                                 我這邊的情況是這樣的,PLC與變頻之前通訊會分3類;

                    第一類是通過觸摸屏給PLC寫數據然后通過485發送給變頻(寫頻率,故障復位功能),以及現在操作者通過按鈕給PLC指令也寫到變頻中;
                    第二類是設備通過傳感器感應到信號由PLC接收再給變頻發通訊(多段速以及啟停功能);
                    第三類是PLC讀取變頻的信息(頻率以及狀態);


                    現場的情況是這樣,設備正常運行,一直讀取變頻信息,然后觸摸屏與現在按鈕,傳感器感應到信息必須完整穩定的發送到變頻中,
        如果說我正在讀取變頻的信息,突然感應到了設備傳感器的信息,這時候雖說PLC知道了信息,可發不出去,如果說PLC讀取完了變頻的信息之后,傳感器
        來的信號已經沒了,那不就是說這次傳感器的信號失效了,這樣就會出事故。
                    不知道大家聽明白沒有,我的意思是說如果變頻正在發送數據或者讀取數據的時候,如果巧了別的信號來了也要要求寫數據,這樣就可能導致后來的
        信號失效了,或者傳輸有錯誤,怎樣個邏輯能讓每次發送接收數據的時候穩定完整啊.



                    我第一次用的方法是如果設備的傳感器或者現場的按鈕來按時,停止讀取信息,然后信號給到PLC的時候加個延時,讓讀取信息有個逾時。可這樣也
        會有小bug,如果現場的按鈕以及傳感器的信號又巧了兩個同時來了(如果說變頻挺多20多臺,每臺傳輸的數據也很多),怎樣讓PLC接收信號的時候來一
        個信號排隊的問題,就是說先來后到,這個邏輯就沒弄清,如果有高手看到的話指點指點吧
        蒲城風信子
        微信QQ1733946494
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 557 個
        工控威望: 780 點
        下載積分: 1312 分
        在線時間: 290(小時)
        注冊時間: 2014-12-11
        最后登錄: 2025-09-02
        查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-08-18 16:15
        http://www.ncfca.cn/read-gktid-1634725.html
        樓主留言:
        謝謝,我去看下
        焦劉吉
        緊跟時代發展,努力做好時代青年
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1454 個
        工控威望: 4684 點
        下載積分: 15109 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2015-05-19
        最后登錄: 2025-07-12
        查看焦劉吉的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-08-18 21:52
        各種處理要求的先后,這種我覺得走鏈接,如果支持MODBUS的話,來個Q系列的modbus模塊,自動鏈接,FX也支持鏈接的
        樓主留言:
        那如果要自己編寫的話,改怎么編寫啊
        Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
        小滿和老鳥
        專注,堅持!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 262 個
        工控威望: 372 點
        下載積分: 887 分
        在線時間: 84(小時)
        注冊時間: 2017-08-27
        最后登錄: 2025-10-18
        查看小滿和老鳥的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-08-19 08:59
        好貼!值得思考。。。
        chenxue163
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 259 個
        工控威望: 408 點
        下載積分: 8208 分
        在線時間: 736(小時)
        注冊時間: 2013-10-26
        最后登錄: 2025-08-06
        查看chenxue163的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-08-20 15:44
        如果要安全穩定的話,PLC與變頻器啟停和頻率參數讀取寫入分開控制。把變頻器啟停控制設置成外部端子控制,頻率參數寫入讀取設置成通訊。以前我做過全部通訊的,一旦PLC控制變頻器多了就會出現一旦通訊不上連開關停止都沒有的嚴重事情。后來把端子和通訊分開后,最多做過一個PLC和28個變頻器通訊都沒有問題。
        樓主留言:
        已經把啟停通過外部端子來控制了,那仁兄你通過28臺變頻怎么寫先后順序通訊的,說下思路吧
        chenxue163
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 259 個
        工控威望: 408 點
        下載積分: 8208 分
        在線時間: 736(小時)
        注冊時間: 2013-10-26
        最后登錄: 2025-08-06
        查看chenxue163的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-08-20 16:32
        三菱的FX3U小型機MODBUS最多8臺變頻器,28臺變頻器我用的是臺達AH500 AH10SCM通訊模塊和臺達C200變頻器 通訊速率我調比較快115200,就是按變頻器最高通訊頻率調的。就是順序從第1臺到28臺,速度很快的
        樓主留言:
        謝謝,我參考參考我這邊的情況

        主站蜘蛛池模板: 麻花豆传媒剧国产mv的特点| 热久久这里只有精品国产| 天堂网av成人在线观看| 韩国无码中文字幕在线视频| av天堂久久精品影音先锋| 久久久久免费看少妇高潮A片| 国产久操视频| 噜噜噜噜私人影院| 国产精品成人午夜福利| 久久99精品久久99日本| 久久AV中文综合一区二区| 亚洲欧美综合中文| 国精品午夜福利视频不卡| 无码专区AAAAAA免费视频| 午夜福利在线观看6080| 脱了老师内裤猛烈进入的软件| 视频专区熟女人妻第二页| 狠狠色综合播放一区二区| 18+内射| 中文字幕日韩有码av| 无码成人一区二区三区| 国产激情av一区二区三区| 人妻另类 专区 欧美 制服| 18禁黄无遮挡网站免费| 精品夜恋影院亚洲欧洲| 青青草原亚洲| 色综合久久综合久鬼色88| 亚洲中文字幕伊人久久无码| 亚洲午夜久久久久久噜噜噜| 无码电影在线观看一区二区三区 | 国产免费午夜福利片在线| 欧美视频网站www色| 久久这里只精品热免费99| 欧美特级午夜一区二区三区 | 九九热精品在线免费视频| 中文字幕国产精品第一页| 老师破女学生处特级毛ooo片| 亚洲天天堂天堂激情性色| 亚洲av综合av一区| 夜夜爽77777妓女免费看| 99久久久无码国产精品免费|