        zsmj66688
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 62 個
        工控威望: 105 點
        下載積分: 403 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2025-03-03
        最后登錄: 2025-08-27
        查看zsmj66688的 主題 / 回貼
        12樓  發表于: 58天前
        正常一個光電3W,400*3=1200W,買DC24-480W的直流電源,買3個,把0V并在一起,規劃好功率,一個DC24-480W電源接140個傳感器。這招可以
        zsh340
        zsh340
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1076 個
        工控威望: 1242 點
        下載積分: 18546 分
        在線時間: 295(小時)
        注冊時間: 2009-05-29
        最后登錄: 2025-08-28
        查看zsh340的 主題 / 回貼
        13樓  發表于: 58天前
        引用
        引用樓主是我冒飯了于2025-07-02 14:56發表的 求助一個選型問題 :
        我現在這個項目大概400個感應器,感應器類型基本上磁性開關和光電感應器,我需要估算給感應器供電的24V開關電源輸出需要多大的?請問要怎么計算?
        還有因為磁性開關一般2個中只有一個會有信號,那是不是在估計電流時可以減少一半?感應器沒有信號時的耗電量是否可以忽略不計。求各位前輩指點一下。



        有磁性開關,必定有電磁閥。開關電源分開用,感應器的用一個開關電源,電磁閥的用一個開關電源。注意開關電源務必要按滿負載再選大點,因為要考慮DC24V負載有短路情況。
        樓主留言:
        真誠感謝!
        相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
        john42tw
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1300 個
        工控威望: 6131 點
        下載積分: 56839 分
        在線時間: 1138(小時)
        注冊時間: 2012-04-24
        最后登錄: 2025-08-28
        查看john42tw的 主題 / 回貼
        14樓  發表于: 57天前
        一切按規定設計及選配,寧可大不可小。
        沒事則沒事,有事則究責。
        一般是所有設備功率相加+最大功率*1.25。

        至於
        [1.5KW的伺服電機,驅動器的額定輸入為11.5A,為什么一個9A的接觸器可以給兩臺1.5KW的伺服驅動器供電?...]
        1.偷工減料。
        2.9A的接觸器他的接觸點遠大於9A。
        3.不一定滿載運轉。(可量一下它運轉電流)

        *.正常配置-->1個接觸器配1個驅動器。
        樓主留言:
        感謝解答
        fczxjh
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 642 個
        工控威望: 1607 點
        下載積分: 18 分
        在線時間: 279(小時)
        注冊時間: 2019-07-15
        最后登錄: 2025-08-25
        查看fczxjh的 主題 / 回貼
        15樓  發表于: 57天前
        4樓可以,電源不貴,該放大放大,一個不夠兩個,再把0V連通就行。不管傳感器、繼電器全部按3W算
        是我冒飯了
        叮又叮不懂,斜又斜不廢。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 201 個
        工控威望: 1010 點
        下載積分: 377 分
        在線時間: 110(小時)
        注冊時間: 2024-03-14
        最后登錄: 2025-08-28
        查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
        16樓  發表于: 57天前
        引用
        引用第15樓fczxjh于2025-07-03 09:20發表的  :
        4樓可以,電源不貴,該放大放大,一個不夠兩個,再把0V連通就行。不管傳感器、繼電器全部按3W算

        好的,謝謝各位前輩的解答
        zzzer442
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 127 個
        工控威望: 280 點
        下載積分: 786 分
        在線時間: 202(小時)
        注冊時間: 2013-01-15
        最后登錄: 2025-08-28
        查看zzzer442的 主題 / 回貼
        17樓  發表于: 57天前
        全部都按接通算,再給個30%左右的余量。
        是我冒飯了
        叮又叮不懂,斜又斜不廢。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 201 個
        工控威望: 1010 點
        下載積分: 377 分
        在線時間: 110(小時)
        注冊時間: 2024-03-14
        最后登錄: 2025-08-28
        查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
        18樓  發表于: 57天前
        引用
        引用第17樓zzzer442于2025-07-03 15:08發表的  :
        全部都按接通算,再給個30%左右的余量。

