        樓主  發表于: 38天前
        PLC與變頻器485通信時,在PLC上設置變頻器的頻率后,變頻器大約在6-7秒后頻率才會變化 。將通信波特率設置115200后也是一樣。奇偶檢驗都設置匹配一樣。通信地址也沒有問題。設置的頻率與變頻器上顯示的頻率一致。PLC只掛了一個變頻器,通信線很短,1米都不到。程序可以確定沒有問題的,因為這段程序與其它的變頻器通信都正常過,現在只是換了一個品牌的變頻器而已。PLC程序的地址也修改與現在的變頻器的地址匹配。請問各位是佬情況引起的?PLC上加了一個485通信模塊與變頻器通信,通信模塊上的2個指示燈過6-7秒鐘才閃一下。而正常的情況是閃爍很快的。
        一笑而過
        小張123
        工控混子
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 90 個
        工控威望: 156 點
        下載積分: 519 分
        在線時間: 47(小時)
        注冊時間: 2019-11-05
        最后登錄: 2025-09-24
        查看小張123的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 38天前
        查查線呢
        yangliu
        一笑而過
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 447 個
        工控威望: 581 點
        下載積分: 35460 分
        在線時間: 2083(小時)
        注冊時間: 2006-11-12
        最后登錄: 2025-10-27
        查看yangliu的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 37天前
        就兩根線,正負沒有接錯,接錯了變頻器的頻率也不會變化 。
        引用
        引用第1樓小張123于2025-09-20 16:27發表的  :
        查查線呢
        一笑而過
        hstec2002
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 624 個
        工控威望: 2027 點
        下載積分: 9781 分
        在線時間: 845(小時)
        注冊時間: 2021-05-05
        最后登錄: 2025-10-27
        查看hstec2002的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 37天前
        在PLC端和變頻器端監控下報文不就知道是那出問題啦。
        QQ: 2845452345
        yangliu
        一笑而過
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 447 個
        工控威望: 581 點
        下載積分: 35460 分
        在線時間: 2083(小時)
        注冊時間: 2006-11-12
        最后登錄: 2025-10-27
        查看yangliu的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 37天前
        謝謝提醒,但手上沒有轉換口。
        引用
        引用第3樓hstec2002于2025-09-21 08:16發表的  :
        在PLC端和變頻器端監控下報文不就知道是那出問題啦。
        一笑而過
        hanjiantree
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 137 個
        工控威望: 2477 點
        下載積分: 2090 分
        在線時間: 99(小時)
        注冊時間: 2023-04-03
        最后登錄: 2025-10-28
        查看hanjiantree的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 37天前
        用軟件接上監測下報文在分析問題
        司慧聰
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 368 個
        工控威望: 447 點
        下載積分: 5571 分
        在線時間: 128(小時)
        注冊時間: 2019-06-04
        最后登錄: 2025-10-28
        查看司慧聰的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 37天前
        你先用串口軟件調試試試看看變頻器反應快不快
        156420332
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 125 點
        下載積分: 144 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2025-04-11
        最后登錄: 2025-10-20
        查看156420332的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 37天前
        你用電腦用串口助手測試一下呢,有時通訊參數錯誤也會出現這中情況,像奇偶校驗。
        你看看變頻帶EMC不,嘗試開啟或者關閉,通訊線最好用雙絞屏蔽線,沒用的話用網線代替試試。
        yangliu
        一笑而過
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 447 個
        工控威望: 581 點
        下載積分: 35460 分
        在線時間: 2083(小時)
        注冊時間: 2006-11-12
        最后登錄: 2025-10-27
        查看yangliu的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 36天前
        通信參數我確認過了,是沒有問題的。變頻器與PLC之間的線僅20cm左右,我重新做過一條線測試過也一樣。由于身邊沒有USB轉串口數據線,無法用串口調試來測試。至于EMC,我查一下手冊后測試一下。感謝各位的解答!
        一笑而過
        麥克朱
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 624 個
        工控威望: 852 點
        下載積分: 340 分
        在線時間: 261(小時)
        注冊時間: 2022-07-11
        最后登錄: 2025-10-27
        查看麥克朱的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 36天前
        有可能是大部分交互都失敗,每幾秒有一條報文成功
        gxtmdb82164
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 875 個
        工控威望: 1254 點
        下載積分: 678 分
        在線時間: 697(小時)
        注冊時間: 2019-09-22
        最后登錄: 2025-10-24
        查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 36天前
        看看PLC這邊,有沒有重試計數,這個量級的延遲,一般都是大量報錯,需要反復重試后只有一兩條能通信成功
        yangliu
        一笑而過
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 447 個
        工控威望: 581 點
        下載積分: 35460 分
        在線時間: 2083(小時)
        注冊時間: 2006-11-12
        最后登錄: 2025-10-27
        查看yangliu的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 36天前
        輪詢通信,監控是沒有問題的,關鍵是這程序在其它變頻器上有大量使用過的。最近換變頻器才有這種現象。可以排除是地址與通信設置的問題,地址更改過。奇偶檢驗位及波特率都設置一樣的,我確認無誤。
        一笑而過
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲情综合五月天| 动漫av网站免费观看| 欧洲国产成人久久精品综合| 国产av无码专区亚洲av软件| 人人人澡人人肉久久精品| 亚洲中文字幕无码不卡电影| 国产福利免费在线观看| 久久这里只精品国产2| 99热亚洲人色精品国产88| 久久久亚洲欧洲日产国码是av | 综合久久婷婷综合久久| 精品熟女少妇免费久久| 久久精品超碰AV无码| 3d无码纯肉动漫在线观看| 欧美亚洲另类制服卡通动漫| 久热这里有精品免费视频| 国产成人午夜福利在线播放| 国产精品视频中文字幕| 精品国产国语对白主播野战| 亚洲欧美综合中文| 欧美三级视频在线播放| 人妻少妇无码精品专区| 一区二区三区av天堂| 视频一区二区三区在线视频| 92精品国产自产在线观看481页| 国产不卡精品视频男人的天堂| 亚洲精品爆乳一区二区H| 色综合天天综合天天综 | 国产精品揄拍一区二区久久| 无码抽搐高潮喷水流白浆| 亚洲日韩VA无码中文字幕| 成人午夜免费无码视频在线观看| 国产一区二区不卡老阿姨| 免费无码的av片在线观看| 亚洲国产综合精品2020| 国产精品中文字幕av| 久久综合亚洲鲁鲁九月天| 熟妇无码熟妇毛片| AVtt手机版天堂网国产| 欧美激情综合色综合啪啪五月| 国产粉嫩美女一区二区三|