        我公司有2個配電房相隔約100米,本來是一個配電房供一車間的,后來有一個車間電不夠用把另一配電房拉線過來專供2臺設備用{新增設備),這樣用也是相安無事的,過段時間再增加一臺設備時想把2個變壓器零線并在一起,一并瞬間接線柱起電火花就像2根相線短路聲音還很大的,估計是2個變壓器零線之間的電位差,就像同一變壓器零線和地線雖然是同一抽頭出來的可零線經過各種各樣的負載后零線和地線并在一起時也會起火花,這也是零線和地線電位差
        lvpretend
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1232 個
        工控威望: 1438 點
        下載積分: 3707 分
        在線時間: 325(小時)
        注冊時間: 2015-07-20
        最后登錄: 2025-10-28
        查看lvpretend的 主題 / 回貼
        13樓  發表于: 2020-03-01 22:54
        如果用電設備本就已經分區,且兩分區之間不需要聯絡,就不要連接。
        如果需要聯絡使用(特殊情況一臺變壓器帶2個分區),是可以連接的,但接地也需要連接。
        lqbzlqbz
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 931 個
        工控威望: 1121 點
        下載積分: 18023 分
        在線時間: 697(小時)
        注冊時間: 2009-08-26
        最后登錄: 2021-06-18
        查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
        14樓  發表于: 2020-03-02 22:40
        干嘛要把零線并在一起?多余。
        樓主留言:
        因為有一條線路200米左右 6米高橋架 里面有6根相線 1根零線 原來是一個變壓器 現在是準備用2臺變壓器 分成2路線 所以詢問零線是不是可以并用
        huangaijia
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 735 個
        工控威望: 3637 點
        下載積分: 13904 分
        在線時間: 200(小時)
        注冊時間: 2019-07-22
        最后登錄: 2025-10-29
        查看huangaijia的 主題 / 回貼
        15樓  發表于: 2020-03-03 18:21
        因為有一條線路200米左右 6米高橋架 里面有6根相線 1根零線 原來是一個變壓器 現在是準備用2臺變壓器 分成2路線  重新穿線很難弄 橋架下方很多設備 所以詢問零線是不是可以并用 求大神幫忙分析一下
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 654 個
        工控威望: 830 點
        下載積分: 6759 分
        在線時間: 544(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-10-30
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        16樓  發表于: 2020-03-03 19:38
        引用
        引用第15樓huangaijia于2020-03-03 18:21發表的  :
        因為有一條線路200米左右 6米高橋架 里面有6根相線 1根零線 原來是一個變壓器 現在是準備用2臺變壓器 分成2路線  重新穿線很難弄 橋架下方很多設備 所以詢問零線是不是可以并用 求大神幫忙分析一下


        你這樣做更加不安全!

        要知道零線也是一條帶電導體,兩臺不同區域的變壓器(不是并聯使用)零線如果并在一起,萬一其中一臺變壓器的零線引出線接觸不良或者斷線,另一臺的零線就會過載,電位就會升高,就有可能帶上危險電壓。

        如果一旦某臺變壓器停電維護,該臺變壓器就有可能帶上危險電壓,有可能危害正在維護的工作人員,使他們處于危險環境之中。

        所以,兩臺不同的變壓器,即使并聯使用,各自的零線也不能直接并聯,各自必須有各自的隔離開關(在供電的輸出端),何況你現在的零線不是在兩臺變壓器并聯使用的供電線路中間并聯呢!
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(lvpretend) 這個分析靠譜
        lqbzlqbz
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 931 個
        工控威望: 1121 點
        下載積分: 18023 分
        在線時間: 697(小時)
        注冊時間: 2009-08-26
        最后登錄: 2021-06-18
        查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
        17樓  發表于: 2020-03-03 22:27
        引用
        引用第15樓huangaijia于2020-03-03 18:21發表的  :
        因為有一條線路200米左右 6米高橋架 里面有6根相線 1根零線 原來是一個變壓器 現在是準備用2臺變壓器 分成2路線  重新穿線很難弄 橋架下方很多設備 所以詢問零線是不是可以并用 求大神幫忙分析一下