        這樣算下來好大,領導嫌直流電源和變壓器太大太貴了
        小地主22
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 577 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 1830 分
        在線時間: 473(小時)
        注冊時間: 2020-04-30
        最后登錄: 2025-08-22
        查看小地主22的 主題 / 回貼
        19樓  發表于: 53天前
        引用
        引用第18樓是我冒飯了于2025-07-03 15:19發表的  :

        這樣算下來好大,領導嫌直流電源和變壓器太大太貴了

        這點錢都沒做啥項目  我都是把所有傳感器和電磁閥的功率加起來再上浮20%
        見過省錢省出事的,比如功率算的剛剛好,結果機械來個設變重新買開關電源的。見過省錢買不帶短路保護結果用一段時間設備起火的。
        最嚴重的一次,省錢買不帶保護電路的開關電源,設備冒煙差點把人家京東方車間消防系統激活的,供應商資格都差點被人京東方剔除
        后面光整改花的錢都用了大幾萬,還不算請客送禮整改的人工
        小地主22
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 577 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 1830 分
        在線時間: 473(小時)
        注冊時間: 2020-04-30
        最后登錄: 2025-08-22
        查看小地主22的 主題 / 回貼
        20樓  發表于: 53天前
        除非批量機的復制,不然誰去省那個錢,選大一級才多幾十塊甚至十幾塊,何必呢
        龍海兒
        關注《電氣外傳》公眾號,知乎,CSDN等同號
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 349 個
        工控威望: 1261 點
        下載積分: 1465 分
        在線時間: 100(小時)
        注冊時間: 2018-04-13
        最后登錄: 2025-08-28
        查看龍海兒的 主題 / 回貼
        21樓  發表于: 53天前
        別的,不說,這么大量,建議分組供電好一點
        關注《電氣外傳》公眾號,知乎,CSDN等同號
        dalao123
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 885 個
        工控威望: 1043 點
        下載積分: 10719 分
        在線時間: 568(小時)
        注冊時間: 2011-05-29
        最后登錄: 2025-08-28
        查看dalao123的 主題 / 回貼
        22樓  發表于: 53天前
        分開供電,分個幾組就可以了。     
        plc
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 2/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 中国女人熟毛茸茸A毛片| 日韩精品中文字幕有码 | 久久国产精品夜色| 久久青青草原精品国产app| 乱人伦人妻中文字幕无码久久网| 国产自产av一区二区三区性色| 产综合无码一区| 国产毛片子一区二区三区| 亚洲线精品一区二区三区| 国产av午夜精品福利| 亚洲人妻一区二区精品| 亚欧美日韩香蕉在线播放视频 | 亚洲精品宾馆在线精品酒店| 国产va免费精品观看精品| 成人午夜免费一区二区三区| 2020年最新国产精品正在播放| 亚洲欧美不卡高清在线| 国产学生裸体无遮挡免费| 亚洲欧洲一区二区精品| 亚洲天堂av日韩精品| 精品91在线| 一区二区三区久久精品国产| 亚洲亚洲人成综合网络| 成人精品一区二区三区四| 亚洲人成电影在线天堂色| 亚洲中文字幕av天堂| 欧洲精品色在线观看| 亚洲色欲在线播放一区 | 亚洲一二区制服无码中字| 色综合天天综合网国产人| 亚洲国产在一区二区三区| 国产免费久久精品44| 亚洲综合久久精品哦夜夜嗨| 国产精品亚洲一区二区三区喷水 | 中文字幕av日韩有码| 国产精品久久久久无码网站| 内射无套内射国产精品视频| 潮喷失禁大喷水无码| 成人网站免费观看永久视频下载| 久久96热人妻偷产精品| 国产中文字幕日韩精品|