        圖片:
        圖片:
        臺達EH3和觸摸屏通訊,貌似一切正常,實則暗流涌動,不知什么時候就來一下,鏈路:link通信超時!,有時候很長時間都正常,有時候不經意就來一下,毫無章法,嚴重影響工廠生產,甚至換過PLC,換過線,檢查過接地,檢查過電源,根本解決不了問題,也有可能電源的干擾,因為放電腦在電箱附近聯機PLC,沒有外接鼠標的情況下電腦根本無法正常工作,現在想個毛招,用錫紙包裹通信線,因為下班了沒人在沒有測試,如圖,發來讓大家看看有什么辦法能夠消除這種諧波干擾,說明一下通信線長5米,不清楚有沒有帶屏蔽,是否雙絞線
        人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
        l83438797
        越學越無知
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 128 個
        工控威望: 561 點
        下載積分: 600 分
        在線時間: 45(小時)
        注冊時間: 2021-07-13
        最后登錄: 2025-04-04
        查看l83438797的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2023-04-18 22:58
        干擾這個問題確實比較麻煩,最近遇到一個切身案例:三菱CC-Link的某一站頻繁閃斷,初次懷疑是接地不良,然后在報錯站檢查發現遠程IO模塊為新加模塊,沒有接-接地線,于是用了一根約0.3的線做了接地,后來好了一段時間,但是后來又出現了。于是懷疑終端電阻不是原裝的,可能有問題。又原裝電阻不小心弄丟了,用了一個120歐的(原裝110歐),測試更差了。后來狠心檢查所有電箱。發現很多IO模塊都沒接地,個別電箱整個都沒有接地線。然后果斷把方便加接地的都加了一遍。接地線也換成比較粗的那種,后來才算根除了這個問題。所以接地能做就盡量做到最好,這樣留后患的概率小很多。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+5(leo.xue)
      3. 下載積分:+1(zhuyongxiong) 真誠感謝!
        yerong
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1938 個
        工控威望: 2148 點
        下載積分: 11259 分
        在線時間: 888(小時)
        注冊時間: 2007-08-28
        最后登錄: 2025-10-30
        查看yerong的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2023-04-19 08:09
        485抗干擾比232強多了  
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+1(zhuyongxiong) 真誠感謝!
        李忠云
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 174 個
        工控威望: 240 點
        下載積分: 751 分
        在線時間: 77(小時)
        注冊時間: 2022-03-10
        最后登錄: 2023-12-26
        查看李忠云的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2023-04-19 08:15
        換屏蔽雙絞線,套金屬軟管。屏蔽層接地,加磁環
        本帖最近評分記錄:
      5. 下載積分:+1(zhuyongxiong) 真誠感謝!
        zhuyongxiong
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 784 個
        工控威望: 5256 點
        下載積分: 9026 分
        在線時間: 590(小時)
        注冊時間: 2017-05-05
        最后登錄: 2025-10-30
        查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2023-04-19 09:01
        引用
        引用第2樓yerong于2023-04-19 08:09發表的  :
        485抗干擾比232強多了  

        485另有任務,接伺服了
        5樓  發表于: 2023-04-19 09:05
        想一切可能的辦法解決問題,因為收米米至重要
        人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
        小地主22
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 580 個
        工控威望: 629 點
        下載積分: 1832 分
        在線時間: 473(小時)
        注冊時間: 2020-04-30
        最后登錄: 2025-09-20
        查看小地主22的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2023-04-19 11:26
        引用
        引用第1樓l83438797于2023-04-18 22:58發表的  :
        cc-link最好使用專用的CClink線纜。我們之前用普通電纜碰到強干擾源(高頻加熱爐)也是頻繁的斷線。穿鐵管加電阻什么的都沒用。后來買了一卷專用的cclink線纜換上就好了
        ckliushx
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 30 個
        工控威望: 124 點
        下載積分: 546 分
        在線時間: 37(小時)
        注冊時間: 2010-09-06
        最后登錄: 2025-09-12
        查看ckliushx的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2023-04-19 13:29
        1、縮短通訊線
        2、2端各加232-485轉換模塊
        3、降低通訊速度

        可以試試看哪個效果好
        zhuyongxiong
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 784 個
        工控威望: 5256 點
        下載積分: 9026 分
        在線時間: 590(小時)
        注冊時間: 2017-05-05
        最后登錄: 2025-10-30
        查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2023-07-07 12:26
        故障跟蹤:客戶使用不到三個月同樣的問題又來 ,真是山重水盡疑無路,柳暗花明不見春。服了
        人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
        gaoyingchun
        GaoYingChun
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 314 點
        下載積分: 2935 分
        在線時間: 117(小時)
        注冊時間: 2016-05-06
        最后登錄: 2025-09-02
        查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2023-07-07 15:22
        引用
        引用第8樓zhuyongxiong于2023-07-07 12:26發表的  :
        10樓  發表于: 2023-07-07 16:53
        引用
        引用第9樓gaoyingchun于2023-07-07 15:22發表的  :

        繼續整它

        得下單讓客戶付米米才整再不行就得考慮重做系統
        人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
        卓發智能
        相互學習,共同進步。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2491 個
        工控威望: 3152 點
        下載積分: 13075 分
        在線時間: 681(小時)
        注冊時間: 2008-08-03
        最后登錄: 2025-10-30
        查看卓發智能的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2023-07-07 17:18
        如樓主所說,通訊線長了確實會存在干擾問題,樓主這樣用錫紙包裹是一個非常之舉,值得所有同行學習的典范。就地取材,因地制宜,靈活變通,佩服。
               樓主記得錫紙一端要記得接地,不要二端接地,這樣效果會更好。
        相信自我!
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区三区高清在线看| 中文文字幕文字幕亚洲色| 亚洲精品成人久久久| 日本精品人妻无码77777| 久久频这里精品99香蕉久网址| AV教师一区高清| 嫩草研究院久久久精品| 国产高清精品在线91| 国产偷窥熟女高潮精品视频| 欧美日韩国产图片区一区| 亚洲精中文字幕二区三区| 中文字幕无码久久精品| 欧美色99| 国产亚洲精品综合99久久| 亚洲日本韩国欧美云霸高清| 亚洲天堂视频在线观看| 成人AV专区精品无码国产 | 国产性三级高清在线观看| 亚洲成av人片天堂网无码| 99久久99久久精品免费看蜜桃 | 欧日韩无套内射变态| 无码一级视频在线| 国产真人无码作爱视频免费| 天美传媒mv免费观看完整| 福利一区二区在线视频| 久久人人爽人人爽人人片aV东京热| 成人国产精品三上悠亚久久 | 国产女人18毛片水真多1| 久久99精品国产99久久6尤物| 亚洲高清国产拍精品5G| 最新国产精品好看的精品| 精品无码久久久久久尤物| 99精品国产一区二区| 国产精品成人一区二区三| 久久精品国产99久久丝袜| 免费一级毛片在级播放| 精品偷拍一区二区三区在| 国产jlzzjlzz视频免费看| 成人AV专区精品无码国产| 亚洲熟女乱色一区二区三区| 重口SM一区二区三区视频|