• <cite id="uwv89"></cite>
      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go
        anjw1977
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 68 個
        工控威望: 176 點
        下載積分: 1076 分
        在線時間: 190(小時)
        注冊時間: 2010-04-15
        最后登錄: 2025-08-21
        查看anjw1977的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2023-06-12 20:02
        圖片:
        我只是路過看見別的電工這樣安裝著,質疑一下,這樣的接線方式可以嗎?沒有安裝漏保,只有斷路器,燈也可以亮。/////發錯版塊了,應該在綜合討論區
        補充:
          原先沒有搬遷廠房時,數控機床就四芯電纜線,三根火線,一根地線,不需要N線。搬遷廠房后,因為沒有照明,又沒有換電纜,將原先拆下的電纜用上了,沒有零線,安裝的電工師傅就將火表出來的零線即當地又當零,機床沒有再另外接入地線。
        [ 此帖被anjw1977在2023-06-17 14:59重新編輯 ]
        往事如風
        科技改變制造
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 11912 個
        工控威望: 19504 點
        下載積分: 14751 分
        在線時間: 2806(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2025-08-23
        查看往事如風的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2023-06-12 20:59
        最大的可能是你看錯了吧!N和PE合并,不符合當下主流TN-S系統,這種接法在50~80年代的TN-C系統會出現,俗稱保護接零,但這種系統已淘汰出局。至于為何去百度吧
        三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
        anjw1977
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 68 個
        工控威望: 176 點
        下載積分: 1076 分
        在線時間: 190(小時)
        注冊時間: 2010-04-15
        最后登錄: 2025-08-21
        查看anjw1977的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2023-06-12 22:27
        看錯不至于
        慕容立仞
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 100 點
        下載積分: 1105 分
        在線時間: 10(小時)
        注冊時間: 2022-07-21
        最后登錄: 2025-07-31
        查看慕容立仞的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2023-06-13 09:23
        這么接能用,但是肯定不安全。
        假設過來的零線斷了,那么機床就帶電了。
        而且看斷路器規格,如果人觸電了,也不一定會跳閘。
        sanlihu
        吉圓
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1217 個
        工控威望: 1763 點
        下載積分: 7608 分
        在線時間: 587(小時)
        注冊時間: 2012-08-31
        最后登錄: 2025-08-23
        查看sanlihu的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2023-06-13 10:26
        此圖基本正確,PE線是沒有的。
        吉圓電氣 QQ751673698
        langui
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1624 個
        工控威望: 1846 點
        下載積分: 6435 分
        在線時間: 720(小時)
        注冊時間: 2014-06-16
        最后登錄: 2025-08-15
        查看langui的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2023-06-13 10:47
        這樣搞零線斷了直接燒死人。還有就是不能裝漏保,裝漏保就跳閘。
        li19930121
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 941 個
        工控威望: 2505 點
        下載積分: 1619 分
        在線時間: 427(小時)
        注冊時間: 2019-02-12
        最后登錄: 2025-08-29
        查看li19930121的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2023-06-13 13:27
        三相四線制,TN-C接法,多用于五金廠。精密儀器使用不多的場合。
        李忠云
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 174 個
        工控威望: 240 點
        下載積分: 751 分
        在線時間: 77(小時)
        注冊時間: 2022-03-10
        最后登錄: 2023-12-26
        查看李忠云的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2023-06-13 16:21
        這個其實就是以前的家用電器很多都是保護接零 零線出問題就外殼帶電 燒東西
        pretco123
        不為失敗找理由,只為成功找方法
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 2483 個
        工控威望: 1779 點
        下載積分: 83784 分
        在線時間: 1529(小時)
        注冊時間: 2008-04-15
        最后登錄: 2024-12-31
        查看pretco123的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2023-06-13 16:38
        在TN-C供電系統中,因工作零線和保護零線是共用的,所以地線(PE)是可以當零線用的。在TN-S供電系統中,因工作零線和保護零線是分開的,所以地線不能當零線使用。電器照樣會亮,可以用,但是一旦有斷零就會有生命威脅。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(libin520) 真誠感謝!
        anjw1977
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 68 個
        工控威望: 176 點
        下載積分: 1076 分
        在線時間: 190(小時)
        注冊時間: 2010-04-15
        最后登錄: 2025-08-21
        查看anjw1977的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2023-06-13 21:25
        這個線路是一個老板移設備后,在新廠房,叫他自己的親戚(也是電工)安裝的電器線路,叫我過去維修設備,我看見設備如此接法,我也問了一句,這樣安裝的線路不是有危險嗎?他說可以,所以讓大家討論討論。
        雪山飛狐
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 13405 個
        工控威望: 16278 點
        下載積分: 49865 分
        在線時間: 1066(小時)
        注冊時間: 2019-06-05
        最后登錄: 2025-08-29
        查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2023-06-14 06:50
        老板要你怎樣接就怎樣吧。
        qll72368
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 338 個
        工控威望: 2523 點
        下載積分: 3706 分
        在線時間: 99(小時)
        注冊時間: 2021-11-30
        最后登錄: 2025-08-29
        查看qll72368的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2023-06-14 08:14
        機床的PE單獨接N或PE,燈別接PE,出事了要查誰設計,誰接的線
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 久久99精品久久久久久9| 草草浮力影院| 国产精品亚洲二区在线播放| 四虎永久精品免费视频| 一本一道av中文字幕无码| 中文字幕在线视频不卡一区二区 | 日韩精品国产另类专区| 九九热在线视频只有精品| 国产情侣激情在线对白| 热久久美女精品天天吊色| 91中文字幕一区在线| 人成午夜免费大片| 久久国产免费观看精品3| 亚洲熟伦熟女新五十熟妇| 绯色蜜臀av一区二区不卡| 亚洲老熟女一区二区三区| 色九月亚洲综合网| 亚洲真人无码永久在线| 丰满岳乱妇久久久| caoporn成人免费公开| 婷婷丁香五月亚洲中文字幕| 午夜福利片一区二区三区| 国内精品无码一区二区三区| 国产又爽又黄的精品视频| 中文字幕在线精品国产| 日韩欧美一卡2卡3卡4卡无卡免费2020 | 色综合色综合色综合久久| 国产在线精品一区二区夜色| a级亚洲片精品久久久久久久| 99热成人精品热久久66| 欧美喷潮最猛视频| 亚洲一本二区偷拍精品| 国产乱子影视频上线免费观看| 91老熟女老女人国产老| 日韩在线视频线观看一区| 国产激情文学亚洲区综合| 91中文字幕一区二区| 美女人妻激情乱人伦| 国产成人午夜福利精品| 国产成人综合在线观看不卡 | 国产精品综合av一区二区|