        樓主  發表于: 2020-11-14 10:36
        最近在維修設備時,發現其PLC程序一啟動,其復位指令控制的M40就被置位了,但前面的條件都沒有滿足,M40一直處于復位狀態,想請教一下各位大俠,有誰知道這是咋回事啊? 
        湛藍小爾
        工控交流 Q703935819
        級別: 家園常客

        精華主題: 0
        發帖數量: 367 個
        工控威望: 668 點
        下載積分: 2162 分
        在線時間: 84(小時)
        注冊時間: 2014-03-03
        最后登錄: 2025-12-10
        查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2020-11-14 10:53
        查找,M40和M40肯定有一個導通過。
        自鎖M40,M41來查找,到底哪里觸發了
        專心搞錢
        混口飯吃
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 139 個
        工控威望: 213 點
        下載積分: 5495 分
        在線時間: 104(小時)
        注冊時間: 2020-10-29
        最后登錄: 2021-04-10
        查看混口飯吃的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2020-11-14 11:05
        CMP是不是比較指令D1D200一上電的值,使M40變換了吧如果D0>D200,M40=1
        如果D0=D200,M41=1
        如果D0<D200,M42=1
        程序不全我猜的
        雨后的彩虹
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 9 個
        工控威望: 128 點
        下載積分: 538 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2012-12-06
        最后登錄: 2020-12-15
        查看雨后的彩虹的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2020-11-14 11:33
        這是一個溫度控制的程序,D1存儲的是當前溫度值,D200是溫度設定值。C是計時器(記錄M8014脈沖數的),這幾個程序步是通過比較D1和D200的數值,當D1≥D200的時候,M40和M41就復位M40,當D1小于D200時,M42動作設備開始加熱。這個M40是長期處于比較狀態的,所以必須要用RST指令復位。
        為了避免M40中途發生了沖突或被使用過,我把它換成了M210,但是在模擬運行時,發現這個M210還是處于置位狀態。
        雨后的彩虹
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 9 個
        工控威望: 128 點
        下載積分: 538 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2012-12-06
        最后登錄: 2020-12-15
        查看雨后的彩虹的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2020-11-14 11:41
        我又找到以前程子華老師的一個CMP比較程序的范例,我把這個程序做了模擬測試,發現程序一運行,RST沒有出現開機即置位的狀態。感覺之前提到的這個程序還是在某一段上有bug。

        個人認為,在一個程序中如果發現有出現莫名其妙的問題,應該嘗試把程序不重要的,或者沒有直接關聯的部分全部剔除掉。把有問題的核心程序內容進行單獨的測試,或許能看到問題所在。
        shijiu19
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 139 個
        工控威望: 180 點
        下載積分: 8442 分
        在線時間: 76(小時)
        注冊時間: 2019-07-27
        最后登錄: 2025-11-06
        查看shijiu19的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2020-11-14 11:54
        那個顯示是正常的。
        雨后的彩虹
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 9 個
        工控威望: 128 點
        下載積分: 538 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2012-12-06
        最后登錄: 2020-12-15
        查看雨后的彩虹的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2020-11-14 12:45
        不是正常的。因為這個M40一直處于復位狀態,導致加熱程序出現了溫度不可控。以前不是這樣子,肯定是程序在編寫調試過程中有什么細節部分有問題。下午我把程序再精簡一下,看看問題在哪里
        tcrj
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 126 個
        工控威望: 1260 點
        下載積分: 7629 分
        在線時間: 221(小時)
        注冊時間: 2012-11-02
        最后登錄: 2025-04-29
        查看tcrj的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2020-11-14 13:13
        你在搞笑嗎,那是線圈狀態,表示M40處于OFF狀態,啥RST置位
        tcrj
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 126 個
        工控威望: 1260 點
        下載積分: 7629 分
        在線時間: 221(小時)
        注冊時間: 2012-11-02
        最后登錄: 2025-04-29
        查看tcrj的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2020-11-14 13:19
        上一條CMP指令把M40置位,下條M40把自己復位,有什么問題嗎,自己寫的程序
        請叫我老六
        人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1028 個
        工控威望: 5002 點
        下載積分: 119 分
        在線時間: 268(小時)
        注冊時間: 2015-08-28
        最后登錄: 2025-12-26
        查看請叫我老六的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2020-11-14 15:10
        仔細檢查程序  會不會間接使用到該位   被置1了
        金蛇郎君czz
        車到山前必有路 czz674613079@163.com
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 2068 個
        工控威望: 7995 點
        下載積分: 335 分
        在線時間: 472(小時)
        注冊時間: 2019-05-22
        最后登錄: 2025-12-25
        查看金蛇郎君czz的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2020-11-14 15:26
          
        czz674613079@163.com
        電工小子
        工控自動化之路漫漫長
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 20 個
        工控威望: 181 點
        下載積分: 584 分
        在線時間: 47(小時)
        注冊時間: 2009-05-25
        最后登錄: 2025-07-25
        查看電工小子的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2020-11-14 19:39

          

        D1>D200,M40當然動作,你又利用左下方的M40觸點接通RST M40進行復位,能復位嗎???你能復位輸出動作點,但你不能復位動作條件D1>D200,你這程序行不通的
        工控之路漫漫長,虛心向前輩學習
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国模精品一区二区三区| 日本一区二区三区专线| 亚洲国产成人久久77| 欧美色欧美亚洲高清在线观看| 樱花草在线社区WWW韩国| 国产日韩欧美精品一区二区三区| 深田えいみ禁欲后被隔壁人妻| 久久亚洲精精品中文字幕| 韩国亚洲精品a在线无码| 国产精品国产三级国产午| 国产国产乱老熟女视频网站97 | 久久99热只有频精品8| 久久国产精品久久国产精品| 国产特色一区二区三区视频| 亚洲男人在线天堂| 久久人体视频| 国内精品久久黄色三级乱| 久久国产乱子伦免费精品无码| 国产欧美丝袜在线二区| 国产精品7m凸凹视频分类大全| 在线a级毛片无码免费真人 | 国内精品久久久久久久影视麻豆| 91中文字幕一区二区| 亚洲AV无码成人精品区一本二本| 国产激情一区二区三区在线| 久久91精品牛牛| 亚洲国产午夜理论片不卡| 久久青青草原精品国产app| 亚洲精品国产美女久久久| 爽爽精品dvd蜜桃成熟时电影院| 日韩黄色大片在线播放| 欧美巨大极度另类| 亚洲人成网站18禁止人| 精品亚洲国产成人av| 日韩亚洲AV无码一区二区不卡| 亚洲av日韩在线资源| а√天堂中文在线资源bt在线| 国产精品中文字幕一二三| 五月一区二区久久综合天堂| 国产深夜福利在线免费观看| 2020国产欧洲精品网站|