        圖片:
        WINCC 7.4做上位機,利用其報警器功能,制作了一套語音播報系統,現場設備有故障或異常時,上位機播放相應音頻文件來提醒作業人員進行處置。用的是TCP/IP通訊。但現有個問題,上位機與PLC之間的通訊有時會中斷,這就導致無法進行故障語音播報。
        請問各位高人,有什么辦法可以在通訊中斷時(如圖:對勾變成感嘆號時),上位機能有反應并進行語音播報。
        謝謝先!!!      
        最好的控制
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 53 個
        工控威望: 772 點
        下載積分: 1638 分
        在線時間: 74(小時)
        注冊時間: 2023-10-16
        最后登錄: 2025-12-17
        查看最好的控制的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2024-06-18 09:30
        這個沒法搞吧?你報警是PLC觸發的,通訊中斷了你上位機怎么知道報警了,你只能做個通訊中斷的報警播報。
        dzh832
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 534 個
        工控威望: 1051 點
        下載積分: 13356 分
        在線時間: 89(小時)
        注冊時間: 2017-04-08
        最后登錄: 2025-12-27
        查看dzh832的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2024-06-18 10:05
        謝謝分享       
        yxianming
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 286 點
        下載積分: 2041 分
        在線時間: 71(小時)
        注冊時間: 2018-07-08
        最后登錄: 2025-12-20
        查看yxianming的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2024-06-18 11:30
        引用
        引用第1樓最好的控制于2024-06-18 09:30發表的  :
        這個沒法搞吧?你報警是PLC觸發的,通訊中斷了你上位機怎么知道報警了,你只能做個通訊中斷的報警播報。

        是啊,就是想通訊中斷后,讓上位機要能反應出來,并通過語音播報進行提醒。
        lochao
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 172 個
        工控威望: 303 點
        下載積分: 4732 分
        在線時間: 787(小時)
        注冊時間: 2010-07-05
        最后登錄: 2025-12-16
        查看lochao的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2024-06-18 11:38
        上位機判斷與PLC的通訊狀態,通訊中斷后上位機報警,類似心跳程序那樣
        yxianming
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 286 點
        下載積分: 2041 分
        在線時間: 71(小時)
        注冊時間: 2018-07-08
        最后登錄: 2025-12-20
        查看yxianming的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2024-06-18 11:48
        引用
        引用第4樓lochao于2024-06-18 11:38發表的  :
        上位機判斷與PLC的通訊狀態,通訊中斷后上位機報警,類似心跳程序那樣

        謝謝!
        心跳程序是在PLC里面做,讓上位機來檢測,關鍵是上位機上如何做呢?
        wsxw40
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 51 個
        工控威望: 101 點
        下載積分: 381 分
        在線時間: 151(小時)
        注冊時間: 2021-08-29
        最后登錄: 2025-12-27
        查看wsxw40的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2024-06-18 13:50
        循環腳本判斷變量的質量代碼,或者監控PLC心跳
        微信:wsxw401
        dzh832
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 534 個
        工控威望: 1051 點
        下載積分: 13356 分
        在線時間: 89(小時)
        注冊時間: 2017-04-08
        最后登錄: 2025-12-27
        查看dzh832的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2024-06-18 15:55
        這樣就簡單了,把@1200@ConnectionStateEx關聯到報警就可以了。
        yxianming
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 286 點
        下載積分: 2041 分
        在線時間: 71(小時)
        注冊時間: 2018-07-08
        最后登錄: 2025-12-20
        查看yxianming的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2024-06-18 16:21
        引用
        引用第7樓dzh832于2024-06-18 15:55發表的  :
        這樣就簡單了,把@1200@ConnectionStateEx關聯到報警就可以了。

        PLC是S7-300,了解到@ConnectionStateEx為0時表示通訊中斷
        但報警器內現在是PLC里的變量為1就語音播報
        yxianming
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 286 點
        下載積分: 2041 分
        在線時間: 71(小時)
        注冊時間: 2018-07-08
        最后登錄: 2025-12-20
        查看yxianming的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2024-06-18 17:12
        圖片:
        圖片:
        實際與資料上的不一樣
        沒有“創建啟用/禁用變量”這個項目
        wang620
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 172 個
        工控威望: 219 點
        下載積分: 5530 分
        在線時間: 107(小時)
        注冊時間: 2021-04-27
        最后登錄: 2025-12-27
        查看wang620的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2024-06-18 21:15
        WINCC 有內部變量可以監視連接,你看下幫助文檔中的  內部變量--連接專用的內部變量。
        sunzengli
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 831 個
        工控威望: 1218 點
        下載積分: 1868 分
        在線時間: 268(小時)
        注冊時間: 2021-07-09
        最后登錄: 2025-12-20
        查看sunzengli的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2024-06-19 12:54
        在PLC側寫一段心跳測試程序,每過一段時間置位一個變量。在wincc側用腳本每過一段時間復位這個變量。當PLC側長時間檢測不到這個變量為0,則判斷通訊失聯,wincc側長時間檢測不到這個變量為1,判斷通訊失敗。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 狼人大伊人久久一区二区| 国产做无码视频在线观看| 韩国免费a级毛片久久| 成人3D动漫一区二区三区| 干中文字幕| 免费人成视频在线视频电影| 亚洲欧美日韩综合一区在线| 亚洲一区二区视频在线观看| 午夜免费福利小电影| 国产精品自线在线播放| 秋霞电影网久久久精品| 国产精品高清一区二区三区 | 色爱av综合网国产精品| 蜜桃mv在线播放免费观看视频| 中文字幕亚洲制服在线看| 亚洲国产av剧一区二区三区| 久久综合伊人77777| 日韩精品国产中文字幕| 二区三区亚洲精品国产| 无套内谢少妇毛片在线| 亚洲女人天堂| 动漫AV纯肉无码AV电影网| 精品中文字幕人妻一二| 国产精品无码作爱| 国产福利一区二区三区在线观看 | 久草国产在线观看| 日本中文字幕不卡在线一区二区| 国产在线98福利播放视频 | 日韩成人一区二区三区在线观看| 亚洲AⅤ波多系列中文字幕| 亚洲大片免费| 国产精品成熟老妇女| 强奷白丝美女在线观看| 一区二区丝袜美腿视频| 日韩一本不卡一区二区三区| 亚洲一区二区三区av激情| 国产在线高清视频无码| 伊人久久精品一区二区三区 | 国产一区二区三区不卡自拍| 国产精品无遮挡猛进猛出| 熟女精品国产一区二区三区|