        樓主  發表于: 2008-08-01 22:55
        我用的是FX2NPLC ,用X0.X1輸入,C251計數器,已經用了高速比較指命令DHSZ,測量機械向上向下移脈沖,這臺機械上升快,下行慢,在初次移動檢測原點開關來復位C251,以后就不復位,在多次上下移動后,出現機械下行停位向上移動,即剛開始是合到位,在多次上下移動后就合不位,我覺得好象是PLC響應慢有問題,請各位師父多多幫助,謝謝!
        chen_yuguang
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 10 個
        工控威望: 183 點
        下載積分: 640 分
        在線時間: 3(小時)
        注冊時間: 2007-10-30
        最后登錄: 2015-09-21
        查看chen_yuguang的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-08-02 09:52
        有點難度啊
        期待高手解決
        zxdha
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 182 個
        工控威望: 247 點
        下載積分: 1264 分
        在線時間: 47(小時)
        注冊時間: 2007-05-17
        最后登錄: 2021-05-30
        查看zxdha的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2008-08-02 09:55
        沒說清楚,1、plc輸出后執行機構是哪種類型?(步進電機?侍服電機?普通電機?)   2、X0、X1檢測的信號最高頻率大約為多少?  
        lujiaw
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 167 個
        工控威望: 372 點
        下載積分: 1593 分
        在線時間: 209(小時)
        注冊時間: 2008-06-22
        最后登錄: 2020-02-10
        查看lujiaw的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2008-08-02 20:41
        plc輸出后執行機構是油壓設備的電磁閥型,用編碼器作行程限位, 我看過歐姆龍編碼器上是每轉600P,X0、X1檢測的信號最高頻率是怎么測量?我是初學者,技術不足請多多見諒。
        plc16
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 219 個
        工控威望: 396 點
        下載積分: 339 分
        在線時間: 283(小時)
        注冊時間: 2008-06-18
        最后登錄: 2025-08-28
        查看plc16的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2008-08-03 10:00
        學習學習
        mfw995
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 209 個
        工控威望: 308 點
        下載積分: 499 分
        在線時間: 20(小時)
        注冊時間: 2007-11-06
        最后登錄: 2023-12-11
        查看mfw995的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2008-08-05 10:33
        編碼器最高頻率可以找銷售商;執行機構是油壓設備的電磁閥型應該是伺服閥。
        start-sz
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看start-sz的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2008-08-05 11:20
        應該為脈沖丟失吧
        ghgl
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 37 個
        工控威望: 192 點
        下載積分: 513 分
        在線時間: 20(小時)
        注冊時間: 2007-09-06
        最后登錄: 2025-07-04
        查看ghgl的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2008-08-05 13:04
        可能響應速度不夠吧
        lujiaw
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 167 個
        工控威望: 372 點
        下載積分: 1593 分
        在線時間: 209(小時)
        注冊時間: 2008-06-22
        最后登錄: 2020-02-10
        查看lujiaw的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2008-08-07 20:56
        提問者:執行機構是油壓設備的電磁閥是普通的開關電磁閥,編碼器只是作行程限位,計數器C251的上限計數值設為K1000000,我監視過C251正計數最大值是3000,最小值是—800。如果是脈沖掉失或響應不足有什么好的解決方法?
        [ 此貼被lujiaw在2008-08-07 21:12重新編輯 ]
        nbwrk
        樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 578 個
        工控威望: 574 點
        下載積分: 1080 分
        在線時間: 96(小時)
        注冊時間: 2007-11-18
        最后登錄: 2019-11-02
        查看nbwrk的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2008-08-07 22:30
        首先我認為可以排除PLC反就不過來的原因,因為FX2N響應速度可以達到100K,聽你的意思有點象是沖床, 如果你用的是增量式編碼器必然存在脈沖丟失,如果真不行建議你換絕對值編碼器或電子凸輪。 還有你“在初次移動檢測原點開關來復位C251,”這樣是不行的,會偏移掉的。高速計數器沒有復位輸入,除非你作為位移控制,你如果上下重復需要每個周期復位的,建議你把編碼器的Z相利用起來,可以利用一個Z相中斷,每到這個點付一個值給C251就可以了。
        以上建議僅供參考

        主站蜘蛛池模板: 人妻中文字幕一区二区三| 成年在线观看免费人视频 | 亚洲欧美综合中文| 中文字幕成人精品久久不卡| 精品久久免费国产乱色也| 91久久天天躁狠狠躁夜夜| 亚洲av色香蕉一二三区| 国产欧美亚洲精品a第一页| 国产精品无码无卡在线播放| 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区色播| 桃花岛亚洲成在人线AV| 日韩精品人妻中文字幕| 亚洲欧美牲交| 国产日韩一区二区四季| 国产成人精品区一区二区| 国产成人亚洲精品青草天美 | 国产稚嫩高中生呻吟激情在线视频| 国产精品疯狂输出jk草莓视频| 亚洲人成影院在线观看| 漂亮人妻中文字幕丝袜| 成人av午夜在线观看| 中文字幕av无码免费一区| 性一交一乱一伦| 四虎国产精品永久在线下载| 亚洲精品一区二区制服| 中文字幕有码日韩精品| 国产精品 第一页第二页| 国产成人亚洲精品在线看| 九九热在线免费观看视频| 亚洲第三十四九中文字幕| 亚洲激情av一区二区三区| 欧美人与zoxxxx另类| 国产99视频精品免费视频76| 永久免费av无码网站直播| 神马午夜久久精品人妻| 嫩草院一区二区乱码| 手机看片AV永久免费| 强奷乱码中文字幕| 国产在线不卡精品网站| 最新中文乱码字字幕在线| 无码专区 人妻系列 在线|