        樓主  發表于: 2019-09-24 11:00
        1.臺達DVP-24ES PLC帶 創正科技的伺服            
        2. 工藝是   伺服電機轉一圈360度   分16等份  每次轉22.5度        這個伺服驅動器轉一圈的脈沖 即編碼器脈沖  625 X16=10000    這個625我是看伺服顯示器得到的    PLC總脈沖數給36000  伺服電子齒輪比為10/36  ,這樣 每次給2250個脈沖     使用指令PLSY K10000  K2550  Y0   頻率10000    脈沖數2550
          3.下面是每次伺服   記錄到的脈沖數:

        第一組2246    第 二組4496  第三組 6746  第四組 8996   第五組 11246   第6組13496  第七組15746 第 八組17996    記錄了八組     后面重復測也是這樣的數據

        4.發現的問題就是第一組2250-2246=4少了四個脈沖  后面幾組 收到脈沖是對的4496-2246=2250.
        5.硬件方面的話 PLC到伺服控制器 采用的不是標準線因為倉庫沒有  所以隨便整了個編碼器的屏蔽線接的     驅動器也可靠接地了   PLC 的24V電源還有伺服驅動器上所需要的24V電源是單獨給的
          
          請教論壇里前輩們   我這個偏差得怎么解決   閉環控制沒做過    我現在使用的PLC不支持高速輸入    我問臺達的工程師說讓我通過485通訊讀取 驅動器里面的實際脈沖做比較換算 我現在不清楚是伺服自身帶偏差還是咋回事    小弟先在這里謝啦!!  
        出入門檻
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 69 個
        工控威望: 204 點
        下載積分: 665 分
        在線時間: 81(小時)
        注冊時間: 2012-12-16
        最后登錄: 2022-11-10
        查看出入門檻的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-09-24 11:06
        還有伺服增益我該如何調整 出廠值30
        gaoyingchun
        GaoYingChun
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 313 點
        下載積分: 2933 分
        在線時間: 117(小時)
        注冊時間: 2016-05-06
        最后登錄: 2025-08-19
        查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2019-09-24 11:12
        1、是每次一開機的脈沖丟4個嗎?確定不是指令的問題
        2、速度變化一下,增大或減小,觀察一下什么情況
        3、如果都是這樣,又找不出其他原因,那就程序中改改,第一次定位發送2254個脈沖
        出入門檻
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 69 個
        工控威望: 204 點
        下載積分: 665 分
        在線時間: 81(小時)
        注冊時間: 2012-12-16
        最后登錄: 2022-11-10
        查看出入門檻的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2019-09-24 11:16
        對的 每次第一組丟四個脈沖   我在程序里面第一次發2254個脈沖試了  伺服那邊讀取到是2253 郁悶啊.
        yezouping
        深圳東莞PLC編程,微信:158 8974 8406
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 525 個
        工控威望: 2177 點
        下載積分: 14941 分
        在線時間: 1026(小時)
        注冊時間: 2018-11-10
        最后登錄: 2025-08-27
        查看yezouping的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2019-09-24 12:25
        運行第一組之前監控伺服脈沖個數是0嗎。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(gaoyingchun)
      3. 本人長期從事非標自動化設備電氣控制工作:
        1.熟悉各種品牌PLC程序設計, 上位機組態編程,遠程下載、手機APP監控寫入數據、電腦端監控寫入數據、人機界面HMI編程,變頻器、伺服電機、步進電機驅動等綜合應用;
        2.可承接各種PLC、觸摸屏程序代寫服務,用EPLAN畫圖,免費出電氣原理圖、布局圖、BOM清單。
        3.服務周到、價格實惠,聯系電話/微信:15889748406
        出入門檻
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 69 個
        工控威望: 204 點
        下載積分: 665 分
        在線時間: 81(小時)
        注冊時間: 2012-12-16
        最后登錄: 2022-11-10
        查看出入門檻的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2019-09-24 12:36
        對第一組之前脈沖個數零   這個伺服可以使能清零
        不小心遇見你
        自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
        級別: 工控俠客

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 2125 個
        工控威望: 3047 點
        下載積分: 25410 分
        在線時間: 1526(小時)
        注冊時間: 2014-01-05
        最后登錄: 2025-08-28
        查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2019-09-24 12:39
        引用
        引用第4樓yezouping于2019-09-24 12:25發表的  :
        運行第一組之前監控伺服脈沖個數是0嗎。