        如果原來是一臺變壓器供電,改兩臺變壓器后考慮電纜的承載能力夠不,如果夠的話,建議在配電室改造為兩臺變壓器并聯運行。最安全的辦法還是重新拉電纜。
        123qw123
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 29 個
        工控威望: 121 點
        下載積分: 511 分
        在線時間: 55(小時)
        注冊時間: 2015-10-07
        最后登錄: 2025-09-12
        查看123qw123的 主題 / 回貼
        18樓  發表于: 2020-03-06 07:20
        沒有0序互感器是可以公用0線的。要保證所并變壓器0線不斷。
        塞外海島
        不停的前進
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 502 個
        工控威望: 651 點
        下載積分: 1479 分
        在線時間: 1822(小時)
        注冊時間: 2012-10-05
        最后登錄: 2025-10-29
        查看塞外海島的 主題 / 回貼
        19樓  發表于: 2020-03-08 17:05
        圖片:
        圖片:
        因為有一條線路200米左右 6米高橋架 里面有6根相線 1根零線 原來是一個變壓器 現在是準備用2臺變壓器 分成2路線  重新穿線很難弄 橋架下方很多設備 所以詢問零線是不是可以并用 求大神幫忙分析一下
            1:你這個意思是2個回路共用1個N線,按設計標準就是違規的,
           :2:關于N線能并聯不: TN-C系統如果2臺變壓器在一個配電室,N線可以并到一起,配電室相當于一個接地點;如果是2個變壓器不在一個配電室,2個地網,并了違規的,會有雜散電流的
        肥肥的瘦子
        目前做后端,搞搞新能源換電。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 253 個
        工控威望: 2404 點
        下載積分: 2925 分
        在線時間: 41(小時)
        注冊時間: 2020-02-28
        最后登錄: 2025-10-27
        查看肥肥的瘦子的 主題 / 回貼
        20樓  發表于: 2020-03-08 17:34
        學習了,變壓器加入所有規格參數全部相同,可以并聯麼?
        如果可以重來,搞不好還不如現在,人的性格決定了太多東西,比如懶,真的治不好。
        塞外海島
        不停的前進
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 502 個
        工控威望: 651 點
        下載積分: 1479 分
        在線時間: 1822(小時)
        注冊時間: 2012-10-05
        最后登錄: 2025-10-29
        查看塞外海島的 主題 / 回貼
        21樓  發表于: 2020-03-08 18:04
        描述:并列運行條件如下
        圖片:
        可以并聯,實際運行一般都是分段運行的;倒負荷的時候并聯下,或者一段進線故障母聯自投;
        老兔子
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 654 個
        工控威望: 830 點
        下載積分: 6759 分
        在線時間: 544(小時)
        注冊時間: 2008-06-27
        最后登錄: 2025-10-30
        查看老兔子的 主題 / 回貼
        22樓  發表于: 2020-03-09 20:12
        引用
        引用第19樓zsqlaoer于2020-03-08 17:05發表的  :
        因為有一條線路200米左右 6米高橋架 里面有6根相線 1根零線 原來是一個變壓器 現在是準備用2臺變壓器 分成2路線  重新穿線很難弄 橋架下方很多設備 所以詢問零線是不是可以并用 求大神幫忙分析一下
            1:你這個意思是2個回路共用1個N線,按設計標準就是違規的,
           :2:關于N線能并聯不: TN-C系統如果2臺變壓器在一個配電室,N線可以并到一起,配電室相當于一個接地點;如果是2個變壓器不在一個配電室,2個地網,并了違規的,會有雜散電流的


        你引用的規范不是令別人更加糊涂嗎?


        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 2/2     Go

        主站蜘蛛池模板: AV最新高清无码专区| 日韩丝袜欧美人妻制服| 成人国产精品免费网站| 日韩精品一区二区蜜臀av| 四虎网址| 国产乱人视频在线播放| 两个人的视频高清在线观看免费 | 欧美熟妇另类久久久久久不卡| 久久精品一区二区三区综合| 国产熟妇高潮呻吟喷水| 国产一区二区在线影院| 四虎永久免费很黄的视频| 荡乳尤物h| 免费99精品国产人妻自在现线| 久久无码高潮喷水| 午夜无码国产18禁| 国产一区二区高潮视频| 狠狠色狠狠综合久久| 欧美制服丝袜人妻另类| 色网av免费在线观看| 中文字幕一区二区三区麻豆| 精品无码一区二区三区电影| 欧美日韩免费专区在线观看| 日韩中文字幕高清有码| 99国产精品一区二区蜜臀| 人人妻人人狠人人爽| 成人特黄特色毛片免费看| 无码高潮爽到爆的喷水视频app| 天堂mv在线mv免费mv香蕉| 一级二级三一片内射视频在线| 日韩精品中文字幕综合| 武装少女在线观看高清完整版免费| 亚洲深深色噜噜狠狠网站| 亚洲av成人区国产精品| 国产草草影院ccyycom| 亚洲一区成人在线视频| 国产亚洲视频免费播放| 国产片av在线观看国语| 亚洲综合网一区中文字幕| 亚洲国产美国产综合一区| 国产成人av片在线观看|