        樓主  發表于: 2021-06-17 19:21
        公司有臺設備,最近老是無規律的停機,FX3U的,
        去到現場,經檢查發現,是由于PLC停止運行造成,
        RUN燈滅掉,過了一秒鐘左右,又亮了,重新啟動設備,一切正常,無報警輸出。
        查了好久,不知道是什么原因引起的,
        我有個想法,覺得有可能是24V電源短路造成,
        某個中繼上的常開觸點兩端分別接了24V和0V,中繼動作,導致24V短路,導致PLC停止?中繼復位,24V電源又正常工作,PLC正常運行。
        不知道有沒有這種可能?
        這個設備是16年的,大神們幫忙支支招,
        東隅已逝,桑榆非晚。
        ymmfa
        不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
        級別: 管理員

        精華主題: 7 篇
        發帖數量: 8982 個
        工控威望: 8678 點
        下載積分: 16975 分
        在線時間: 5361(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2025-10-28
        查看ymmfa的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2021-06-17 19:24
        拆下來清理一下灰塵。

        有可能里面有灰塵導致電路短路,里面只要有5V部分短路,PLC就會自我保護斷掉電源。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+3(bin1016) 熱心助人!
      3. 下載積分:+5(apei2014) 真誠感謝!
      4. 特別提醒大家:
        偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
        不要在多個網站都用一樣賬號密碼
        偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
        彭萬生
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1759 個
        工控威望: 2102 點
        下載積分: 131756 分
        在線時間: 1278(小時)
        注冊時間: 2013-08-04
        最后登錄: 2024-04-17
        查看彭萬生的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2021-06-17 19:36
        樓主思路正確!我就碰到了好多臺這樣的。特別是plc的24v輸出接有負載的!有些會連plc的電源燈都熄滅!
        本帖最近評分記錄:
      5. 下載積分:+5(apei2014) 真誠感謝!
        yerong
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1937 個
        工控威望: 2147 點
        下載積分: 11257 分
        在線時間: 888(小時)
        注冊時間: 2007-08-28
        最后登錄: 2025-10-28
        查看yerong的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2021-06-17 22:17
        加個開關電源 不要用 plc上的24v  
        本帖最近評分記錄:
      6. 下載積分:+5(apei2014) 真誠感謝!
        yanshu
        加油中國
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 201 個
        工控威望: 5085 點
        下載積分: 5720 分
        在線時間: 196(小時)
        注冊時間: 2018-04-02
        最后登錄: 2025-03-31
        查看yanshu的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2021-06-17 23:46
        看一下是不是因為發熱。拉低電壓。天熱這個比較容易發生。還有積塵問題
        本帖最近評分記錄:
      7. 下載積分:+5(apei2014) 真誠感謝!
      8. 只是一個打醬油路過滴!吃瓜群眾。
        apei2014
        工控的世界,我不懂
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1199 個
        工控威望: 1872 點
        下載積分: 83164 分
        在線時間: 551(小時)
        注冊時間: 2016-08-15
        最后登錄: 2025-10-28
        查看apei2014的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2021-06-18 08:37
        引用
        引用第2樓彭萬生于2021-06-17 19:36發表的  :
        樓主思路正確!我就碰到了好多臺這樣的。特別是plc的24v輸出接有負載的!有些會連plc的電源燈都熄滅!

