<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        mbtglzz
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 3 個
        工控威望: 93 點
        下載積分: 863 分
        在線時間: 142(小時)
        注冊時間: 2018-01-20
        最后登錄: 2025-10-15
        查看mbtglzz的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2018-10-29 20:26
        大家好 ,現有一臺包裝機,fx3u plc控制伺服電機作為移載,在移動過程中噴膠,程序就是以伺服當前位置的d8340和設定的噴膠開始位置和噴膠結束位置來控制噴膠電磁閥,大于開始位置小于結束位置輸出電磁閥。但是現在是噴膠位置不固定,有百分之10的概率會噴錯。后來在在比較程序那用了ref指令來立即刷新輸出,沒改善。有沒有好的建議
        焦劉吉
        緊跟時代發展,努力做好時代青年
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1454 個
        工控威望: 4684 點
        下載積分: 15109 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2015-05-19
        最后登錄: 2025-07-12
        查看焦劉吉的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-10-29 20:51
        1.多次定位   開始噴膠一個位置,結束噴膠一個位置
        2.試一下外加編碼器,用H高速比較指令試下
        Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
        mbtglzz
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 3 個
        工控威望: 93 點
        下載積分: 863 分
        在線時間: 142(小時)
        注冊時間: 2018-01-20
        最后登錄: 2025-10-15
        查看mbtglzz的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-10-29 21:06
        1.多次定位,那中間是不是有停頓
        2.把伺服驅動器反饋的ab脈沖接入plc然后用中斷是否可行
        plc發脈沖到伺服執行這之間有滯后嗎?
        如果有滯后,那驅動器反饋的ab脈沖和伺服電機實際的位置是不是也有滯后。同理 外接編碼器來反饋機械實際位置,反饋到plc是不是也有之后
        另外的機臺移栽用的普通電機 用的角度控制器來控制噴膠電磁閥 控制一直很穩定
        忍緣善
        獨自漂泊
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 781 個
        工控威望: 1807 點
        下載積分: 20025 分
        在線時間: 4025(小時)
        注冊時間: 2010-12-17
        最后登錄: 2025-10-30
        查看忍緣善的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-10-29 21:19
        建議也可以增加安裝用于控制噴膠開始和停止的光電開關,用時間來控制膠量長短
        獨自漂泊
        sjbandmm
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 255 個
        工控威望: 424 點
        下載積分: 1021 分
        在線時間: 178(小時)
        注冊時間: 2008-08-23
        最后登錄: 2025-10-27
        查看sjbandmm的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-10-30 11:06
        你所說的噴錯,不知道是位置一致性不好,稍有誤差,還是完全亂套,如果完全亂套,那肯定是程序有問題,如果只是一致性不好,可能是移動速度過快,加上掃描周期太長,造成的位置不一致,還是有伺服的剛性不夠,滯后不穩定。
        如果是周期的問題,可以把伺服電機的反饋脈沖或plc輸出的脈沖,接到plc計數,利用高速計數器中斷執行,立即刷新輸出,可以大幅改善,如果是電機剛性不夠,可以調整伺服剛性,監控伺服的剩余脈沖是否穩定,如果參數不能解決問題,只能提高伺服功率,降低滯后誤差。
        受不了了
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 656 個
        工控威望: 774 點
        下載積分: 1768 分
        在線時間: 495(小時)
        注冊時間: 2015-06-17
        最后登錄: 2025-10-29
        查看受不了了的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-10-30 11:12
        PLC的脈沖計數和主循環肯定不是一個級別,沒去細究這里面怎么處理原子操作的問題
        724438166
        聯系方式qq 724438166
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 366 個
        工控威望: 443 點
        下載積分: 7872 分
        在線時間: 302(小時)
        注冊時間: 2014-06-22
        最后登錄: 2025-09-03
        查看724438166的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2018-10-30 13:29
        我所見過噴膠,高檔設備全部用光洋電子凸輪控制,編碼器連接設備主機,角度隨便可以調整,穩定性高,基本無故障
        xieshaokui
        王者榮耀是毒藥!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 491 個
        工控威望: 581 點
        下載積分: 6880 分
        在線時間: 234(小時)
        注冊時間: 2007-05-18
        最后登錄: 2025-07-13
        查看xieshaokui的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2018-10-31 10:18
        噴膠輸送帶裝一個產品到達傳感器,再另加外接旋轉編碼器,傳感器觸發高速清零并計數,噴膠頭工作范圍即計數器的區間,如DHSCS D100 C253 Y0   再加一點DHSCR   D102 C253 Y0  ,則Y0會在D100計數值到D102計數值這一段區域有輸出,通過設定長度換算成對應的脈沖值就可以改變長度距離;第二種就是高速中斷,傳感器觸發清零,高速計數到達觸發中斷,中斷程序控制噴嘴停止
        zqszk123
        集百家之所長,融百家之所思,揚百家之所名!
