        PLC與變頻器485通信時,在PLC上設置變頻器的頻率后,變頻器大約在6-7秒后頻率才會變化 。將通信波特率設置115200后也是一樣。奇偶檢驗都設置匹配一樣。通信地址也沒有問題。設置的頻率與變頻器上顯示的頻率一致。PLC只掛了一個變頻器,通信線很短,1米都不到。程序可以確定沒有問題的,因為這段程序與其它的變頻器通信都正常過,現在只是換了一個品牌的變頻器而已。PLC程序的地址也修改與現在的變頻器的地址匹配。請問各位是佬情況引起的?PLC上加了一個485通信模塊與變頻器通信,通信模塊上的2個指示燈過6-7秒鐘才閃一下。而正常的情況是閃爍很快的。
        一笑而過
        小張123
        工控混子
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 90 個
        工控威望: 156 點
        下載積分: 519 分
        在線時間: 47(小時)
        注冊時間: 2019-11-05
        最后登錄: 2025-09-24
        查看小張123的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 60天前
        查查線呢
        yangliu
        一笑而過
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 447 個
        工控威望: 581 點
        下載積分: 35460 分
        在線時間: 2092(小時)
        注冊時間: 2006-11-12
        最后登錄: 2025-11-18
        查看yangliu的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 59天前
        就兩根線,正負沒有接錯,接錯了變頻器的頻率也不會變化 。
        引用
        引用第1樓小張123于2025-09-20 16:27發表的  :
        查查線呢
        一笑而過
        hstec2002
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 634 個
        工控威望: 2037 點
        下載積分: 9801 分
        在線時間: 854(小時)
        注冊時間: 2021-05-05
        最后登錄: 2025-11-19
        查看hstec2002的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 59天前
        在PLC端和變頻器端監控下報文不就知道是那出問題啦。
        QQ: 2845452345
        yangliu
        一笑而過
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 447 個
        工控威望: 581 點
        下載積分: 35460 分
        在線時間: 2092(小時)
        注冊時間: 2006-11-12
        最后登錄: 2025-11-18
        查看yangliu的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 59天前
        謝謝提醒,但手上沒有轉換口。
        引用
        引用第3樓hstec2002于2025-09-21 08:16發表的  :
        在PLC端和變頻器端監控下報文不就知道是那出問題啦。
        一笑而過
        hanjiantree
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 139 個
        工控威望: 2479 點
        下載積分: 2964 分
        在線時間: 102(小時)
        注冊時間: 2023-04-03
        最后登錄: 2025-11-18
        查看hanjiantree的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 59天前
        用軟件接上監測下報文在分析問題
        司慧聰
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 374 個
        工控威望: 453 點
        下載積分: 5645 分
        在線時間: 130(小時)
        注冊時間: 2019-06-04
        最后登錄: 2025-11-10
        查看司慧聰的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 59天前
        你先用串口軟件調試試試看看變頻器反應快不快
        156420332
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 125 點
        下載積分: 144 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2025-04-11
        最后登錄: 2025-10-20
        查看156420332的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 59天前
        你用電腦用串口助手測試一下呢,有時通訊參數錯誤也會出現這中情況,像奇偶校驗。
        你看看變頻帶EMC不,嘗試開啟或者關閉,通訊線最好用雙絞屏蔽線,沒用的話用網線代替試試。
        yangliu
        一笑而過
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 447 個
        工控威望: 581 點
        下載積分: 35460 分
        在線時間: 2092(小時)
        注冊時間: 2006-11-12
        最后登錄: 2025-11-18
        查看yangliu的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 58天前
        通信參數我確認過了,是沒有問題的。變頻器與PLC之間的線僅20cm左右,我重新做過一條線測試過也一樣。由于身邊沒有USB轉串口數據線,無法用串口調試來測試。至于EMC,我查一下手冊后測試一下。感謝各位的解答!
        一笑而過
        麥克朱
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 632 個
        工控威望: 861 點
        下載積分: 359 分
        在線時間: 265(小時)
        注冊時間: 2022-07-11
        最后登錄: 2025-11-17
        查看麥克朱的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 58天前
        有可能是大部分交互都失敗,每幾秒有一條報文成功
        gxtmdb82164
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 876 個
        工控威望: 1255 點
        下載積分: 680 分
        在線時間: 701(小時)
        注冊時間: 2019-09-22
        最后登錄: 2025-11-17
        查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 58天前
        看看PLC這邊,有沒有重試計數,這個量級的延遲,一般都是大量報錯,需要反復重試后只有一兩條能通信成功
        yangliu
        一笑而過
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 447 個
        工控威望: 581 點
        下載積分: 35460 分
        在線時間: 2092(小時)
        注冊時間: 2006-11-12
        最后登錄: 2025-11-18
        查看yangliu的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 58天前
        輪詢通信,監控是沒有問題的,關鍵是這程序在其它變頻器上有大量使用過的。最近換變頻器才有這種現象。可以排除是地址與通信設置的問題,地址更改過。奇偶檢驗位及波特率都設置一樣的,我確認無誤。
        一笑而過
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产成人亚洲日韩欧美| 国产一区二区三区黄网| 欧美在线观看www| 内地自拍三级在线观看| 日韩熟女乱综合一区二区| 精品人妻少妇嫩草av系列| 国产成AV人片久青草影院| 西西人体44WWW高清大胆| 91精品乱码一区二区三区| 国产成人av三级在线观看| 亚洲国产日韩在线成人蜜芽| 永久无码天堂网小说区| 性欧洲大肥性欧洲大肥女| 亚洲中文字幕一区久久| 午夜高清福利在线观看| 日韩精品亚洲专在线电影| 无码国产偷倩在线播放| 首页 动漫 亚洲 欧美 日韩| 91福利国产午夜亚洲精品| 成人自拍小视频免费观看| 手机在线国产精品| 亚洲区综合区小说区激情区| 亚洲VA中文字幕无码久久| 亚洲人成77777在线观| 人妻蜜臀久久av不卡| 麻豆国产成人AV在线播放| 精品国产亚洲第一区二区三区| 人人妻人人妻人人片色av| 精品女同一区二区三区不卡| 国产综合精品一区二区在线| 久久亚洲欧美日本精品| 四虎库影成人在线播放| 色吊丝一区二区中文字幕| 啦啦啦在线观看播放视频www| 国产尤物精品自在拍视频首页| 国产女人高潮毛片| 国产午夜福利视频合集| 蜜桃视频在线网站免费看| 亚洲精品麻豆一区二区| 野花韩国电影免费观看在线| 色偷偷中文在线天堂中文|