        小弟剛接觸5U.從3U轉過來的控制4軸定位
        目前遇到一個較為不明的情況:
        我在3U使用很多定位指令如 相對定位 絕對定位 脈沖輸出運動
        每個種類的定位指令都是多條單獨列出使用
        如 m0 drva d0 d1 y0 y4
        m1 diva d2 d3 y0 y4
        很多如上列那樣的輔助繼電器來單獨控制定位指令

        但這次轉變回5U就有沖突了
        顯示運算錯誤 代碼為H1810 •
        使用通信功能或高速輸入輸出的指令中指定的通道已在其他指令中使用。

        處理方法
        請確認使用通信功能或高速輸入輸出的指令中指定的通道是否已在其他指令中使用

        跳轉指令看到的事
        M6 div d6 d7 y0 y4
        這個是對的指令 我單獨調試這條指令它可以動作
        但運行自動程序時候卻無法動作
        必須把 m1 drva d2 d3 y0 y4 閉合才能運行相對定位的動作
        而且m1還無法定位結束后無法進行復位一直置位

        在自動程序后把這個m1復位就無法相對定位了
        而且這個m1的置位必須在某個程序段中才能相對定位,放在其余地方也是無法相對定位
        確定這程序在3U可以實現的就是轉5U就不行
        也確定兩者指令無共同點,啟動條件時間差很多將近2秒

        是否5U這定位指令之間有規矩嗎
        懇請前輩子幫小弟指點一二
        圖片太大了 無法上傳
        蒼生涂涂
        蒼生涂涂 天下寥寥
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 392 個
        工控威望: 439 點
        下載積分: 7461 分
        在線時間: 54(小時)
        注冊時間: 2024-11-14
        最后登錄: 2025-10-27
        查看蒼生涂涂的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2024-11-27 09:14
        圖片:
        和3U的用法還是有點不一樣的,看下手冊,手冊例程供參考下
        蒼生涂涂 天下寥寥
        那時年少
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 618 個
        工控威望: 2280 點
        下載積分: 31661 分
        在線時間: 1368(小時)
        注冊時間: 2021-03-24
        最后登錄: 2025-10-27
        查看那時年少的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2024-11-27 09:23
        沒看手冊嗎?5U與3U指令是有差異的,不能照搬程序!
        544868416
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 79 個
        工控威望: 163 點
        下載積分: 569 分
        在線時間: 51(小時)
        注冊時間: 2019-08-03
        最后登錄: 2025-06-30
        查看544868416的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2024-11-27 11:57
        引用
        引用第1樓蒼生涂涂于2024-11-27 09:14發表的  :
        和3U的用法還是有點不一樣的,看下手冊,手冊例程供參考下



        好的前輩 我立馬看下
        剛接觸 自動程序可以跑起來就是很怪
        544868416
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 79 個
        工控威望: 163 點
        下載積分: 569 分
        在線時間: 51(小時)
        注冊時間: 2019-08-03
        最后登錄: 2025-06-30
        查看544868416的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2024-11-27 12:00
        引用
        引用第2樓zq123666于2024-11-27 09:23發表的  :
        沒看手冊嗎?5U與3U指令是有差異的,不能照搬程序!

        因為程序可以跑起來
        就是不順暢
        我就沒理會咯 處理其他指令的通用性
        后面正式投入生產發現很多情況
        前來問前輩們的經驗
        謝謝前輩的指點 等等看看手冊
        dalao123
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 939 個
        工控威望: 1106 點
        下載積分: 11182 分
        在線時間: 603(小時)
        注冊時間: 2011-05-29
        最后登錄: 2025-10-25
        查看dalao123的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2024-12-01 15:54
        引用
        引用樓主544868416于2024-11-26 23:35發表的 5U定位運算錯誤 :
        小弟剛接觸5U.從3U轉過來的控制4軸定位
        目前遇到一個較為不明的情況:
        我在3U使用很多定位指令如 相對定位 絕對定位 脈沖輸出運動
        每個種類的定位指令都是多條單獨列出使用
        如 m0 drva d0 d1 y0 y4
        .......

