        樓主  發表于: 2021-06-17 19:21
        公司有臺設備,最近老是無規律的停機,FX3U的,
        去到現場,經檢查發現,是由于PLC停止運行造成,
        RUN燈滅掉,過了一秒鐘左右,又亮了,重新啟動設備,一切正常,無報警輸出。
        查了好久,不知道是什么原因引起的,
        我有個想法,覺得有可能是24V電源短路造成,
        某個中繼上的常開觸點兩端分別接了24V和0V,中繼動作,導致24V短路,導致PLC停止?中繼復位,24V電源又正常工作,PLC正常運行。
        不知道有沒有這種可能?
        這個設備是16年的,大神們幫忙支支招,
        東隅已逝,桑榆非晚。
        ymmfa
        不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
        級別: 管理員

        精華主題: 7 篇
        發帖數量: 9000 個
        工控威望: 8696 點
        下載積分: 17056 分
        在線時間: 5364(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2025-12-13
        查看ymmfa的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2021-06-17 19:24
        拆下來清理一下灰塵。

        有可能里面有灰塵導致電路短路,里面只要有5V部分短路,PLC就會自我保護斷掉電源。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+3(bin1016) 熱心助人!
      3. 下載積分:+5(apei2014) 真誠感謝!
      4. 特別提醒大家:
        偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
        不要在多個網站都用一樣賬號密碼
        偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
        彭萬生
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1759 個
        工控威望: 2102 點
        下載積分: 131756 分
        在線時間: 1278(小時)
        注冊時間: 2013-08-04
        最后登錄: 2024-04-17
        查看彭萬生的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2021-06-17 19:36
        樓主思路正確!我就碰到了好多臺這樣的。特別是plc的24v輸出接有負載的!有些會連plc的電源燈都熄滅!
        本帖最近評分記錄:
      5. 下載積分:+5(apei2014) 真誠感謝!
        yerong
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1943 個
        工控威望: 2153 點
        下載積分: 11269 分
        在線時間: 895(小時)
        注冊時間: 2007-08-28
        最后登錄: 2025-12-12
        查看yerong的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2021-06-17 22:17
        加個開關電源 不要用 plc上的24v  
        本帖最近評分記錄:
      6. 下載積分:+5(apei2014) 真誠感謝!
        yanshu
        加油中國
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 201 個
        工控威望: 5085 點
        下載積分: 5720 分
        在線時間: 196(小時)
        注冊時間: 2018-04-02
        最后登錄: 2025-03-31
        查看yanshu的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2021-06-17 23:46
        看一下是不是因為發熱。拉低電壓。天熱這個比較容易發生。還有積塵問題
        本帖最近評分記錄:
      7. 下載積分:+5(apei2014) 真誠感謝!
      8. 只是一個打醬油路過滴!吃瓜群眾。
        apei2014
        工控的世界,我不懂
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1199 個
        工控威望: 1872 點
        下載積分: 83324 分
        在線時間: 552(小時)
        注冊時間: 2016-08-15
        最后登錄: 2025-12-12
        查看apei2014的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2021-06-18 08:37
        引用
        引用第2樓彭萬生于2021-06-17 19:36發表的  :
        樓主思路正確!我就碰到了好多臺這樣的。特別是plc的24v輸出接有負載的!有些會連plc的電源燈都熄滅!

        24V我是用外部的開關電源,內部的24V沒用,我去清理一下試試
        東隅已逝,桑榆非晚。
        rhoninli
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 236 個
        工控威望: 692 點
        下載積分: 1350 分
        在線時間: 53(小時)
        注冊時間: 2021-02-25
        最后登錄: 2022-08-09
        查看rhoninli的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2021-06-18 09:00
        24V電源加個絕緣檢測繼電器
        zhuyongxiong
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 817 個
        工控威望: 5290 點
        下載積分: 10555 分
        在線時間: 614(小時)
        注冊時間: 2017-05-05
        最后登錄: 2025-12-13
        查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2021-06-18 09:29
        這種情況你要先排除外圍故障,如果電路中有使用變頻器,要檢查變頻器和電機故障,像這種最好打開電箱監測變頻器運行狀況,很多情況是電機載荷過重導致變頻器報OL然后電路斷電1秒鐘重啟,這是重點檢查對象
        人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
        apei2014
        工控的世界,我不懂
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1199 個
        工控威望: 1872 點
        下載積分: 83324 分
        在線時間: 552(小時)
        注冊時間: 2016-08-15
        最后登錄: 2025-12-12
        查看apei2014的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2021-06-18 11:18
        引用
        引用第7樓zhuyongxiong于2021-06-18 09:29發表的  :
        這種情況你要先排除外圍故障,如果電路中有使用變頻器,要檢查變頻器和電機故障,像這種最好打開電箱監測變頻器運行狀況,很多情況是電機載荷過重導致變頻器報OL然后電路斷電1秒鐘重啟,這是重點檢查對象

