<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go
        風中云
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 195 個
        工控威望: 341 點
        下載積分: 678 分
        在線時間: 134(小時)
        注冊時間: 2007-11-23
        最后登錄: 2025-12-16
        查看風中云的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2024-11-12 17:07
        本人現在手頭上有個項目,就是對80臺三菱變頻頻率讀寫的問題,因生產過程中常批量性按相應順序調節頻率,在調試初期一切正常,后來試機時,當變頻帶電機運行起來時,通訊就斷續時有時無,后來找三菱售后檢測后說是干擾所致;后來加了終端電阻,接地,加裝一批485集線器,信號隔離放大器,重新換屏蔽雙絞線等等措施,問題依舊是只要變頻不運行,變頻器通訊正常,每次讀寫頻率正常,反之則時有時無,請教各位看這還有什么辦法?
        hsl200
        感恩挖坑,感恩能填坑
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 561 個
        工控威望: 865 點
        下載積分: 137 分
        在線時間: 75(小時)
        注冊時間: 2008-06-06
        最后登錄: 2025-12-15
        查看hsl200的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2024-11-12 17:38
        斷開屏蔽看看
        感恩挖坑,感恩能填坑
        不小心遇見你
        自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
        級別: 工控俠客

        精華主題: 3 篇
        發帖數量: 2089 個
        工控威望: 3082 點
        下載積分: 25483 分
        在線時間: 1557(小時)
        注冊時間: 2014-01-05
        最后登錄: 2025-12-17
        查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2024-11-12 17:56
        1、屏蔽線,盡量用那種網密的,外面一層亮銀的就算了,搞不好是垃圾屏蔽
        2、屏蔽層懸空,千萬不要接地
        3、變頻器、電機都要接地
        4、終端電阻要加
        5、通訊線盡量是雙絞線
        項目、視覺、通訊QQ3515716
        烏嘍牛
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 778 個
        工控威望: 915 點
        下載積分: 2160 分
        在線時間: 253(小時)
        注冊時間: 2020-06-10
        最后登錄: 2025-12-17
        查看烏嘍牛的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2024-11-12 18:26
        圍觀,學習一下,從來沒搞過大項目,
        daocaoren
        天津深聯科技有限公司:www.eacc.icoc.vc
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 440 個
        工控威望: 12016 點
        下載積分: 32012 分
        在線時間: 2729(小時)
        注冊時間: 2013-08-23
        最后登錄: 2025-12-17
        查看daocaoren的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2024-11-12 18:29
        把變頻器的載波頻率調低一點看看效果,希望對你有所幫助
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(gaoyingchun) 感謝分享!
      3. 天津深聯科技有限公司
        www.eacc.icoc.vc
        聯系人:鄧經理
        聯系電話:13802179005
        QQ/微信:524987886
        卓發智能
        相互學習,共同進步。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2499 個
        工控威望: 3161 點
        下載積分: 13336 分
        在線時間: 685(小時)
        注冊時間: 2008-08-03
        最后登錄: 2025-12-16
        查看卓發智能的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2024-11-12 18:46
        這個我以前也弄過,30多臺,用的是一個485集線器,如下圖中所示,與威綸通觸摸屏485通訊,一點問題沒有,重不掉線,但有一個前提是,每個頁面不能做太多個通訊站點,我一個畫面最多做8個變頻器通訊站點,分多幾個頁面做,也不影響輪詢效率。如果從站太多,就分多幾路單獨接。
        相信自我!
        天黑看星星
        致敬無私奉獻的同行們
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 120 個
        工控威望: 512 點
        下載積分: 1940 分
        在線時間: 79(小時)
        注冊時間: 2024-10-17
        最后登錄: 2025-12-12
        查看天黑看星星的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2024-11-13 09:08
        看你應對信號干擾已經做了這么多措施了,重點還是檢查下接地吧,因為你電機很多,但凡其中一臺接地不良都有可能產生干擾,檢查接地端子到變頻器以及變頻器到電機之間的接地是否牢固。之前有項目也遇到你類似情況,各種措施都做過了還是有干擾,最后檢查是其中一臺電機接地端子沒接
        引用
        引用樓主風中云于2024-11-12 17:07發表的 請教485通訊干擾的問題 :
        本人現在手頭上有個項目,就是對80臺三菱變頻頻率讀寫的問題,因生產過程中常批量性按相應順序調節頻率,在調試初期一切正常,后來試機時,當變頻帶電機運行起來時,通訊就斷續時有時無,后來找三菱售后檢測后說是干擾所致;后來加了終端電阻,接地,加裝一批485集線器,信號隔離放大器,重新換屏蔽雙絞線等等措施,問題依舊是只要變頻不運行,變頻器通訊正常,每次讀寫頻率正常,反之則時有時無,請教各位看這還有什么辦法?
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+5(風中云)
      5. 酷比電氣人
        風中云
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 195 個
        工控威望: 341 點
        下載積分: 678 分
        在線時間: 134(小時)
        注冊時間: 2007-11-23
        最后登錄: 2025-12-16
        查看風中云的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2024-11-13 09:29
        引用
        引用第6樓天黑看星星于2024-11-13 09:08發表的  :
        看你應對信號干擾已經做了這么多措施了,重點還是檢查下接地吧,因為你電機很多,但凡其中一臺接地不良都有可能產生干擾,檢查接地端子到變頻器以及變頻器到電機之間的接地是否牢固。之前有項目也遇到你類似情況,各種措施都做過了還是有干擾,最后檢查是其中一臺電機接地端子沒接
        到年底維修時再試試看
        lb0857
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 24 個
        工控威望: 55 點
        下載積分: 22 分
        在線時間: 4(小時)
        注冊時間: 2024-11-04
        最后登錄: 2025-03-27
        查看lb0857的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2024-11-13 09:55
        對80臺從機;   一般是32臺從機  
        而且要求手拉手的接線方法  導線是雙絞線  