        出現運算錯誤這種情況,按照你說的情況,伺服就是有時候動,有時候不動, 就是伺服沒有定位完成,然后又驅動了定位啟動,
        在保證伺服定位完成后,復位上次定位信號,再驅動下一個定位就可以了。
        plc
        水木之楊
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 79 個
        工控威望: 387 點
        下載積分: 9689 分
        在線時間: 165(小時)
        注冊時間: 2023-07-21
        最后登錄: 2025-10-27
        查看水木之楊的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2024-12-03 12:00
        引用
        引用樓主544868416于2024-11-26 23:35發表的 5U定位運算錯誤 :
        小弟剛接觸5U.從3U轉過來的控制4軸定位
        目前遇到一個較為不明的情況:
        我在3U使用很多定位指令如 相對定位 絕對定位 脈沖輸出運動
        每個種類的定位指令都是多條單獨列出使用
        如 m0 drva d0 d1 y0 y4
        .......

        伺服脈沖還在輸出中,又驅動了下一條運動指令,導致指令失敗。可以通過脈沖輸出中監控作為運動指令驅動條件,就不會沖突了。
        544868416
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 79 個
        工控威望: 163 點
        下載積分: 569 分
        在線時間: 51(小時)
        注冊時間: 2019-08-03
        最后登錄: 2025-06-30
        查看544868416的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2024-12-14 10:04
        引用
        引用第6樓水木之楊于2024-12-03 12:00發表的  :

        伺服脈沖還在輸出中,又驅動了下一條運動指令,導致指令失敗。可以通過脈沖輸出中監控作為運動指令驅動條件,就不會沖突了。 [attachment=305867]


        感謝前輩的指點
        那我可以用表格定位來完成這一系列的定位嗎?

        我一般用sm8029來監控是否結束定位輸出
        不知道是不是出現這種情況
        Plc已經停止輸出了
        但伺服還在最后定位
        導致下一條指令無法執行

        那么這個監控軸1的輸出
        是不是跟sm8029一樣呢+
        臻善君
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 42 個
        工控威望: 69 點
        下載積分: 2389 分
        在線時間: 14(小時)
        注冊時間: 2021-08-20
        最后登錄: 2025-10-17
        查看臻善君的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2025-01-13 10:59
        學習了,指令用法在進步,學習也要不斷更新
        大貓0v0
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 61 個
        工控威望: 251 點
        下載積分: 107 分
        在線時間: 62(小時)
        注冊時間: 2024-03-28
        最后登錄: 2025-09-27
        查看大貓0v0的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2025-01-22 10:41
        DDRVA或DPLSV或者其他脈沖指令同時驅動了一個軸就會報這個

        主站蜘蛛池模板: 国产成人高清亚洲综合| 日韩av无码免费播放| 刺激第一页720lu久久| 无码午夜人妻一区二区三区不卡视频| 亚洲AV网一区二区三区| 国产高清一区二区不卡| 国产日本一区二区三区久久| 99在线精品国自产拍中文字幕 | 免费人成视频在线| 亚洲2区3区4区产品乱码2021| 夜夜添无码试看一区二区三区| 欧美丰满熟妇乱XXXXX网站| 少妇久久久被弄到高潮| 无遮高潮国产免费观看| 女同另类激情在线三区| 国产亚洲精品资源在线26u| 人妻丰满熟妇无码区免费| 欧美高清狂热视频60一70| 日韩AV无码精品一二三区| 熟妇的味道hd中文字幕| 久章草在线毛片视频播放| 家庭乱码伦区中文字幕在线| 日本一本正道综合久久dvd| 老司机性色福利精品视频| 国产精品疯狂输出jk草莓视频| 久久亚洲国产最新网站| 久久亚洲精品中文字幕无男同| 中文字幕国产精品资源| 国产成人精品久久综合| 国产精品亚洲专区在线播放| 日韩欧美在线综合网另类 | 少妇高潮激情一区二区三| 不卡高清AV手机在线观看| 欧美乱码伦视频免费| 久久精品国产亚洲av天海翼| 亚洲国产在一区二区三区| 51精品国产人成在线观看| 国产亚洲精品成人aa片新蒲金| 色播亚洲精品网站亚洲第一| 日本一区二区三区在线 |观看| 亚洲乱亚洲乱妇|