<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        zaimazaima
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 25 個
        工控威望: 97 點
        下載積分: 565 分
        在線時間: 21(小時)
        注冊時間: 2020-10-20
        最后登錄: 2023-09-25
        查看zaimazaima的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2021-01-06 16:21
        純新手,剛剛接觸plc沒有多久,plc是西門子200smart,伺服電機是MR-JE-40A。
        花了一個多月終于把plc和伺服電機簡單的連接上,然后編了一個程序。
        接下來就蒙圈了:在執行回原點程序時電機總是在轉個不停,根本就沒有原點。
        論壇上說要裝個光電開關,光電開關可以定位原點,于是買了一個。
        第二個問題出現了:我該怎么裝,光電開關不就是個開關嗎?怎樣才能夠把光電開關和我編的程序聯系起來。
        完全摸不著頭腦,希望有大佬能夠指點一下。
        唯一色彩
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 47 個
        工控威望: 115 點
        下載積分: 1534 分
        在線時間: 45(小時)
        注冊時間: 2019-01-18
        最后登錄: 2025-09-03
        查看唯一色彩的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2021-01-06 16:33
        一般應用時伺服帶動的負載是要裝一個擋片的,擋片從凹槽開關中間穿過去的時候會產生一個零點信號,這個零點信號就是你程序里的原點
        rafael
        一點點積累,從細節做起
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 177 個
        工控威望: 805 點
        下載積分: 5050 分
        在線時間: 63(小時)
        注冊時間: 2020-10-29
        最后登錄: 2024-11-19
        查看rafael的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2021-01-07 08:43
        光電開關作為零點信號,用來給伺服回原點,可以接到伺服端口上,具體信號點要查手冊。當程序執行回原點,帶動機構移動感應到光電開關后會自動停止,停止位置就是原點。
        不積跬步無以行千里
        zaimazaima
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 25 個
        工控威望: 97 點
        下載積分: 565 分
        在線時間: 21(小時)
        注冊時間: 2020-10-20
        最后登錄: 2023-09-25
        查看zaimazaima的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2021-01-07 10:49
        所以說傳感器是直接接在伺服驅動器上而不是接到plc上嗎?
        我之前試著接在plc上的i0.2上,然后完全沒有反應。
        lrw123456
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 107 個
        工控威望: 174 點
        下載積分: 579 分
        在線時間: 150(小時)
        注冊時間: 2019-09-20
        最后登錄: 2025-10-20
        查看lrw123456的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2021-01-07 11:08
        得接PLC上吧,接給驅動,只是驅動知道回零了,plc不知道,除非再接一個零速標志,回零過程中又零速標志就是回零完成
        金蛇郎君czz
        車到山前必有路 czz674613079@163.com
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 2063 個
        工控威望: 7988 點
        下載積分: 71 分
        在線時間: 470(小時)
        注冊時間: 2019-05-22
        最后登錄: 2025-10-28
        查看金蛇郎君czz的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2021-01-07 12:59
        傳感器是接在接到plc上
        czz674613079@163.com
        rafael
        一點點積累,從細節做起
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 177 個
        工控威望: 805 點
        下載積分: 5050 分
        在線時間: 63(小時)
        注冊時間: 2020-10-29
        最后登錄: 2024-11-19
        查看rafael的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2021-01-07 17:28
        引用
        引用第3樓zaimazaima于2021-01-07 10:49發表的  :
        所以說傳感器是直接接在伺服驅動器上而不是接到plc上嗎?
        我之前試著接在plc上的i0.2上,然后完全沒有反應。


        西門子的不懂,三菱的可選擇接到PLC或者伺服器
        不積跬步無以行千里
        zaimazaima
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 25 個
        工控威望: 97 點
        下載積分: 565 分
        在線時間: 21(小時)
        注冊時間: 2020-10-20
        最后登錄: 2023-09-25
        查看zaimazaima的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2021-01-08 08:24
        接plc上?但是plc上接正反限位的那幾個輸入點已經全部和伺服驅動器相接了,就直接接上去嗎?
        不過接上去要不要在程序上進行下修改,西門子的運動控制向導好像對這個傳感器完全沒有反應啊。
        langui
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1660 個
        工控威望: 1876 點
        下載積分: 6500 分
        在線時間: 736(小時)
        注冊時間: 2014-06-16
        最后登錄: 2025-10-28
        查看langui的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2021-01-08 14:51
        圖片:
        你先在工具欄里面生成運動控制向導,里面有個RPS就是原點,你設定成I0.幾他就是I0.幾,設定了之后不用編程序,只要執行回原點程序,他就會自動回原點。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+2(zaimazaima) 真誠感謝!
        見賢思齊焉
        見賢思齊焉,見不賢而內自省也
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 281 個
        工控威望: 391 點
        下載積分: 2358 分
        在線時間: 234(小時)
        注冊時間: 2020-04-18
        最后登錄: 2025-10-16
        查看見賢思齊焉的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2021-01-08 16:35
        可以寫個程序  電機向正方向運行  接受到原點信號   立刻停下  然后把那個高速計數器清0 就可以啦
        zaimazaima
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 25 個
        工控威望: 97 點
        下載積分: 565 分
        在線時間: 21(小時)
        注冊時間: 2020-10-20
        最后登錄: 2023-09-25
        查看zaimazaima的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2021-01-08 17:18
        已經解決了,我把plc輸入端接的線全部撤了下來,然后直接接光電開關和限位開關,最后再在運動控制向導里面的參考點設置了一下,現在已經沒問題了。
        謝謝給位的解答了。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲中文字幕一二区日韩| 国产国产精品人体在线视| 亚洲综合小说另类图片五月天| 亚洲暴爽av天天爽日日碰| 欧美视频精品免费覌看| 国产综合有码无码中文字幕| 伊人久久综在合线亚洲91| 麻豆精品一区二区综合av| 亚洲 欧洲 自拍 另类 校园| 亚洲男人综合久久综合天堂| 国产精品成人99一区无码| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ免费真| 国产成人高清精品亚洲| а天堂8中文最新版在线官网| 亚洲中文字幕精品一区二区三区 | 亚洲精品视频久久偷拍| 亚洲激情在线一区二区三区| 亚洲精品国产av成拍色拍个| 久久欧洲精品成av人片| 亚洲最大在线精品| 又黄又刺激又黄又舒服| 日韩最新中文字幕| 亚洲一区二区三级av| 亚洲乳大丰满中文字幕| 亚洲成人av免费一区| 人妻少妇精品中文字幕| A男人的天堂久久A毛片| 蜜臀av无码一区二区三区| 精品亚洲欧美高清不卡高清| 精品国产乱来一区二区三区| 久久久av男人的天堂| 日本美女性亚洲精品黄色| 野花韩国高清电影| 日韩秘 无码一区二区三区| 久久一区二区中文字幕| 国产精品无码无卡在线观看久| 国产亚洲日韩一区二区三区| 国产极品丝尤物在线观看| 亚洲人成在线观看网站无码| 精品国产午夜理论片不卡| 久久AV中文综合一区二区|