        請教各前輩指點,我想用FX1N-40MT控制松下A4伺服做一個水平橫移的設備,左、右的減速開關用行程開關,左、右定位有接近開關,請問用PLSY指令可以嗎?如用
           LD M10 ,
             DPLSY  D200 D204 Y0
             可以實現嗎?當到達減速位時,再發DMOV指令改變D200中的頻率值,可以嗎?
        要停止伺服電機運轉是要停止發Y0脈沖還是停止發方向脈沖Y5(我用Y5做方向輸出)???
            如哪位前輩有個帶注解的范例程序最好了,望發至yuan20021981@yahoo.com.cn
               非常感謝!
        一天賊忙
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 458 個
        工控威望: 433 點
        下載積分: 6292 分
        在線時間: 42(小時)
        注冊時間: 2007-11-15
        最后登錄: 2025-09-04
        查看一天賊忙的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-07-23 15:11
        "  LD M10 ,"
        "  DPLSY  D200 D204 Y0"
        "   可以實現嗎?"
        "當到達減速位時,再發DMOV指令改變D200中的頻率值,可以嗎?"
        這個不可,一條指令沒有執行完,即使改變其值,也會按原值運行。

        用FX1N,為什么不用專門的定位指令。DRVI和DRVA。
        混灌水區的!
        fengbingyuan
        合作共贏
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2008-04-03
        最后登錄: 2025-11-21
        查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2008-07-23 15:25
        由于水平橫移的行程在使用過程中會變,好象用PLSY指令比較合適(我不確定)。
        我是想用DMOV指令改變當前頻率,用PLSY指令輸出Y0頻率不是跟著變的嗎?請指點。
        fengbingyuan
        合作共贏
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2008-04-03
        最后登錄: 2025-11-21
        查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2008-07-23 15:28
        請各前輩指教。小生先行多謝了!
        一天賊忙
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 458 個
        工控威望: 433 點
        下載積分: 6292 分
        在線時間: 42(小時)
        注冊時間: 2007-11-15
        最后登錄: 2025-09-04
        查看一天賊忙的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2008-07-23 15:31
        引用
        引用第2樓fengbingyuan于2008-07-23 15:25發表的  :
        由于水平橫移的行程在使用過程中會變,好象用PLSY指令比較合適(我不確定)。
        我是想用DMOV指令改變當前頻率,用PLSY指令輸出Y0頻率不是跟著變的嗎?請指點。


        這種想法,我以前用DRVI試過一次,不可,指令沒有執行完,途中改變值,也會按原值運行。
        所以我覺得PLSY肯定也不行。
        如果有條件你可以試試。
        混灌水區的!
        fengbingyuan
        合作共贏
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2008-04-03
        最后登錄: 2025-11-21
        查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2008-07-23 15:39
        用DRVI能滿足伺服移動的行程在變動的場合嗎?如果用DRVI該怎樣寫程序?謝謝!
        一天賊忙
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 458 個
        工控威望: 433 點
        下載積分: 6292 分
        在線時間: 42(小時)
        注冊時間: 2007-11-15
        最后登錄: 2025-09-04
        查看一天賊忙的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2008-07-23 15:45
        "用DRVI能滿足伺服移動的行程在變動的場合嗎?"

        第三次說.............不行!

        一條定位指令一啟動,沒執行完成時,中間改變位置或頻率參數,都不起作用。
        除非停下來,再次啟動。
        混灌水區的!
        fengbingyuan
        合作共贏
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2008-04-03
        最后登錄: 2025-11-21
        查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2008-07-23 15:55
        再啟動的話,伺服電機會不會出現中途停頓的現象?剛接觸伺服,懂的不多,還望指教。
        fengbingyuan
        合作共贏
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2008-04-03
        最后登錄: 2025-11-21
        查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2008-07-23 15:56
        哪是應該用PLSY還是用DRVI?如果用DRVI該怎樣寫程序?謝謝!
        一天賊忙
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 458 個
        工控威望: 433 點
        下載積分: 6292 分
        在線時間: 42(小時)
        注冊時間: 2007-11-15
        最后登錄: 2025-09-04
        查看一天賊忙的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2008-07-23 15:58
        引用
        引用第7樓fengbingyuan于2008-07-23 15:55發表的  :
        再啟動的話,伺服電機會不會出現中途停頓的現象?剛接觸伺服,懂的不多,還望指教。


        會的。
        混灌水區的!
        一天賊忙
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 458 個
        工控威望: 433 點
        下載積分: 6292 分
        在線時間: 42(小時)
        注冊時間: 2007-11-15
        最后登錄: 2025-09-04
        查看一天賊忙的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2008-07-23 16:07
        如果途中需要行程變動,那個我也沒辦法,去想其它的控制方式吧,比如速度。
        “用DRVI該怎樣寫程序?”
        去看說明書,那個寫的詳細。我就不貼出來了。


        建議  
        1 不要空想,去寫一段簡單的程序,把PLC拿來試一下就看到效果了。
        2 說明書上指令定位部分說的很詳細,如你上面所提到的加減速,plc有專門的寄存器,認真看完說明書,不懂的在上來問問。
        混灌水區的!
        逆風飛揚
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 149 個
        工控威望: 250 點
        下載積分: 1255 分
        在線時間: 83(小時)
        注冊時間: 2007-08-30
        最后登錄: 2020-11-19
        查看逆風飛揚的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2009-01-16 11:03
        如果用plsy指令,近點開關和極限開關應采用中斷方式進行編寫程序。我目前在學習三菱plc,有不當之處請諒解。我用西門子S7-266這樣寫過,沒有任何問題。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 无码人妻精品一区二区三区蜜桃| 久久亚洲欧美日本精品| 人成午夜免费视频无码| 色欲综合久久中文字幕网| 日韩高清无码电影网| 精品国产乱弄九九99久久| 性夜黄a爽影免费看| 国产精品高清中文字幕| 无码抽搐高潮喷水流白浆| 91精品国产综合久蜜臀| 在线视频一区二区三区色| 国产一级小视频| 亚洲精品乱码久久久久久中文字幕| 久久综合久色欧美综合狠狠 | 日韩精品永久免费播放平台| 婷婷99视频精品全部在线观看| 亚洲人成网线在线播放VA| 无码国产精品一区二区免费i6| 亚洲av男人电影天堂热app| 日韩在线视精品在亚洲| 四虎女优在线视频免费看| 一区二区三区av天堂| 在线日韩日本国产亚洲| 诱人的老师hd中文字幕| 日韩东京热一区二区三区| 国精偷拍一区二区三区| 国产精品免费麻豆入口| 久久亚洲精品11p| 欧美成人精品 一区二区三区| 国产精品一区二区性色av| 免费国产一级特黄aa大片在线| 日本极品少妇videossexhd| 国产区精品福利在线观看精品| 色一情一乱一伦麻豆| 男人的天堂av社区在线| 国内露脸互换人妻| 18禁动漫一区二区三区| 一本色道久久综合狠狠躁篇| 一区二区三区国产亚洲自拍| 2020国产欧洲精品网站| 久热这里只国产精品视频|