精品久久久久无码| 少妇粗大进出白浆嘿嘿视频| 国产精品中文字幕久久| 久久久国产精品樱花网站| 亚洲人成电影网站 久久影视| XXXXXHD亚洲日本HD| 福利视频在线播放| 久久久久中文字幕精品视频| 色窝窝免费播放视频在线| 人妻系列无码专区无码中出| 亚洲天堂伊人久久a成人| 国产成人亚洲欧美二区综合| 99久久无色码中文字幕| 国产在线中文字幕精品| 老司机精品成人无码av| 欧美日韩亚洲国产| 亚洲精品视频免费| 国产精品伊人久久综合网| 国产成人综合在线女婷五月99播放| 亚洲精品91中文字幕| 亚洲国内精品一区二区| 亚洲第一国产综合| 亚洲精品成人久久av| 日韩精品欧美高清区| 麻豆a级片| 午夜三级成人在线观看| 国产中文视频| 人妻影音先锋啪啪AV资源| 国模精品二区| 国产精品一区二区三区三级| 国产欧美日韩精品第二区| 亚洲成av人在线播放无码| 亚洲aⅴ无码专区在线观看春色| 亚洲精品日韩在线观看| 性欧洲大肥性欧洲大肥女| 91中文字幕在线一区| 青青青爽在线视频观看| 成人内射国产免费观看| 精品不卡一区二区三区|