        24V我是用外部的開關電源,內部的24V沒用,我去清理一下試試
        東隅已逝,桑榆非晚。
        rhoninli
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 236 個
        工控威望: 692 點
        下載積分: 1350 分
        在線時間: 53(小時)
        注冊時間: 2021-02-25
        最后登錄: 2022-08-09
        查看rhoninli的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2021-06-18 09:00
        24V電源加個絕緣檢測繼電器
        zhuyongxiong
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 781 個
        工控威望: 5253 點
        下載積分: 8940 分
        在線時間: 587(小時)
        注冊時間: 2017-05-05
        最后登錄: 2025-10-28
        查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2021-06-18 09:29
        這種情況你要先排除外圍故障,如果電路中有使用變頻器,要檢查變頻器和電機故障,像這種最好打開電箱監測變頻器運行狀況,很多情況是電機載荷過重導致變頻器報OL然后電路斷電1秒鐘重啟,這是重點檢查對象
        人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
        apei2014
        工控的世界,我不懂
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1199 個
        工控威望: 1872 點
        下載積分: 83164 分
        在線時間: 551(小時)
        注冊時間: 2016-08-15
        最后登錄: 2025-10-28
        查看apei2014的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2021-06-18 11:18
        引用
        引用第7樓zhuyongxiong于2021-06-18 09:29發表的  :
        這種情況你要先排除外圍故障,如果電路中有使用變頻器,要檢查變頻器和電機故障,像這種最好打開電箱監測變頻器運行狀況,很多情況是電機載荷過重導致變頻器報OL然后電路斷電1秒鐘重啟,這是重點檢查對象

        變頻器沒有報警,也無其它報警,直接停機,監視PLC,也沒發現什么報警報錯,
        外圍故障無法排除,現在懷疑就是外部故障,但是找不到故障點,很麻煩。
        東隅已逝,桑榆非晚。
        工控楊永信
        、123
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 194 個
        工控威望: 1551 點
        下載積分: 1072 分
        在線時間: 253(小時)
        注冊時間: 2019-06-19
        最后登錄: 2025-10-27
        查看工控楊永信的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2021-06-18 11:27
        如果不能確定是不是plc的問題,建議換個plc用原線路,原程序運行一天,起碼可以確定問題出在plc還是外部電路
        互幫互助,互學互惠,共同進步,誠信交友)qq/2470582430
        zhuyongxiong
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 781 個
        工控威望: 5253 點
        下載積分: 8940 分
        在線時間: 587(小時)
        注冊時間: 2017-05-05
        最后登錄: 2025-10-28
        查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2021-06-18 11:30
        變頻器報警出現只有瞬間就復位很難發現,你這情況一定要檢查電機的,但屬于PLC的情況我也碰到過一次
        人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
        apei2014
        工控的世界,我不懂
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1199 個
        工控威望: 1872 點
        下載積分: 83164 分
        在線時間: 551(小時)
        注冊時間: 2016-08-15
        最后登錄: 2025-10-28
        查看apei2014的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2021-06-18 14:08
        引用
        引用第9樓工控楊永信于2021-06-18 11:27發表的  :
        如果不能確定是不是plc的問題,建議換個plc用原線路,原程序運行一天,起碼可以確定問題出在plc還是外部電路

        這個是之前做的,現在都換成FX5U的PLC了,3U有沒有備用機了
        東隅已逝,桑榆非晚。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产福利永久在线视频无毒不卡| 这里只有精品在线播放| 成人亚洲av免费在线| 色综合伊人天天综合网中文| 中文字幕第一页亚洲精品| 暖暖影院日本高清...免费| 精品少妇人妻av无码专区| 国产成人8x视频一区二区| 久久99国产综合精品女同| 国产性一交一乱一伦一色一情 | 中文字幕日韩精品有码| 日产精品一区二区三区免费| 国产精品福利网红主播| 国产性色的免费视频网站| 午夜国产一区二区三区精品不卡| 伊人久久大香线蕉综合观| 亚洲欧美在线观看品| 四虎在线永久免费看精品| 激情自拍校园春色中文| 亚洲AV无码东方伊甸园| 国产伦精品一区二区三区妓女| 亚洲综合激情六月婷婷在线观看| 亚洲精品天堂一区二区| 日本最大色倩网站www| 国产精品中文字幕在线| 色吊丝av中文字幕| 亚洲国产中文在线有精品| 99精品福利视频| 久久一亚色院精品全部免费| 精品综合久久久久久97| 亚洲精品尤物av在线网站| 亚洲人午夜精品射精日韩| 青草青草伊人精品视频| 亚洲欧美综合人成在线| 天堂中文8资源在线8| 女人与公狍交酡女免费| 国产亚洲情侣一区二区无| 日韩成人午夜精品久久高潮| 久久久久99精品成人片欧美| 日韩精品中文女同在线播放| 日本欧美大码a在线观看|