        不開機運行正常; 現場串口助手抓取數據看看   基本上就干擾數據亂了
        現場布線也有關系  
        gxtmdb82164
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 882 個
        工控威望: 1261 點
        下載積分: 684 分
        在線時間: 708(小時)
        注冊時間: 2019-09-22
        最后登錄: 2025-12-17
        查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2024-11-13 13:19
        一勞永逸:
        不要在大干擾環境下用485這種環境敏感的總線通信,換以太網甚至光纖
        這個思路是非常清晰的,就是減小網絡在干擾環境下的暴露面積,至少換過以后因為網絡干線是肯定不會有問題的,有問題的都在單點,還可以用拔網線的方式一個一個去排查,效率也高的多。

        你反復在現場折騰的人工和損耗足夠覆蓋換一批設備的錢了,而且講實話買好一點的自動輪詢modbus網關,80個變頻器也用不了幾個網關就能搞定了,可靠性比自己手搓的程序會強的多~
        麥香麥子
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 26 個
        工控威望: 138 點
        下載積分: 618 分
        在線時間: 6(小時)
        注冊時間: 2024-08-24
        最后登錄: 2025-12-02
        查看麥香麥子的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2024-11-13 14:08
        學習中
        ma123456789
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 68 個
        工控威望: 128 點
        下載積分: 1815 分
        在線時間: 61(小時)
        注冊時間: 2023-05-09
        最后登錄: 2025-12-15
        查看ma123456789的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2024-11-13 14:51
        機臺太多 有條件還是換網線吧   485接這么多臺 一旦有一臺有問題直接搞死現場 實在不行搞幾個485接口 多個485 這樣就減少干擾 對控制也沒什么問題
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区三级av| 伊人久久精品亚洲午夜| 九九热精品在线视频观看| 日韩欧美在线综合网另类| 国产精品久久久久鬼色| 国产精选一区二区三区| 国产亚洲精品日韩综合网| 国产欧美日韩亚洲一区二区三区| 97亚洲色欲色欲综合网| 春菜花亚洲一区二区三区| 国产一卡2卡三卡4卡免费网站| 色综合天天综合网国产人| a国产一区二区免费入口| 猫咪AV成人永久网站在线观看| 欧美亚洲另类 丝袜综合网| 国产一区二区三区色成人 | www久久只有这里有精品| 亚洲天堂欧洲| 久青草视频在线视频在线| 草草地址线路①屁屁影院成人| 日韩一卡二卡三卡四卡五卡 | 好吊妞| 亚洲色欲色欱WWW在线| 性xxxx视频播放| 久久99精品久久久久久9| 久久久亚洲欧洲日产国码606| 午夜福利院一区二区三区| 在线播放国产不卡免费视频| 国产av一区二区午夜福利| 久久亚洲av成人无码软件| 9久9久热精品视频在线观看| 国产精品国产主播在线观看| 亚洲av专区一区| 亚洲无码a∨在线视频| 国产美女mm131爽爽爽毛片| 做暖暖视频在线看片免费| 狠狠久久亚洲欧美专区| 日韩人妻无码一区二区三区99| 国产国产成人久久精品| 中文字幕国产精品自拍| 亚洲国产精品VA在线观看香蕉|