        樓主  發表于: 2021-12-12 11:56
        圖片:
        我用的FX3U和臺達ASD-A2,程序里面我用的位置指令和找原點指令。找到原點后d8430清零,但是伺服面板上還有數字沒有清零,如果這樣的話我執行后面的程序實際位置會不準
        我用Y3接的伺服DI2,設置了P2-11為104脈沖清除。
        矽能工控
        自動化編程維護改造升級,微信同電話
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 396 個
        工控威望: 446 點
        下載積分: 1616 分
        在線時間: 308(小時)
        注冊時間: 2020-05-30
        最后登錄: 2026-03-04
        查看矽能工控的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2021-12-12 12:48
        伺服面板上顯示的只是接收到的脈沖數
        西能自動化,承接非標自動機電控電路電器設計安裝維護維修,電聯18962034521
        夢雨天涯
        微信hui530527   &
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 5118 個
        工控威望: 10078 點
        下載積分: 5400 分
        在線時間: 3651(小時)
        注冊時間: 2016-10-31
        最后登錄: 2026-03-05
        查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2021-12-12 15:16
        伺服是伺服,他只顯示他接收或者他的位置,和你plc沒有關系的
        微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
        請不要隨意加我,不會隨便通過。
        工控技術交流QQ群942493953
        t190716516
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 245 個
        工控威望: 302 點
        下載積分: 12434 分
        在線時間: 166(小時)
        注冊時間: 2019-11-11
        最后登錄: 2025-11-24
        查看t190716516的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2021-12-12 15:33
        首先偏差計數的輸出不是這么用的!
        原點完成是自動輸出清零信號的!


        ZRN動作為X0有OFF→ON開始減速,ON→OFF脈沖停止,回原點結束,自動輸出偏差計數!

        你這樣寫的原原點X0O是就輸出偏差計數!

        看一下指令手冊吧!
        pc3414529
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 18 個
        工控威望: 76 點
        下載積分: 526 分
        在線時間: 9(小時)
        注冊時間: 2021-11-15
        最后登錄: 2025-09-26
        查看pc3414529的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2021-12-13 10:38
        引用
        引用第1樓矽能工控于2021-12-12 12:48發表的  :
        伺服面板上顯示的只是接收到的脈沖數

        那我怎么能清除這個數據呢

        主站蜘蛛池模板: 国产初高中生在线视频| 国产人成777在线视频直播| 天堂视频一区二区免费在线观看| 亚洲日韩精品无码一区二区三区| 18禁黄无码免费网站高潮| 国产高清精品在线一区二区| 麻豆精品在线| 熟妇的味道hd中文字幕| 天堂网在线观看| 日本深夜福利在线观看| 久久久久青草线综合超碰| 欧美日韩视频综合一区无弹窗| 2020中文字字幕在线不卡| 一区二区三区在线 | 欧洲| 麻豆国产va免费精品高清在线 | 亚洲精品日产AⅤ| 国产精品自在拍首页视频8| 亚洲人成网网址在线看| 欧美变态另类zozo| 性欧美vr高清极品| 国产成人精品视频一区二区三| 久久综合亚洲鲁鲁九月天| 国产真实乱人偷精品人妻| 草草地址线路①屁屁影院成人| 黄色特级片一区二区三区| 三上悠亚精品一区二区久久| 精品国产成人一区二区| 少妇极品熟妇人妻| av新版天堂在线观看| 久久天天躁夜夜躁狠狠| 国产桃色在线成免费视频| 在线国产你懂的| 亚洲成人动漫在线| 欧美XXXX黑人又粗又长| 国产肉体xxxx裸体137大胆| 女高中生强奷系列在线播放| 神马影院伦理我不卡| 性奴sm虐辱暴力视频网站| 强奷漂亮少妇高潮伦理| 青青青爽在线视频观看| 91精品国产91久久综合|