        樓主  發表于: 2020-11-14 10:36
        最近在維修設備時,發現其PLC程序一啟動,其復位指令控制的M40就被置位了,但前面的條件都沒有滿足,M40一直處于復位狀態,想請教一下各位大俠,有誰知道這是咋回事啊? 
        湛藍小爾
        工控交流 Q703935819
        級別: 家園常客

        精華主題: 0
        發帖數量: 368 個
        工控威望: 670 點
        下載積分: 2355 分
        在線時間: 84(小時)
        注冊時間: 2014-03-03
        最后登錄: 2026-01-03
        查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2020-11-14 10:53
        查找,M40和M40肯定有一個導通過。
        自鎖M40,M41來查找,到底哪里觸發了
        專心搞錢
        混口飯吃
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 139 個
        工控威望: 213 點
        下載積分: 5683 分
        在線時間: 104(小時)
        注冊時間: 2020-10-29
        最后登錄: 2021-04-10
        查看混口飯吃的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2020-11-14 11:05
        CMP是不是比較指令D1D200一上電的值,使M40變換了吧如果D0>D200,M40=1
        如果D0=D200,M41=1
        如果D0<D200,M42=1
        程序不全我猜的
        雨后的彩虹
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 9 個
        工控威望: 128 點
        下載積分: 726 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2012-12-06
        最后登錄: 2020-12-15
        查看雨后的彩虹的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2020-11-14 11:33
        這是一個溫度控制的程序,D1存儲的是當前溫度值,D200是溫度設定值。C是計時器(記錄M8014脈沖數的),這幾個程序步是通過比較D1和D200的數值,當D1≥D200的時候,M40和M41就復位M40,當D1小于D200時,M42動作設備開始加熱。這個M40是長期處于比較狀態的,所以必須要用RST指令復位。
        為了避免M40中途發生了沖突或被使用過,我把它換成了M210,但是在模擬運行時,發現這個M210還是處于置位狀態。
        雨后的彩虹
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 9 個
        工控威望: 128 點
        下載積分: 726 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2012-12-06
        最后登錄: 2020-12-15
        查看雨后的彩虹的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2020-11-14 11:41
        我又找到以前程子華老師的一個CMP比較程序的范例,我把這個程序做了模擬測試,發現程序一運行,RST沒有出現開機即置位的狀態。感覺之前提到的這個程序還是在某一段上有bug。

        個人認為,在一個程序中如果發現有出現莫名其妙的問題,應該嘗試把程序不重要的,或者沒有直接關聯的部分全部剔除掉。把有問題的核心程序內容進行單獨的測試,或許能看到問題所在。
        shijiu19
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 139 個
        工控威望: 180 點
        下載積分: 8630 分
        在線時間: 76(小時)
        注冊時間: 2019-07-27
        最后登錄: 2025-11-06
        查看shijiu19的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2020-11-14 11:54
        那個顯示是正常的。
        雨后的彩虹
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 9 個
        工控威望: 128 點
        下載積分: 726 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2012-12-06
        最后登錄: 2020-12-15
        查看雨后的彩虹的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2020-11-14 12:45
        不是正常的。因為這個M40一直處于復位狀態,導致加熱程序出現了溫度不可控。以前不是這樣子,肯定是程序在編寫調試過程中有什么細節部分有問題。下午我把程序再精簡一下,看看問題在哪里
        tcrj
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 126 個
        工控威望: 1260 點
        下載積分: 7817 分
        在線時間: 221(小時)
        注冊時間: 2012-11-02
        最后登錄: 2025-04-29
        查看tcrj的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2020-11-14 13:13
        你在搞笑嗎,那是線圈狀態,表示M40處于OFF狀態,啥RST置位
        tcrj
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 126 個
        工控威望: 1260 點
        下載積分: 7817 分
        在線時間: 221(小時)
        注冊時間: 2012-11-02
        最后登錄: 2025-04-29
        查看tcrj的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2020-11-14 13:19
        上一條CMP指令把M40置位,下條M40把自己復位,有什么問題嗎,自己寫的程序
        請叫我老六
        人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1062 個
        工控威望: 5039 點
        下載積分: 1925 分
        在線時間: 281(小時)
        注冊時間: 2015-08-28
        最后登錄: 2026-03-03
        查看請叫我老六的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2020-11-14 15:10
        仔細檢查程序  會不會間接使用到該位   被置1了
        金蛇郎君czz
        車到山前必有路
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 2223 個
        工控威望: 8314 點
        下載積分: 85 分
        在線時間: 485(小時)
        注冊時間: 2019-05-22
        最后登錄: 2026-03-01
        查看金蛇郎君czz的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2020-11-14 15:26
          
        czz674613079@163.com
        電工小子
        工控自動化之路漫漫長
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 20 個
        工控威望: 181 點
        下載積分: 772 分
        在線時間: 47(小時)
        注冊時間: 2009-05-25
        最后登錄: 2026-03-02
        查看電工小子的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2020-11-14 19:39

          

        D1>D200,M40當然動作,你又利用左下方的M40觸點接通RST M40進行復位,能復位嗎???你能復位輸出動作點,但你不能復位動作條件D1>D200,你這程序行不通的
        工控之路漫漫長,虛心向前輩學習
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 99精品久久久中文字幕| 亚洲国产综合一区二区精品| 国产亚洲一二三区精品| 久久99久国产麻精品66| 国产日韩精品中文字幕| 亚洲午夜福利精品一二飞| 99国产午夜福利在线观看| 99久久精品久久久久久婷婷| 国产日产免费高清欧美一区| 久久精品A一国产成人免费网站| 人妻无码AⅤ中文字幕视频| 激情人妻自拍中文夜夜嗨| 婷婷丁香五月亚洲中文字幕| 国产呦交精品免费视频| 无卡无码无免费毛片| 亚洲精品日本久久一区二区三区 | 日韩精品中文字幕有码| 欧美 日韩 国产 成人 在线观看| 一区二区三区自拍偷拍视频| av深夜免费在线观看| 午夜在线不卡| 国产精品国产亚洲看不卡| 亚洲人av毛片一区二区| 麻豆国产黄色一级免费片| 国产欧美在线一区二区三| 91在线无码精品秘 入口九色十| 亚洲人成电影网站色mp4| 一级欧美牲交大片免费观看| 中文在线天堂中文在线天堂| 国产精品香港三级国产av| 亚洲gv天堂无码男同在线观看 | 亚洲一区二区三区黄色片| 三上悠亚精品一区二区久久| 最新国产精品拍自在线观看| 97精品人妻系列无码人妻| 在线天堂中文新版www| 国产色爱av资源综合区| 久久99热只有视精品6国产| 国产美女精品自在线拍免费| 福利无遮挡喷水高潮| 国产av一区二区不卡|