        PLC與變頻器485通信時,在PLC上設置變頻器的頻率后,變頻器大約在6-7秒后頻率才會變化 。將通信波特率設置115200后也是一樣。奇偶檢驗都設置匹配一樣。通信地址也沒有問題。設置的頻率與變頻器上顯示的頻率一致。PLC只掛了一個變頻器,通信線很短,1米都不到。程序可以確定沒有問題的,因為這段程序與其它的變頻器通信都正常過,現在只是換了一個品牌的變頻器而已。PLC程序的地址也修改與現在的變頻器的地址匹配。請問各位是佬情況引起的?PLC上加了一個485通信模塊與變頻器通信,通信模塊上的2個指示燈過6-7秒鐘才閃一下。而正常的情況是閃爍很快的。
        一笑而過
        小張123
        工控混子
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 91 個
        工控威望: 157 點
        下載積分: 521 分
        在線時間: 47(小時)
        注冊時間: 2019-11-05
        最后登錄: 2025-12-08
        查看小張123的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 85天前
        查查線呢
        yangliu
        一笑而過
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 447 個
        工控威望: 581 點
        下載積分: 35460 分
        在線時間: 2100(小時)
        注冊時間: 2006-11-12
        最后登錄: 2025-12-13
        查看yangliu的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 84天前
        就兩根線,正負沒有接錯,接錯了變頻器的頻率也不會變化 。
        引用
        引用第1樓小張123于2025-09-20 16:27發表的  :
        查查線呢
        一笑而過
        hstec2002
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 642 個
        工控威望: 2045 點
        下載積分: 9817 分
        在線時間: 863(小時)
        注冊時間: 2021-05-05
        最后登錄: 2025-12-13
        查看hstec2002的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 84天前
        在PLC端和變頻器端監控下報文不就知道是那出問題啦。
        QQ: 2845452345
        yangliu
        一笑而過
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 447 個
        工控威望: 581 點
        下載積分: 35460 分
        在線時間: 2100(小時)
        注冊時間: 2006-11-12
        最后登錄: 2025-12-13
        查看yangliu的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 84天前
        謝謝提醒,但手上沒有轉換口。
        引用
        引用第3樓hstec2002于2025-09-21 08:16發表的  :
        在PLC端和變頻器端監控下報文不就知道是那出問題啦。
        一笑而過
        hanjiantree
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 160 個
        工控威望: 2501 點
        下載積分: 3820 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2023-04-03
        最后登錄: 2025-12-13
        查看hanjiantree的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 84天前
        用軟件接上監測下報文在分析問題
        司慧聰
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 378 個
        工控威望: 457 點
        下載積分: 5713 分
        在線時間: 130(小時)
        注冊時間: 2019-06-04
        最后登錄: 2025-12-11
        查看司慧聰的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 83天前
        你先用串口軟件調試試試看看變頻器反應快不快
        156420332
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 46 個
        工控威望: 126 點
        下載積分: 216 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2025-04-11
        最后登錄: 2025-12-06
        查看156420332的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 83天前
        你用電腦用串口助手測試一下呢,有時通訊參數錯誤也會出現這中情況,像奇偶校驗。
        你看看變頻帶EMC不,嘗試開啟或者關閉,通訊線最好用雙絞屏蔽線,沒用的話用網線代替試試。
        yangliu
        一笑而過
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 447 個
        工控威望: 581 點
        下載積分: 35460 分
        在線時間: 2100(小時)
        注冊時間: 2006-11-12
        最后登錄: 2025-12-13
        查看yangliu的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 83天前
        通信參數我確認過了,是沒有問題的。變頻器與PLC之間的線僅20cm左右,我重新做過一條線測試過也一樣。由于身邊沒有USB轉串口數據線,無法用串口調試來測試。至于EMC,我查一下手冊后測試一下。感謝各位的解答!
        一笑而過
        麥克朱
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 638 個
        工控威望: 867 點
        下載積分: 371 分
        在線時間: 269(小時)
        注冊時間: 2022-07-11
        最后登錄: 2025-12-13
        查看麥克朱的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 83天前
        有可能是大部分交互都失敗,每幾秒有一條報文成功
        gxtmdb82164
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 881 個
        工控威望: 1260 點
        下載積分: 682 分
        在線時間: 705(小時)
        注冊時間: 2019-09-22
        最后登錄: 2025-12-12
        查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 83天前
        看看PLC這邊,有沒有重試計數,這個量級的延遲,一般都是大量報錯,需要反復重試后只有一兩條能通信成功
        yangliu
        一笑而過
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 447 個
        工控威望: 581 點
        下載積分: 35460 分
        在線時間: 2100(小時)
        注冊時間: 2006-11-12
        最后登錄: 2025-12-13
        查看yangliu的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 83天前
        輪詢通信,監控是沒有問題的,關鍵是這程序在其它變頻器上有大量使用過的。最近換變頻器才有這種現象。可以排除是地址與通信設置的問題,地址更改過。奇偶檢驗位及波特率都設置一樣的,我確認無誤。
        一笑而過
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 天堂av色综合久久天堂| 免费一级毛片在级播放| 国产精品人妻中文字幕| 亚洲老女人区一区二视频| 亚洲高清国产自产拍av| 久久婷婷国产精品香蕉| 狠狠色丁香婷婷综合尤物| 中文字幕日韩熟女av| 啦啦啦高清视频在线观看| 免费av深夜在线观看| 久久精品丝袜| 国产三级精品福利久久| 亚洲精品色午夜无码专区日韩| 国产在线视频不卡一区二区| 蜜臀91精品国产高清在线| 国产精品99久久免费| 精品亚洲欧美高清不卡高清| 国产麻豆精品久久一二三| 18禁无遮挡啪啪无码网站| 国产亚洲精品VA片在线播放| 国产一级人片内射视频播放| 久久精品熟女亚洲av麻| 国产av剧情无码精品色午夜| 国产精品青草久久久久福利99 | 久久AV中文综合一区二区| 草草浮力影院| 91无码人妻精品一区二区蜜桃| 潘金莲高清dvd碟片| 国产成人MV视频在线观看 | 久草热在线视频免费播放| 国产精品亚洲专区一区二区 | 亚洲欧美成人aⅴ在线| 国产亚洲精品成人aa片新蒲金| av大片| 久久成人亚洲香蕉草草| 玩弄放荡人妻少妇系列 | 亚洲综合色一区二区三区| 国内精品大秀视频日韩精品| 国产免费久久精品44| 人人澡人人妻人人爽人人蜜桃| 青草99在线免费观看|