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 247 個
        工控威望: 1067 點
        下載積分: 585 分
        在線時間: 123(小時)
        注冊時間: 2018-06-19
        最后登錄: 2025-09-01
        查看zqszk123的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2018-10-31 12:04
        噴膠要用高速的閥,壓力要控制很好!fx3u plc控制是開環控制,你的值是伺服發出脈沖的值,而不是實際伺服的值,在運動中伺服滯后是不可靠的,需要把伺服的的實際值接回來才可以,或外接編碼器控制
        xshflove
        工控人家園,工控人的免費學校。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 456 個
        工控威望: 4285 點
        下載積分: 713 分
        在線時間: 533(小時)
        注冊時間: 2008-03-14
        最后登錄: 2025-08-31
        查看xshflove的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2018-10-31 20:58
        我做過噴膠的程序,用高速計數器中斷噴膠。膠量是用時間控制。
        yrnbb2
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 9 個
        工控威望: 104 點
        下載積分: 611 分
        在線時間: 18(小時)
        注冊時間: 2017-12-08
        最后登錄: 2018-11-27
        查看yrnbb2的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2018-10-31 21:59
        我曾經分別用D8340和可編程凸輪開關做過噴碼控制,出錯的概率很大,并且錯得非常不靠譜,我想最終可能還是運算速度和電機滯后的問題。噴膠閥一定要好閥,膠一定要好膠,氣一定要足。槍一定要好。直接以伺服啟動信號為噴膠起點,時間控制距離,我現在是這樣做的,膠槍運動速度在10m/s左右,每次噴膠9ms,誤差都不會過1mm。如果你的機構是在離膠槍運動起始點很遠的地方開始噴膠,我覺得還是裝個接近開關比好好,如果允許安裝的話。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(heidelberg5) 好貼好貼!
        mbtglzz
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 3 個
        工控威望: 93 點
        下載積分: 863 分
        在線時間: 142(小時)
        注冊時間: 2018-01-20
        最后登錄: 2025-10-15
        查看mbtglzz的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2018-11-03 14:09
        引用
        引用第4樓sjbandmm于2018-10-30 11:06發表的  :
        你所說的噴錯,不知道是位置一致性不好,稍有誤差,還是完全亂套,如果完全亂套,那肯定是程序有問題,如果只是一致性不好,可能是移動速度過快,加上掃描周期太長,造成的位置不一致,還是有伺服的剛性不夠,滯后不穩定。
        如果是周期的問題,可以把伺服電機的反饋脈沖或plc輸出的脈沖,接到plc計數,利用高速計數器中斷執行,立即刷新輸出,可以大幅改善,如果是電機剛性不夠,可以調整伺服剛性,監控伺服的剩余脈沖是否穩定,如果參數不能解決問題,只能提高伺服功率,降低滯后誤差。


        是位置一致性不好,有一定的出錯概率,一天有二十來箱是不合格的。
        以前的包裝機都是用角度控制器來控制噴膠,很準。
        現在想到的是吧伺服編碼器反饋的脈沖通過驅動器反饋到PLC 然后通過反饋脈沖來控制噴膠,
        現在在等待硬件

        主站蜘蛛池模板: 亚洲成a人片77777在线播放| 国内精品久久久久影院网站| 欧美人成精品网站播放| 国产偷自视频区视频| 久久这里都是精品一区| 热久久99精品这里有精品| 综合久久少妇中文字幕| 在线中文一区字幕对白| 日本中文字幕一区二区三| 亚洲乱色一区二区三区丝袜| 猫咪AV成人永久网站在线观看| 少妇激情一区二区三区视频小说| 亚洲国产成人久久综合野外| 国产精品不卡片视频免费观看 | 亚洲成av人片无码不卡播放器| 宅男午夜网站在线观看| 成人免费A级毛片无码片2022| 少妇脱了内裤在客厅被| 国产日韩综合av在线| 国产av一区二区三区日韩| 亚洲综合久久精品国产高清| 日本在线a一区视频高清视频| 亚洲中文字幕人妻系列| 亚洲国产成人久久精品app| 亚洲精中文字幕二区三区| 69天堂人成无码免费视频| 一区二区三区中文字幕免费 | 国产综合色产在线视频欧美| 午夜DY888国产精品影院| 日韩精品亚洲专在线电影| 一区二区三区鲁丝不卡| 国产精品福利午夜久久香蕉| 亚洲日产韩国一二三四区| 午夜福利日本一区二区无码| 好吊视频在线一区二区三区| gogogo高清在线播放免费| 亚洲AV无码AV在线影院| 国产精品午夜无码AV在线播放| 一卡2卡三卡4卡免费网站| a级毛片在线免费观看| 中文字幕理伦午夜福利片|