        大牛們:我問一個問題。繼電器輸出的PLC可以接220V的交流,它的輸出電流大概有2A,如果我直接輸出接觸器,不通過中間繼電器轉一下的話,是不是說流過這個接觸器線圈的電流最大為2A,但是好像很多接觸器都沒有提到線圈的電流為多少,只說了觸點的電流。所以怎樣判斷要不要加中間繼電器,還是直接接接觸器呢?
        yuzhenjin7
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 109 個
        工控威望: 391 點
        下載積分: 603 分
        在線時間: 42(小時)
        注冊時間: 2008-10-21
        最后登錄: 2013-05-19
        查看yuzhenjin7的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-04-24 10:13
        我覺得這個問題很有意義,自己先頂一下!!哈哈
        lw1796
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看lw1796的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-04-24 12:27
               暈倒!  線圈功率多少VA總有吧? 除一除就是電流了。起碼加上220V 萬用表測一下電流不就OK?
        lw1796
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看lw1796的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-04-24 12:30
             另:除非是巨型接觸器,不然繼電器2A的驅動功率足夠了。  1A就220VA啊!接觸器有這么大的功耗嗎?
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(YMMFA) 熱心助人!
        baoshizhi
        級別: VIP會員
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 486 個
        工控威望: 529 點
        下載積分: 2230 分
        在線時間: 201(小時)
        注冊時間: 2006-08-21
        最后登錄: 2014-07-20
        查看baoshizhi的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-04-24 12:35
        三菱:
        S-N150的接觸器的線圈功率是24VA,瞬時功率是270VA.
        S-N400的接觸器的線圈功率是50VA,瞬時功率是440VA.
        S-N800的接觸器的線圈功率是90VA,瞬時功率是790VA.

        S-N400的接觸器(及以上)不要直接用PLC的繼電器驅動。

        其他品牌要看相關資料。
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+2(YMMFA) 熱心助人!
        lxmlxmlxy
        工業機器人編程服務
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 326 個
        工控威望: 394 點
        下載積分: 1100 分
        在線時間: 207(小時)
        注冊時間: 2008-02-13
        最后登錄: 2025-03-18
        查看lxmlxmlxy的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-04-24 16:12
        線圈是感性負載,在斷電時有個瞬間的反向電流,我個人覺得加中繼更好的保護PLC觸點,如果接觸器小就不用加,有必要的話加一個阻容吸收電路,畢竟PLC觸點貴啊。
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+1(YMMFA) 熱心助人!
        我是半邊天
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 60 個
        工控威望: 288 點
        下載積分: 484 分
        在線時間: 51(小時)
        注冊時間: 2007-11-04
        最后登錄: 2017-11-25
        查看我是半邊天的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-04-25 09:48
        同意5樓
        雪花飄飄
        級別: VIP會員

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 2455 個
        工控威望: 2052 點
        下載積分: 6763 分
        在線時間: 3553(小時)
        注冊時間: 2007-09-03
        最后登錄: 2025-10-30
        查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-04-25 10:39
        建議PLC繼電器輸出至大交流接觸器的都要加中間繼電器。
        另外在接觸器線圈并聯一個阻容吸收器。
        hszyz
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 307 個
        工控威望: 315 點
        下載積分: 3804 分
        在線時間: 130(小時)
        注冊時間: 2007-09-20
        最后登錄: 2021-04-26
        查看hszyz的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-04-25 15:23
             從維修角度看,我覺得不管功率大小加中繼更好些,就算是一個小功率的指示燈電路發生短路都可能引起PLC觸點燒壞,PLC觸點維修又很麻煩,在設備日常維修中我經常遇到,。
        yanwudi
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看yanwudi的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-04-26 18:45
        同意5樓
        qkec8000
        把努力變成一種習慣
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 158 個
        工控威望: 249 點
        下載積分: 604 分
        在線時間: 48(小時)
        注冊時間: 2008-10-24
        最后登錄: 2016-08-12
        查看qkec8000的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2009-04-26 19:24
        繼電器輸出 一般接24V線圈
        沒有失敗,只有放棄
        張平全
        為國出力的時候到了
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 929 個
        工控威望: 969 點
        下載積分: 1904 分
        在線時間: 469(小時)
        注冊時間: 2008-04-25
        最后登錄: 2025-06-14
        查看張平全的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2009-04-28 20:24
        支持8樓!!!有經驗的人士呀!
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 在线观看潮喷失禁大喷水无码| 丰满高跟丝袜老熟女久久| 国产又黄又湿又刺激网站| 蜜桃av多人一区二区三区| 少妇又紧又色又爽又刺激视频| 国产精品午夜福利合集| 亚洲日本精品一区二区| 波多野结衣一区二区三区88| 思思久久96热在精品不卡| 亚洲综合成人av在线| 一级片麻豆| 男人猛躁进女人免费播放| 手机看片日本在线观看视频| 顶级嫩模精品视频在线看| 2019国产精品青青草原| FC2免费人成在线视频| 亚洲hairy多毛pics大全| 国产午夜影视大全免费观看| 欧洲无码八a片人妻少妇| 日本高清不卡一区二区三| 国产一区二区三区在线观看免费| 国产91色在线精品三级| 欧美高清一区三区在线专区 | 手机看片日韩国产毛片| 2020国产欧洲精品网站| 国内自拍偷拍一区二区三区| 国产不卡av一区二区| 国产精品成人午夜福利| 亚欧成人精品一区二区乱| 亚洲欧美激情四射在线日| 国产亚洲一在无在线观看| 男女性杂交内射女bbwxz| 国产精品私拍99pans大尺度| 最新的精品亚洲一区二区| 欧美熟妇另类久久久久久多毛| 九色国产精品一区二区久久| 久久精品国产只有精品96| 五月综合激情婷婷六月| 99久久成人国产精品免费| 亚洲中文字幕无码专区| 日韩精品在线观看一二区|