        圖片:
        圖片:
        圖片:
        圖片:
        圖片:
        圖片:
        圖片:
        圖片:
        圖片:
        發那科機器人報警代碼 H0ST-208  SM:還沒有連接     H0ST-209  SM:連接已強制結束

        然后他是和?迪鄼C走的MODBUS TCP/IP,是一個類似于孔定位打螺絲的設備,而且相機給的偏移數據在顯示器上查看都是對的,但是機器人這邊寄存器收到的數據跟相機的不一樣,而且還很大      

        網線,交換機端口,交換機都換過了,本來接地沒接,又把接地接上,

        他這個報警,很不穩定,有時候機器人斷電重啟就好了,有時候自己就好了,有時候上步程序定位,走的位置都沒問題,下一步就報警,連接已強制結束

        工控達人1
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 82 點
        下載積分: 17 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2025-07-14
        最后登錄: 2025-09-02
        查看工控達人1的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2025-07-31 07:18
        不清楚,先回復,保持熱度
        新人駕到
        青年加油
        好好學習,努力掙錢
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 194 個
        工控威望: 1072 點
        下載積分: 12938 分
        在線時間: 167(小時)
        注冊時間: 2019-06-08
        最后登錄: 2025-11-01
        查看青年加油的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2025-07-31 11:45
        圖片:
        斷開連接問題,發那科2個端口,之前用了端口#1,通過交換機跟plc和視覺聯機,現在增加了端口#2,直接和視覺聯機,端口#1只和plc連接,因為視覺和plc之間不通訊,端口#2的網段也和端口#1分開,不在同一網段

        現在的報警暫時還會出現幾次,很少了,

        然后機械手接收數據的問題是因為相機沒法送出來,在電腦用socket調試助手試了,發送后,機械手能接收到

        然后就覺得視覺沒法送出來
        然后視覺用調試助手也是了,也是沒問題(這是視覺廠家遠程試的),但是,再次連接走了一遍拍照程序,,,,,,,,接收到了

        那到底是誰的問題呢,,,,,,,不知道咯,好了就行啊
        工控達人1
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 82 點
        下載積分: 17 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2025-07-14
        最后登錄: 2025-09-02
        查看工控達人1的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2025-07-31 21:15
        感謝LZ分享,學習了
        新人駕到
        青年加油
        好好學習,努力掙錢
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 194 個
        工控威望: 1072 點
        下載積分: 12938 分
        在線時間: 167(小時)
        注冊時間: 2019-06-08
        最后登錄: 2025-11-01
        查看青年加油的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2025-08-01 11:15
        數據現在傳輸沒問題了,改了機器人這邊視覺拍照的程序,但是昨天通訊方面沒出過問題,今天又出現了,很不穩定,總會出現,208報警,還沒有連接
        青年加油
        好好學習,努力掙錢
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 194 個
        工控威望: 1072 點
        下載積分: 12938 分
        在線時間: 167(小時)
        注冊時間: 2019-06-08
        最后登錄: 2025-11-01
        查看青年加油的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2025-08-01 11:17
        現在尋求廣大能人義士,能來現場給看看解決一下這個問題,費用問題可以聊,地點是青島
        guafa58
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 169 個
        工控威望: 390 點
        下載積分: 2918 分
        在線時間: 306(小時)
        注冊時間: 2010-10-28
        最后登錄: 2025-10-28
        查看guafa58的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 90天前
        我都是用 PLC做過渡,沒這樣用過,覺得這樣用反而麻煩
        tkggtdkjpl
        工欲善其事,必先利其器!
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 3404 個
        工控威望: 21019 點
        下載積分: 38688 分
        在線時間: 1834(小時)
        注冊時間: 2010-01-03
        最后登錄: 2025-11-02
        查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 90天前
        這是你機器人程序的邏輯有問題,
        你一開始圖1第9行就是斷開連接,斷開連接的前提條件是已建立socket連接,才能在斷開連接
        把這一行往后移,移到數據已處理完或刪除試試

        正常的邏輯是
        建立連接
        送送數據請求
        接收數據
        處理數據
        斷開連接,正常說是不用斷開連接
        自動化單機,生產線,項目編程調試!
        cstw18
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 297 個
        工控威望: 343 點
        下載積分: 7115 分
        在線時間: 131(小時)
        注冊時間: 2024-03-25
        最后登錄: 2025-11-01
        查看cstw18的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 89天前
        引用
        引用第7樓tkggtdkjpl于2025-08-05 17:33發表的  :
        這是你機器人程序的邏輯有問題,
        你一開始圖1第9行就是斷開連接,斷開連接的前提條件是已建立socket連接,才能在斷開連接
        把這一行往后移,移到數據已處理完或刪除試試

        正常的邏輯是
        .......