        應該是這個問題
        項目、視覺、通訊QQ3515716
        wu32u2
        耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1121 個
        工控威望: 1474 點
        下載積分: 1772 分
        在線時間: 994(小時)
        注冊時間: 2010-03-01
        最后登錄: 2025-08-23
        查看wu32u2的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2019-09-24 14:38
        第一步:把PLC和伺服拆下來拿回辦公室單獨試程序,PLC中只寫入一條PLSY指令,其他什么都不要寫,如果這樣還是丟脈沖,那就是PLC有問題了。如果不丟脈沖,程序有問題或者設備24V直流電漏電。
        成功的路上需要幫助
        小明同學233
        都沒有個性哪來的個性簽名啊
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 311 個
        工控威望: 1744 點
        下載積分: 3372 分
        在線時間: 304(小時)
        注冊時間: 2019-09-04
        最后登錄: 2025-02-26
        查看小明同學233的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2019-09-24 15:09
        我覺得線纜兩端套個磁環可能有用
        出入門檻
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 69 個
        工控威望: 204 點
        下載積分: 665 分
        在線時間: 81(小時)
        注冊時間: 2012-12-16
        最后登錄: 2022-11-10
        查看出入門檻的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2019-09-24 16:02
        引用
        引用第7樓wu32u2于2019-09-24 14:38發表的  :
        第一步:把PLC和伺服拆下來拿回辦公室單獨試程序,PLC中只寫入一條PLSY指令,其他什么都不要寫,如果這樣還是丟脈沖,那就是PLC有問題了。如果不丟脈沖,程序有問題或者設備24V直流電漏電。



        我換了臺達ES2的PLC  然后下了個只帶PLSY 指令 發脈沖  伺服顯示的脈沖也是2246    這種情況是不是可以認為伺服精度不夠?
        1421448580
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 241 個
        工控威望: 345 點
        下載積分: 13374 分
        在線時間: 945(小時)
        注冊時間: 2015-10-10
        最后登錄: 2025-08-28
        查看1421448580的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2019-09-24 17:54
        懷疑你使能后立即發脈沖
        yezouping
        深圳東莞PLC編程,微信:158 8974 8406
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 525 個
        工控威望: 2177 點
        下載積分: 14941 分
        在線時間: 1026(小時)
        注冊時間: 2018-11-10
        最后登錄: 2025-08-27
        查看yezouping的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2019-09-24 18:08
        同意10樓的說法,先使能后發脈沖。
        本人長期從事非標自動化設備電氣控制工作:
        1.熟悉各種品牌PLC程序設計, 上位機組態編程,遠程下載、手機APP監控寫入數據、電腦端監控寫入數據、人機界面HMI編程,變頻器、伺服電機、步進電機驅動等綜合應用;
        2.可承接各種PLC、觸摸屏程序代寫服務,用EPLAN畫圖,免費出電氣原理圖、布局圖、BOM清單。
        3.服務周到、價格實惠,聯系電話/微信:15889748406
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 深夜宅男福利免费在线观看| 国产AV福利第一精品| 一本一本久久A久久精品综合不卡| 在线a亚洲v天堂网2018| 国产在线观看播放av| 日韩黄色av一区二区三区| 国产无遮挡真人免费视频| 精品国产成人午夜福利| 精品国产亚洲一区二区三区在线观看| 亚洲国产精品日韩av专区| 亚洲精品漫画一二三区| 强奷白丝美女在线观看| 熟女蜜臀av麻豆一区二区| 成人免费AA片在线观看| 色道久久综合亚洲精品蜜桃| 91精品91久久久久久| 白嫩少妇无套内谢视频| 久热这里只有精品视频3| 久久精品国产99久久久古代 | 精品国产中文字幕在线| 免费VA国产高清大片在线| 亚洲av色综合久久综合| 国产成人啪精品午夜网站| 国产av精品一区二区三区| 国产伦码精品一区二区| 国产精品美女免费无遮挡| 久久久噜噜噜久久| 日韩精品中文女同在线播放| 亚洲精品一区二区妖精| 亚洲AV成人无码久久精品四虎| 口爆少妇在线视频免费观看| 国产永久免费高清在线| 亚洲久久色成人一二三区| 美乳丰满人妻无码视频| 色偷偷亚洲女人天堂观看| 色综合 图片区 小说区| 国产精品日韩av在线播放| 噜噜噜噜私人影院| 国产精品嫩草99av在线| 丁香婷婷色综合激情五月| 国产精品自拍自在线播放|