                                 我這邊的情況是這樣的,PLC與變頻之前通訊會分3類;

                    第一類是通過觸摸屏給PLC寫數據然后通過485發送給變頻(寫頻率,故障復位功能),以及現在操作者通過按鈕給PLC指令也寫到變頻中;
                    第二類是設備通過傳感器感應到信號由PLC接收再給變頻發通訊(多段速以及啟停功能);
                    第三類是PLC讀取變頻的信息(頻率以及狀態);


                    現場的情況是這樣,設備正常運行,一直讀取變頻信息,然后觸摸屏與現在按鈕,傳感器感應到信息必須完整穩定的發送到變頻中,
        如果說我正在讀取變頻的信息,突然感應到了設備傳感器的信息,這時候雖說PLC知道了信息,可發不出去,如果說PLC讀取完了變頻的信息之后,傳感器
        來的信號已經沒了,那不就是說這次傳感器的信號失效了,這樣就會出事故。
                    不知道大家聽明白沒有,我的意思是說如果變頻正在發送數據或者讀取數據的時候,如果巧了別的信號來了也要要求寫數據,這樣就可能導致后來的
        信號失效了,或者傳輸有錯誤,怎樣個邏輯能讓每次發送接收數據的時候穩定完整啊.



                    我第一次用的方法是如果設備的傳感器或者現場的按鈕來按時,停止讀取信息,然后信號給到PLC的時候加個延時,讓讀取信息有個逾時?蛇@樣也
        會有小bug,如果現場的按鈕以及傳感器的信號又巧了兩個同時來了(如果說變頻挺多20多臺,每臺傳輸的數據也很多),怎樣讓PLC接收信號的時候來一
        個信號排隊的問題,就是說先來后到,這個邏輯就沒弄清,如果有高手看到的話指點指點吧
        蒲城風信子
        微信QQ1733946494
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 557 個
        工控威望: 780 點
        下載積分: 1312 分
        在線時間: 290(小時)
        注冊時間: 2014-12-11
        最后登錄: 2025-08-26
        查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-08-18 16:15
        http://www.ncfca.cn/read-gktid-1634725.html
        樓主留言:
        謝謝,我去看下
        焦劉吉
        緊跟時代發展,努力做好時代青年
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1461 個
        工控威望: 4684 點
        下載積分: 15109 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2015-05-19
        最后登錄: 2025-07-12
        查看焦劉吉的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-08-18 21:52
        各種處理要求的先后,這種我覺得走鏈接,如果支持MODBUS的話,來個Q系列的modbus模塊,自動鏈接,FX也支持鏈接的
        樓主留言:
        那如果要自己編寫的話,改怎么編寫啊
        Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
        小滿和老鳥
        專注,堅持!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 255 個
        工控威望: 371 點
        下載積分: 885 分
        在線時間: 83(小時)
        注冊時間: 2017-08-27
        最后登錄: 2025-05-27
        查看小滿和老鳥的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-08-19 08:59
        好貼!值得思考。。。
        chenxue163
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 271 個
        工控威望: 408 點
        下載積分: 8208 分
        在線時間: 736(小時)
        注冊時間: 2013-10-26
        最后登錄: 2025-08-06
        查看chenxue163的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-08-20 15:44
        如果要安全穩定的話,PLC與變頻器啟停和頻率參數讀取寫入分開控制。把變頻器啟?刂圃O置成外部端子控制,頻率參數寫入讀取設置成通訊。以前我做過全部通訊的,一旦PLC控制變頻器多了就會出現一旦通訊不上連開關停止都沒有的嚴重事情。后來把端子和通訊分開后,最多做過一個PLC和28個變頻器通訊都沒有問題。
        樓主留言:
        已經把啟停通過外部端子來控制了,那仁兄你通過28臺變頻怎么寫先后順序通訊的,說下思路吧
        chenxue163
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 271 個
        工控威望: 408 點
        下載積分: 8208 分
        在線時間: 736(小時)
        注冊時間: 2013-10-26
        最后登錄: 2025-08-06
        查看chenxue163的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-08-20 16:32
        三菱的FX3U小型機MODBUS最多8臺變頻器,28臺變頻器我用的是臺達AH500 AH10SCM通訊模塊和臺達C200變頻器 通訊速率我調比較快115200,就是按變頻器最高通訊頻率調的。就是順序從第1臺到28臺,速度很快的
        樓主留言:
        謝謝,我參考參考我這邊的情況

        主站蜘蛛池模板: 人妻无码av中文系列久| 五月天免费中文字幕av| 亚洲av色精品一区二区| 日韩人妻无码一区二区三区99| 国产一区二区三区精品综合| 亚洲韩国精品无码一区二区三区 | 国产福利永久在线视频无毒不卡| 日本狂喷奶水在线播放212| 精品一区二区三区在线成人| 亚洲av本道一区二区| 亚洲日韩国产二区无码| 免费无码va一区二区三区| 亚洲一区二区约美女探花| 亚洲人成精品久久久久| 成人欧美一区二区三区在线观看| 奇米777四色成人影视| 亚洲国产成人资源在线| 亚洲精品一区二区美女| 成人做受120秒试看试看视频| 亚洲av无在线播放中文| 亚洲精品一区二区二三区| 好吊视频在线一区二区三区| 亚洲天堂一区二区成人在线| 亚洲av熟女国产一二三| 亚洲高清国产自产拍av| 成人污视频| 人妻无码久久久久久久久久久| 最新精品国偷自产在线美女足| 国产精品户外野外| 亚洲av产在线精品亚洲第一站| 久久婷婷大香萑太香蕉av人| 亚洲不卡av不卡一区二区| 国产午夜无码视频在线观看| 欧美综合人人做人人爱| 国产中文三级全黄| 丰满少妇高潮无套内谢| 国产丰满乱子伦无码专区| 东京热一精品无码av| 亚洲悠悠色综合中文字幕| 国内自拍第一区二区三区| 久久综合色一综合色88|