        WINCC 7.4做上位機,利用其報警器功能,制作了一套語音播報系統,現場設備有故障或異常時,上位機播放相應音頻文件來提醒作業人員進行處置。用的是TCP/IP通訊。但現有個問題,上位機與PLC之間的通訊有時會中斷,這就導致無法進行故障語音播報。
        請問各位高人,有什么辦法可以在通訊中斷時(如圖:對勾變成感嘆號時),上位機能有反應并進行語音播報。
        謝謝先。!      
        最好的控制
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 53 個
        工控威望: 772 點
        下載積分: 1228 分
        在線時間: 73(小時)
        注冊時間: 2023-10-16
        最后登錄: 2025-10-30
        查看最好的控制的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2024-06-18 09:30
        這個沒法搞吧?你報警是PLC觸發的,通訊中斷了你上位機怎么知道報警了,你只能做個通訊中斷的報警播報。
        dzh832
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 529 個
        工控威望: 1046 點
        下載積分: 12615 分
        在線時間: 88(小時)
        注冊時間: 2017-04-08
        最后登錄: 2025-09-08
        查看dzh832的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2024-06-18 10:05
        謝謝分享       
        yxianming
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 286 點
        下載積分: 2041 分
        在線時間: 69(小時)
        注冊時間: 2018-07-08
        最后登錄: 2025-05-19
        查看yxianming的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2024-06-18 11:30
        引用
        引用第1樓最好的控制于2024-06-18 09:30發表的  :
        這個沒法搞吧?你報警是PLC觸發的,通訊中斷了你上位機怎么知道報警了,你只能做個通訊中斷的報警播報。

        是啊,就是想通訊中斷后,讓上位機要能反應出來,并通過語音播報進行提醒。
        lochao
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 172 個
        工控威望: 303 點
        下載積分: 4732 分
        在線時間: 783(小時)
        注冊時間: 2010-07-05
        最后登錄: 2025-10-29
        查看lochao的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2024-06-18 11:38
        上位機判斷與PLC的通訊狀態,通訊中斷后上位機報警,類似心跳程序那樣
        yxianming
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 286 點
        下載積分: 2041 分
        在線時間: 69(小時)
        注冊時間: 2018-07-08
        最后登錄: 2025-05-19
        查看yxianming的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2024-06-18 11:48
        引用
        引用第4樓lochao于2024-06-18 11:38發表的  :
        上位機判斷與PLC的通訊狀態,通訊中斷后上位機報警,類似心跳程序那樣

        謝謝!
        心跳程序是在PLC里面做,讓上位機來檢測,關鍵是上位機上如何做呢?
        wsxw40
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 46 個
        工控威望: 96 點
        下載積分: 371 分
        在線時間: 123(小時)
        注冊時間: 2021-08-29
        最后登錄: 2025-10-30
        查看wsxw40的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2024-06-18 13:50
        循環腳本判斷變量的質量代碼,或者監控PLC心跳
        微信:wsxw401
        dzh832
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 529 個
        工控威望: 1046 點
        下載積分: 12615 分
        在線時間: 88(小時)
        注冊時間: 2017-04-08
        最后登錄: 2025-09-08
        查看dzh832的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2024-06-18 15:55
        這樣就簡單了,把@1200@ConnectionStateEx關聯到報警就可以了。
        yxianming
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 286 點
        下載積分: 2041 分
        在線時間: 69(小時)
        注冊時間: 2018-07-08
        最后登錄: 2025-05-19
        查看yxianming的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2024-06-18 16:21
        引用
        引用第7樓dzh832于2024-06-18 15:55發表的  :
        這樣就簡單了,把@1200@ConnectionStateEx關聯到報警就可以了。

        PLC是S7-300,了解到@ConnectionStateEx為0時表示通訊中斷
        但報警器內現在是PLC里的變量為1就語音播報
        yxianming
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 85 個
        工控威望: 286 點
        下載積分: 2041 分
        在線時間: 69(小時)
        注冊時間: 2018-07-08
        最后登錄: 2025-05-19
        查看yxianming的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2024-06-18 17:12
        圖片:
        圖片:
        實際與資料上的不一樣
        沒有“創建啟用/禁用變量”這個項目
        wang620
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 168 個
        工控威望: 215 點
        下載積分: 5522 分
        在線時間: 107(小時)
        注冊時間: 2021-04-27
        最后登錄: 2025-07-26
        查看wang620的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2024-06-18 21:15
        WINCC 有內部變量可以監視連接,你看下幫助文檔中的  內部變量--連接專用的內部變量。
        sunzengli
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 815 個
        工控威望: 1201 點
        下載積分: 1833 分
        在線時間: 265(小時)
        注冊時間: 2021-07-09
        最后登錄: 2025-10-29
        查看sunzengli的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2024-06-19 12:54
        在PLC側寫一段心跳測試程序,每過一段時間置位一個變量。在wincc側用腳本每過一段時間復位這個變量。當PLC側長時間檢測不到這個變量為0,則判斷通訊失聯,wincc側長時間檢測不到這個變量為1,判斷通訊失敗。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 日韩av一区二区高清不卡| 成人免费av色资源日日| 日韩亚洲国产综合高清| 综合亚洲网| 精品人妻二区中文字幕| 亚洲美腿丝袜无码专区| 亚洲欧美另类精品久久久| 国产精品av中文字幕| 国产白嫩护士在线播放| 国产精品色哟哟在线观看| 亚洲av日韩av永久无码电影| 日本熟妇乱一区二区三区| 2020精品自拍视频曝光| 处破痛哭a√18成年片免费| 国产精品自拍中文字幕| 最新国产精品剧情在线ss| 亚洲成色精品一二三区| 日韩精品国产二区三区| 中文文精品字幕一区二区| 欧美一区二区三区欧美日韩亚洲 | 亚洲精选av一区二区| 国产内射性高湖| 精品无码人妻| 九九热视频在线免费观看| 亚洲精品成人7777在线观看| A级毛片免费完整视频| 国产精品不卡片视频免费观看| 综合色一色综合久久网| 国产精品一区二区久久沈樵| 国产精品白丝一区二区三区| 中文国产不卡一区二区| 国产乱色熟女一二三四区| 国产人妇三级视频在线观看| 少妇人妻综合久久中文字幕| 久久96热在精品国产高清| 国产人妻人伦精品婷婷| 国产综合色精品一区二区三区| 国内自拍小视频在线看| 国产高跟黑色丝袜在线| 97视频精品全国免费观看| 暖暖 在线 日本 免费 中文|