• <cite id="uwv89"></cite>
      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go
        poohwei
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 21 個
        工控威望: 118 點
        下載積分: 691 分
        在線時間: 6(小時)
        注冊時間: 2016-11-15
        最后登錄: 2022-05-23
        查看poohwei的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2022-04-08 09:47
        各位前輩好,
        我們工廠想用智慧工廠用中央控制操縱大約100臺設備三菱PLC,
        請問前輩建議用PLC上下位控制還是用計算機直接控制?
        通信建議走485還是ethernet? 
        有沒有優缺點或是已經有建設過的前輩能分享下。
        感激不盡。
        ljb6688
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1900 個
        工控威望: 2052 點
        下載積分: 117261 分
        在線時間: 2038(小時)
        注冊時間: 2009-12-08
        最后登錄: 2025-08-28
        查看ljb6688的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2022-04-08 10:02
        可以去了解下MES系統
        電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
        poohwei
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 21 個
        工控威望: 118 點
        下載積分: 691 分
        在線時間: 6(小時)
        注冊時間: 2016-11-15
        最后登錄: 2022-05-23
        查看poohwei的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2022-04-08 10:51
        引用
        引用第1樓ljb6688于2022-04-08 10:02發表的  :
        可以去了解下MES系統

        前輩MES系統我們工廠有的,假設不考慮MES系統哪種控制方式是比較好的?
        hmilydyk
        自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 464 個
        工控威望: 597 點
        下載積分: 1153 分
        在線時間: 167(小時)
        注冊時間: 2012-08-21
        最后登錄: 2024-06-17
        查看hmilydyk的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2022-04-08 11:33
        能用網絡端口控制當然網絡端口控制更好,傳輸速度快,數據刷新快。
        用485控制,數據量大的化延遲嚴重。實時性差。
        langui
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1624 個
        工控威望: 1846 點
        下載積分: 6434 分
        在線時間: 720(小時)
        注冊時間: 2014-06-16
        最后登錄: 2025-08-15
        查看langui的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2022-04-08 15:30
        100臺設備不建議走485,就算每臺調試好了,最終一起走的時候那個速度慢得像蝸牛一樣
        gxtmdb82164
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 836 個
        工控威望: 1215 點
        下載積分: 593 分
        在線時間: 676(小時)
        注冊時間: 2019-09-22
        最后登錄: 2025-08-28
        查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2022-04-08 15:45
        你這個多設備控制到底是控制個啥,這100多臺設備是一樣的設備還是五花八門的,這些都不清楚的情況下,根本沒法回答到底是485還是以太網或者走什么通信方式的問題.

        建議找專門做數據采集(數采)或者SCADA系統的供應商出個方案再看看.

        其實很多時候,非實時數據采集或者少量的控制信號并不是非以太網不可,典型的如果存在布線困難的情況下,重新做工業現場的弱電工程也是一筆不小的開支,而且三菱的PLC普遍要加網關或者模塊才能接入以太網(還涉及到舊設備改造以及不同種類的設備改程序的問題),同樣的開支,如果用485+lora的無線采集方案,反而可能硬件成本和工期都更優.

        而且,這種項目為了聯機而聯機是沒啥意義的,肯定最后還是要有應用去支撐的,所以還是要看你整體的目標是什么.
        liukongwen
        雖千萬里,吾往矣!
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 134 個
        工控威望: 1172 點
        下載積分: 7322 分
        在線時間: 173(小時)
        注冊時間: 2013-11-14
        最后登錄: 2025-08-04
        查看liukongwen的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2022-04-08 17:31
        大佬厲害
        肥肥的瘦子
        目前做后端,搞搞新能源換電。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 256 個
        工控威望: 2404 點
        下載積分: 2925 分
        在線時間: 40(小時)
        注冊時間: 2020-02-28
        最后登錄: 2025-08-21
        查看肥肥的瘦子的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2022-04-08 17:56
        485的數據傳輸速度太低,100臺就別考慮了!
        如果可以重來,搞不好還不如現在,人的性格決定了太多東西,比如懶,真的治不好。
        樂菱科技
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 267 個
        工控威望: 371 點
        下載積分: 65203 分
        在線時間: 373(小時)
        注冊時間: 2015-06-30
        最后登錄: 2025-08-28
        查看樂菱科技的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2022-04-08 20:24
        引用
        引用第1樓ljb6688于2022-04-08 10:02發表的  :
        可以去了解下MES系統

