        樓主  發表于: 2022-04-09 19:19
        目前公司用的是歐姆龍CP1H-EX的PLC,項目工程要求控制50多組變頻器,包括啟停的控制,頻率的讀寫,復位等,而且PLC還要負責很多其他的設備的控制,還包括上位機,工控機,空調,及其他PLC的通訊。這50多組的變頻器只相當于程序的10%到20%工作量,已經感覺這個小型的PLC不太能夠勝任了。
        言歸正傳,我PLC里面是用485簡易主從站通訊方式通訊,公司目前采購的變頻器不含濾波器,有1個18.5KW的變頻器,其他基本就是5.5kw和3.7KW的變頻器,3個控制柜在一起,通訊距離在7-8米,現在有以下疑問:
        1,之前產線出現過通訊干擾問題,變頻器是否需要加濾波器?
        2,銷售變頻器的技術說不需要濾波器(他那邊只有沒濾波器的現貨),只需要在PLC這邊加濾波器即可,這個方案是否有利?
        3,銷售技術說我這樣通過一個485口通訊這么多變頻器肯定不行,建議我購買一個485轉多網口的模塊,然后每個網口連接8-10臺變頻,這個方案是否有利?
        4,之前項目2條線體,2套控制箱,每套控制箱里面18.5KW的變頻器旁邊都安裝了1個PLC,后面就是1個PLC基本不受干擾,另外一個PLC就會受干擾,而且給變頻器加了抗干擾磁環,依然沒用,是否有大師指點方案?
        goldage
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2066 個
        工控威望: 2222 點
        下載積分: 7762 分
        在線時間: 611(小時)
        注冊時間: 2016-06-19
        最后登錄: 2026-03-03
        查看goldage的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2022-04-09 21:47
        確保接地是正常的
        銷售的說法合理
        小白菜
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 59 個
        工控威望: 100 點
        下載積分: 692 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2021-02-27
        最后登錄: 2026-02-28
        查看小白菜的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2022-04-09 21:51
        接地線要牢靠,485轉多網口更優
        哼哼小豬
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 334 個
        工控威望: 1519 點
        下載積分: 5106 分
        在線時間: 180(小時)
        注冊時間: 2021-12-30
        最后登錄: 2026-03-03
        查看哼哼小豬的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2022-04-10 09:07
        好的,感謝大佬提醒
        anlyl2014
        大吉大利
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1013 個
        工控威望: 8906 點
        下載積分: 21520 分
        在線時間: 961(小時)
        注冊時間: 2014-05-23
        最后登錄: 2026-02-21
        查看anlyl2014的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2022-04-10 10:35
        讀寫還可以,啟停就不要了,還是外部端子可靠!而且,要加485中繼,一組不要超過6臺,什么接地、加屏蔽、變頻器前加濾波都沒用,這是經驗。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(gaoyingchun)
      3. 活到老,學到老!
        微信號:anjjyy2013
        添加時注明來自工控人家園
        壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
        哼哼小豬
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 334 個
        工控威望: 1519 點
        下載積分: 5106 分
        在線時間: 180(小時)
        注冊時間: 2021-12-30
        最后登錄: 2026-03-03
        查看哼哼小豬的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2022-04-10 11:11
        感謝大佬指點,我到網上看下485中繼
        fczxjh
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 710 個
        工控威望: 1680 點
        下載積分: 903 分
        在線時間: 303(小時)
        注冊時間: 2019-07-15
        最后登錄: 2026-03-03
        查看fczxjh的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2022-04-11 09:03
        感謝分享,我們這邊啟停用外部中繼,頻率用模擬量屏蔽線接地,基本不會干擾。我們的變頻器大部分是37KW以上。

        根據以前的經驗,PLC和開關電源的220輸入端最好加濾波器。因為受干擾的是PLC和低壓電路。

        另外確保接地。
        菜鳥學工控_1
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 414 個
        工控威望: 2758 點
        下載積分: 2521 分
        在線時間: 179(小時)
        注冊時間: 2017-08-29
        最后登錄: 2026-02-28
        查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2022-04-11 09:27
        4樓大佬說的沒錯,啟停和急停必須用端子,讀寫頻率和故障復位可以用通信,一拖多RS485建議用集線器分路
        二手工控電器
        且行且珍惜
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2919 個
        工控威望: 4631 點
        下載積分: 231616 分
        在線時間: 3370(小時)
        注冊時間: 2008-02-22
        最后登錄: 2026-03-03
        查看二手工控電器的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2022-04-11 10:00
        樓上諸位所說多少經驗!!可以讓人少走很多彎路!!!
        熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
        銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
        http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
        18857713026
        賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 445 個
        工控威望: 544 點
        下載積分: 1498 分
        在線時間: 207(小時)
        注冊時間: 2020-11-27
        最后登錄: 2025-12-01
        查看18857713026的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2022-04-11 14:16
        這種  我們一般都是推薦走  canlink   穩定性比485高多了  又快多了    
        ljb6688
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1923 個
        工控威望: 2102 點
        下載積分: 120536 分
        在線時間: 2182(小時)
        注冊時間: 2009-12-08
        最后登錄: 2026-02-14
        查看ljb6688的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2022-04-11 14:35
        路過,學習了
        電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
        哼哼小豬
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 334 個
        工控威望: 1519 點
        下載積分: 5106 分
        在線時間: 180(小時)
        注冊時間: 2021-12-30
        最后登錄: 2026-03-03
        查看哼哼小豬的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2022-04-11 17:16
        額。canlink目前CP系列的歐姆龍支持嗎?沒研究這方面,目前先走485,然后按照4樓的經驗試試
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲精品熟女一区二区| 国产亚洲青春草在线视频| 99热精品久久只有精品| 秋霞无码久久久精品| 精品国产福利久久久| 又爽又黄又无遮掩的免费视频| 一个人看的WWW免费视频在线观看| 国产99精品成人午夜在线| 亚洲中文字幕在线观看| 精品国产一区二区三区av色诱| 亚洲精品国产中文字幕| 一级毛片网| 99RE6在线观看国产精品| 国产精品hd在线播放| 又粗又硬又黄a级毛片| 最新精品国偷自产在线下载| 国产精品亚洲二区在线看| 欧美18videosex性欧美tube1080 | 四虎成人在线观看免费| 中文字幕av中文字无码亚| 国产精品天干天干综合网| 欧美日韩亚洲国产| 久久人妻无码一区二区| 成人精品视频在线观看播放| 久久天天躁狠狠躁夜夜2020老熟妇| 厨房掀起裙子从后面进去视频| 国产激情艳情在线看视频| 久久久久亚洲AV无码专| 桃花岛亚洲成在人线AV| 成人无码免费视频在线播| 香蕉久久夜色精品国产成人| 欧洲美熟女乱又伦免费视频| 国产美女免费永久无遮挡| 亚洲欧洲∨国产一区二区三区| 国产毛片精品av一区二区| 亚洲AV成人无码久久精品四虎| 日本一区三区高清视频| 日亚韩在线无码一区二区三区| 国产18禁黄网站禁片免费视频 | 国产精品亚洲二区在线播放| 无码人妻一区二区三区兔费|