        樓主  發表于: 2019-10-05 19:39
        圖片:
        圖片:
        圖片:
        第一次用QD77MS16模塊,在控制回原點時,MOV  K9901 U0\G4300  ;回好參考點之后,直接給U0\G6004 H和U0\G6006 賦值,啟動運行時發現 軸走的還是回參考點?是不是要
        MOV  K0 U0\G4300才行呢?因設備的產品需要更改數據,我不想做在定位數據里面(再MOV  K1-600  U0\G4300),想直接在觸摸屏里更改速度位置參數(直接給U0\G6004 H和U0\G6006 賦值),現在不知道怎樣解決這個問題?請工控朋友幫幫忙?謝謝了!
        [ 此帖被fdh2010在2019-10-05 19:59重新編輯 ]
        shijianfe
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 69 個
        工控威望: 136 點
        下載積分: 343 分
        在線時間: 102(小時)
        注冊時間: 2019-05-16
        最后登錄: 2024-04-29
        查看shijianfe的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-10-06 00:17
        定位啟動號改改
        樓主留言:
        感謝幫助,定位啟動號是指4300里的參數嗎?
        1623154245
        好難,我再想想。。。。
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 202 個
        工控威望: 398 點
        下載積分: 1158 分
        在線時間: 292(小時)
        注冊時間: 2018-12-12
        最后登錄: 2023-06-23
        查看1623154245的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2019-10-06 13:39
        同一編號,往里傳不同數據就好了吧
        小侯
        小侯
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 487 個
        工控威望: 2617 點
        下載積分: 11142 分
        在線時間: 537(小時)
        注冊時間: 2008-10-17
        最后登錄: 2025-12-17
        查看小侯的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2019-10-07 08:50
        伺服回原點的UC\G4300 是K9001
        啟動完成後(YD0)
        你要重丟UC\G4300 為K1
        並重新啟動YD0
        這樣才能以G6004速度走向你的G6006

        UC\G4300是啟動伺服的動作
        K1~K600是走定位數據
        K7000~K7004是走塊數據
        K9001~k9004是一些原點、當前值更改等功能

        你啟動完成k9001後要再重新賦值k1才能回到參考點後再走向定位點


        "因設備的產品需要更改數據,我不想做在定位數據里面(再MOV  K1-600  U0\G4300),想直接在觸摸屏里更改速度位置參數(直接給U0\G6004 H和U0\G6006 賦值)"

        這段話實在不太清楚
        你不讓模組知道你要走哪段數據
        模組怎麼走?

        k1~k600是你伺服啟動(YD0)後要怎麼走
        不賦值你要如何讓模組知道怎樣運行?

        當然透過人機直接給G6004及G6006
        伺服程式從頭到尾就只驅動一個K1點是沒問題的
        每段行走前MOV數值給G6004及G6006

        不過我認為這樣會有個缺點就是當發生錯誤時會不知道是哪段沒驅動到
        我會更根據定位的不同使用多點當啟動前更改G4300內的值就好
        樓主留言:
        感謝幫助!已經做好了,之前的理解有誤,以為QD77MS16智能模塊定位數據中的定位地址和指令速度不能通過變量賦值,其實這二個參數就是G6006和G6004,再MOV K1 G4300啟動就OK了,

        主站蜘蛛池模板: 手机看片日本在线观看视频| 亚洲a免费| 2021中文字幕亚洲精品| 亚洲乱女色熟一区二区三区| 欧美成人精品三级网站| 亚洲精品第一在线观看视频 | 久久精品无码鲁网中文电影| 67194亚洲无码| 国产精品国产精品偷麻豆| 放荡的美妇在线播放| 久久99精品久久久久久9| 高清中文字幕一区二区| 我的漂亮老师2中文字幕版| 国内自拍第一区二区三区| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2o2o| 亚洲第一香蕉视频啪啪爽| 少妇午夜啪爽嗷嗷叫视频| 老外女人毛黑p大| 精品少妇av蜜臀av| 黑人糟蹋人妻hd中文字幕| 和艳妇在厨房好爽在线观看| 久久亚洲国产精品一区二区| 日韩成人一区二区二十六区| 老司机性色福利精品视频| 99视频在线精品国自产拍 | 国精产品999国精产品视频| 国产成人综合久久亚洲av| 4480yy亚洲午夜私人影院剧情| 国产黄色三级三级看三级| 久久精品国产字幕高潮| 精品视频福利| 国产日韩精品一区二区在线观看播放| 四虎影视在线永久免费观看| 免费A级毛片樱桃视频| 日日碰狠狠添天天爽超碰97| 国产高清自产拍av在线| 少妇顶级牲交免费在线| 亚欧成人精品一区二区乱| 极品国产一区二区三区| 国产成人精品一区二三区| 国产视频一区二区三区四区视频 |