        目前公司用的是歐姆龍CP1H-EX的PLC,項目工程要求控制50多組變頻器,包括啟停的控制,頻率的讀寫,復位等,而且PLC還要負責很多其他的設備的控制,還包括上位機,工控機,空調,及其他PLC的通訊。這50多組的變頻器只相當于程序的10%到20%工作量,已經感覺這個小型的PLC不太能夠勝任了。
        言歸正傳,我PLC里面是用485簡易主從站通訊方式通訊,公司目前采購的變頻器不含濾波器,有1個18.5KW的變頻器,其他基本就是5.5kw和3.7KW的變頻器,3個控制柜在一起,通訊距離在7-8米,現在有以下疑問:
        1,之前產線出現過通訊干擾問題,變頻器是否需要加濾波器?
        2,銷售變頻器的技術說不需要濾波器(他那邊只有沒濾波器的現貨),只需要在PLC這邊加濾波器即可,這個方案是否有利?
        3,銷售技術說我這樣通過一個485口通訊這么多變頻器肯定不行,建議我購買一個485轉多網口的模塊,然后每個網口連接8-10臺變頻,這個方案是否有利?
        4,之前項目2條線體,2套控制箱,每套控制箱里面18.5KW的變頻器旁邊都安裝了1個PLC,后面就是1個PLC基本不受干擾,另外一個PLC就會受干擾,而且給變頻器加了抗干擾磁環,依然沒用,是否有大師指點方案?
        goldage
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2043 個
        工控威望: 2199 點
        下載積分: 7528 分
        在線時間: 591(小時)
        注冊時間: 2016-06-19
        最后登錄: 2025-12-26
        查看goldage的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2022-04-09 21:47
        確保接地是正常的
        銷售的說法合理
        小白菜
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 59 個
        工控威望: 100 點
        下載積分: 504 分
        在線時間: 14(小時)
        注冊時間: 2021-02-27
        最后登錄: 2025-12-03
        查看小白菜的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2022-04-09 21:51
        接地線要牢靠,485轉多網口更優
        哼哼小豬
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 332 個
        工控威望: 1517 點
        下載積分: 4594 分
        在線時間: 174(小時)
        注冊時間: 2021-12-30
        最后登錄: 2025-12-27
        查看哼哼小豬的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2022-04-10 09:07
        好的,感謝大佬提醒
        anlyl2014
        大吉大利
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1006 個
        工控威望: 8897 點
        下載積分: 20128 分
        在線時間: 955(小時)
        注冊時間: 2014-05-23
        最后登錄: 2025-12-26
        查看anlyl2014的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2022-04-10 10:35
        讀寫還可以,啟停就不要了,還是外部端子可靠!而且,要加485中繼,一組不要超過6臺,什么接地、加屏蔽、變頻器前加濾波都沒用,這是經驗。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(gaoyingchun)
      3. 活到老,學到老!
        微信號:anjjyy2013
        添加時注明來自工控人家園
        壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
        哼哼小豬
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 332 個
        工控威望: 1517 點
        下載積分: 4594 分
        在線時間: 174(小時)
        注冊時間: 2021-12-30
        最后登錄: 2025-12-27
        查看哼哼小豬的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2022-04-10 11:11
        感謝大佬指點,我到網上看下485中繼
        fczxjh
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 690 個
        工控威望: 1660 點
        下載積分: 487 分
        在線時間: 297(小時)
        注冊時間: 2019-07-15
        最后登錄: 2025-12-04
        查看fczxjh的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2022-04-11 09:03
        感謝分享,我們這邊啟停用外部中繼,頻率用模擬量屏蔽線接地,基本不會干擾。我們的變頻器大部分是37KW以上。

        根據以前的經驗,PLC和開關電源的220輸入端最好加濾波器。因為受干擾的是PLC和低壓電路。

        另外確保接地。
        菜鳥學工控_1
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 408 個
        工控威望: 2686 點
        下載積分: 2401 分
        在線時間: 175(小時)
        注冊時間: 2017-08-29
        最后登錄: 2025-12-27
        查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2022-04-11 09:27
        4樓大佬說的沒錯,啟停和急停必須用端子,讀寫頻率和故障復位可以用通信,一拖多RS485建議用集線器分路
        二手工控電器
        且行且珍惜
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2896 個
        工控威望: 4604 點
        下載積分: 228975 分
        在線時間: 3349(小時)
        注冊時間: 2008-02-22
        最后登錄: 2025-12-27
        查看二手工控電器的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2022-04-11 10:00
        樓上諸位所說多少經驗!!可以讓人少走很多彎路。。
        熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
        銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
        http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
        18857713026
        賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 445 個
        工控威望: 544 點
        下載積分: 1310 分
        在線時間: 207(小時)
        注冊時間: 2020-11-27
        最后登錄: 2025-12-01
        查看18857713026的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2022-04-11 14:16
        這種  我們一般都是推薦走  canlink   穩定性比485高多了  又快多了    
        ljb6688
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1913 個
        工控威望: 2092 點
        下載積分: 119292 分
        在線時間: 2167(小時)
        注冊時間: 2009-12-08
        最后登錄: 2025-12-26
        查看ljb6688的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2022-04-11 14:35
        路過,學習了
        電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
        哼哼小豬
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 332 個
        工控威望: 1517 點
        下載積分: 4594 分
        在線時間: 174(小時)
        注冊時間: 2021-12-30
        最后登錄: 2025-12-27
        查看哼哼小豬的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2022-04-11 17:16
        額。canlink目前CP系列的歐姆龍支持嗎?沒研究這方面,目前先走485,然后按照4樓的經驗試試
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产美女自卫慰黄网站 | 国产乱子伦农村xxxx| 中文字幕精品乱码亚洲一区99| 中文字幕有码无码AV| av网站免费线看精品| 亚洲国产精品无码中文字| 亚洲国产天堂久久综合226114| 国产99久久亚洲综合精品西瓜tv| 亚洲美女少妇偷拍萌白酱| 全免费A级毛片免费看无码| 亚洲欧美人成人让影院| 国产精品成人aaaaa网站 | 成年女人免费毛片视频永久| 蜜桃视频一区二区在线观看| 99国产欧美精品久久久蜜芽| 久久99国产精品尤物| 国产 | 久你欧洲野花视频欧洲1| 国产精品中文字幕第一页| 久久波多野结衣av| 亚洲一区二区三区小蜜桃| 久久综合精品国产一区二区三区无 | 一区二区三区国产好的精华液| 久热这里有精品视频在线| 国产偷窥熟女精品视频大全| 无码人妻精品一区二区三区蜜桃 | 日本一区二区三区在线看| 四虎成人在线观看免费| a国产一区二区免费入口| 最好好看的中文字幕| 黑人精品一区二区三区不| 人妻少妇精品中文字幕| 国产亚洲第一精品| 国产精品久久vr专区| 亚洲欧美人成人让影院| 黑人巨大亚洲一区二区久| 国产色无码精品视频免费| 午夜国产精品福利一二| 四虎在线播放亚洲成人| 国产成人剧情AV麻豆果冻| 九九热精品在线免费视频| A级毛片100部免费看|