        變頻器沒有報警,也無其它報警,直接停機,監視PLC,也沒發現什么報警報錯,
        外圍故障無法排除,現在懷疑就是外部故障,但是找不到故障點,很麻煩。
        東隅已逝,桑榆非晚。
        工控楊永信
        、123
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 195 個
        工控威望: 1552 點
        下載積分: 1074 分
        在線時間: 255(小時)
        注冊時間: 2019-06-19
        最后登錄: 2025-12-05
        查看工控楊永信的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2021-06-18 11:27
        如果不能確定是不是plc的問題,建議換個plc用原線路,原程序運行一天,起碼可以確定問題出在plc還是外部電路
        互幫互助,互學互惠,共同進步,誠信交友)qq/2470582430
        zhuyongxiong
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 817 個
        工控威望: 5290 點
        下載積分: 10555 分
        在線時間: 614(小時)
        注冊時間: 2017-05-05
        最后登錄: 2025-12-13
        查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2021-06-18 11:30
        變頻器報警出現只有瞬間就復位很難發現,你這情況一定要檢查電機的,但屬于PLC的情況我也碰到過一次
        人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
        apei2014
        工控的世界,我不懂
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1199 個
        工控威望: 1872 點
        下載積分: 83324 分
        在線時間: 552(小時)
        注冊時間: 2016-08-15
        最后登錄: 2025-12-12
        查看apei2014的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2021-06-18 14:08
        引用
        引用第9樓工控楊永信于2021-06-18 11:27發表的  :
        如果不能確定是不是plc的問題,建議換個plc用原線路,原程序運行一天,起碼可以確定問題出在plc還是外部電路

        這個是之前做的,現在都換成FX5U的PLC了,3U有沒有備用機了
        東隅已逝,桑榆非晚。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产精品高潮呻吟av久久无吗| 狠狠色丁香婷婷久久综合不卡| 亚洲综合一区二区三区| 中文有无人妻VS无码人妻激烈 | 国产性三级高清在线观看| 日韩淫片毛片视频免费看| 精品人妻二区中文字幕| 亚洲欧美综合人成在线| 亚洲人成网站18禁止无码| 非会员区试看120秒6次| 永久免费不卡在线观看黄网站| 国产性色播播毛片| 宝贝几天没c你了好爽菜老板 | 全免费A级毛片免费看无码| 国产专区一va亚洲v天堂| аv天堂最新中文在线| 亚洲亚洲中文字幕无线码| 丰满少妇被猛烈进出69影院| 国产色无码专区在线观看| 无码国产精品久久一区免费 | 欧美FREESEX黑人又粗又大| 人妻另类 专区 欧美 制服| 99爱视频精品免视看| 伊人成人在线视频免费| 国产亚洲综合区成人国产| 草草浮力影院| 爱啪啪精品一区二区三区| 成人午夜视频在线| 50岁人妻丰满熟妇αv无码区| 2020最新国产精品视频| brazzers欧美巨大| 青青在线视频一区二区三区| 久久精品国产亚洲av久| 国产超碰人人做人人爰| 亚洲熟女少妇乱色一区二区| 国内不卡不区二区三区| 国产日韩精品一区二区在线观看播放 | 国产精品久久久久人妻无码| 成在人线a免费观看影院| 无码人妻一区二区三区av| 亚洲综合国产成人丁香五|