        FX3U系列也可以用MES系統嗎
        bruce2020
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1313 個
        工控威望: 1581 點
        下載積分: 3944 分
        在線時間: 895(小時)
        注冊時間: 2017-11-25
        最后登錄: 2025-08-03
        查看bruce2020的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2022-04-08 20:32
        FX3U還是不要這樣用,直接用以太網的,連電腦。這樣更好。走MES,走服務器。監控數據,控制的話。還是遇到過。遠程控制的例子
        cfg168
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 119 個
        工控威望: 142 點
        下載積分: 759 分
        在線時間: 22(小時)
        注冊時間: 2022-01-07
        最后登錄: 2022-10-15
        查看cfg168的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2022-04-08 21:18
        有幾個問題需要弄清楚:

        1、智慧工廠打算投入多少?六位數?還是七位數?到時候決策層看到投資預算會不會直接否決整個項目?瞎折騰那種?

        2、100臺PLC控制器,啥型號?啥年代投運的?硬件配置情況和通訊端口剩余的情況怎么樣?老款PLC在沒有剩余通訊端口的情況下想聯網采集數據,有時候必須要采購停產N年的配件去擴展,你就算滿世界出價最高去采購,就是三菱原廠也雙手一攤表示沒轍。
        那時年少
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 607 個
        工控威望: 2269 點
        下載積分: 30066 分
        在線時間: 1334(小時)
        注冊時間: 2021-03-24
        最后登錄: 2025-08-28
        查看那時年少的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2022-04-09 15:24
        軟件單純讀取設備狀態產能等信息還是說需要遠程控制設備啟停?這100多臺設備是整體連線作業還是各做各分散的?
        PLC型號集中還是老款新款摻雜? 本體編程口是否被HMI占用?能買到通訊模塊去適配每臺PLC嗎?
        設備信息是由軟件主動采集(軟件能否承載這么多設備的讀寫?)還是由PLC主動上傳(主動上傳需加智能網關)!
        這些都要確定下來才能去做方案實施!
        之前做過設備接入MES,三菱 松下 歐姆龍 西門子 信捷等混雜,本體通訊口都被觸摸屏占用,本想用觸摸屏網口上傳信息,
        后面因為協議與MES對不上,就采用了網關讀寫上傳!
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产精品99中文字幕| 强奷漂亮少妇高潮伦理| 成人欧美一区二区三区在线观看| 久久国产精品老女人| 国产蜜臀在线一区二区三区| 久久精品第九区免费观看| 少妇人妻综合久久中文字幕| 国产精品99中文字幕| 青青草无码免费一二三区| 久久大香萑太香蕉av黄软件| 国产片AV国语在线观看手机版| 国产高清一区二区不卡| 丰满岳乱妇久久久| 国产成人亚洲精品在线看| 亚洲自偷自拍另类小说| 亚洲 欧美 唯美 国产 伦 综合| 国产成人亚洲精品狼色在线| 肉大捧一进一出免费视频| 欧美国产日产一区二区| 国产自在自线午夜精品| 久女女热精品视频在线观看| 欧美偷窥清纯综合图区| 99久久精品国产一区二区蜜芽| 国产无遮挡猛进猛出免费软件| 精品人妻av区乱码| 国产一区二区三区美女| 中文字幕成人精品久久不卡| 色成人精品免费视频| 国产永久免费高清在线| 亚洲综合视频一区二区三区| 韩国18禁啪啪无遮挡免费| 91中文字幕在线一区| 越南毛茸茸的少妇| 2021国产精品视频网站| 日韩一区二区黄色一级片| 夜夜爱夜鲁夜鲁很鲁| 国产精品一区二区三区性色| 免费国产好深啊好涨好硬视频 | 国产一级黄色片在线观看| 亚洲国产精品一二三区| 五月婷之久久综合丝袜美腿|