        這么寫沒問題的,正常情況就應該這么寫。
        gxtmdb82164
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 876 個
        工控威望: 1255 點
        下載積分: 680 分
        在線時間: 699(小時)
        注冊時間: 2019-09-22
        最后登錄: 2025-10-31
        查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 88天前
        大概率還是通信配置導致的,看看有沒有什么地方配了比如modbusTCP 超時時間、心跳包之類的參數,小日本的東西特別是網絡這塊,要么不按照標準來自己搞一套,要么生搬硬套標準不考慮實際情況,反正就不好用。

        還有就是,現在的機器人大部分都支持跑后臺程序,通信最好還是放在后臺跑,因為機器人和PLC 不一樣,幾乎所有的機器人前臺程序都是阻塞模式的,特別是運動指令執行要好久,這樣導致通信的發起和處理很多時候時機不好,又是modbus TCP這種強實時性和可靠性的協議。

        放后臺跑,意味著隨時隨地和外設保持通信,即使發生通信錯誤,也可以靠輪詢在下一次通信的時候把數據補回來,而且因為單獨寫通信的程序,可以做更多的檢查和通信錯誤處理,就像前面說的,modbus TCP并不是完全可靠的,但是靠速度和輪詢,可以在偶發故障的時候完全不影響運行。
        青年加油
        好好學習,努力掙錢
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 194 個
        工控威望: 1072 點
        下載積分: 12938 分
        在線時間: 167(小時)
        注冊時間: 2019-06-08
        最后登錄: 2025-11-01
        查看青年加油的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 88天前
        引用
        引用第7樓tkggtdkjpl于2025-08-05 17:33發表的  :
        這是你機器人程序的邏輯有問題,
        你一開始圖1第9行就是斷開連接,斷開連接的前提條件是已建立socket連接,才能在斷開連接
        把這一行往后移,移到數據已處理完或刪除試試

        正常的邏輯是
        .......



        是,我就是把斷開連接下移到最后一步才好的
        青年加油
        好好學習,努力掙錢
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 194 個
        工控威望: 1072 點
        下載積分: 12938 分
        在線時間: 167(小時)
        注冊時間: 2019-06-08
        最后登錄: 2025-11-01
        查看青年加油的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 88天前
        引用
        引用第8樓cstw18于2025-08-06 15:23發表的  :

        這么寫沒問題的,正常情況就應該這么寫。

          

        但是我改了之后   確實就好了
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 精品少妇爆乳无码aⅴ区| 精品深夜av无码一区二区老年| 一区二区三区毛片无码| 亚洲人成无码网站18禁| а∨天堂一区中文字幕| 色综合久久人妻精品日韩| 亚洲av成人三区国产精品| 国产成人精品视频不卡| 丰满的少妇被猛烈进入白浆| 国产AV一区二区三区| 亚洲AV综合色区无码二区偷拍 | 亚洲国产午夜精品福利| 国产一区二区精品福利| 中文字幕乱码一区二区三区免费| 美女内射中出草草视频| 国产精品自拍自在线播放| 亚洲十八禁一区二区三区| 亚洲爆乳WWW无码专区| 少妇极品熟妇人妻| 精品偷自拍另类在线观看| 欧美成人h精品网站| 国产稚嫩高中生呻吟激情在线视频| 国产极品粉嫩学生一线天| 在线a级毛片无码免费真人| 日本高清中文字幕免费一区二区| 久久久久综合中文字幕| 少妇和邻居做不戴套视频| 91年精品国产福利线观看久久| 97se综合| 色综合久久精品亚洲国产| av小次郎网站| 一本色道久久88精品综合 | 国产a级三级三级三级| 国产乱码精品一区二区三| 亚洲国产精品毛片av不卡在线| 亚洲美女视频一区| 三级4级全黄60分钟| 你懂的亚洲一区二区三区| 国产成人综合在线女婷五月99播放| 亚洲乱码精品中文字幕| 国产精品一区二区久久|