        1、源型(source),電流是從端子流出來的,具PNP晶體管輸出特性;漏型(sink),電流是從端子流進去的,具NPN晶體管輸出特性。
        所謂“漏型輸入”,是一種由plc內部提供輸入信號源,全部輸入信號的一端匯總到輸入的公共連接端com的輸入形式。又稱為“匯點輸入”。輸入傳感器為接近開關時,只要接近開關的輸出驅動力足夠,漏型輸入的plc輸入端就可以直接與npn集電極開路型接近開關的輸出進行連接
        所謂“源型輸入”,是一種由外部提供輸入信號電源或使用plc內部提供給輸入回路的電源,全部輸入信號為“有源”信號,并獨立輸入plc的輸入連接形式。輸入傳感器為接近開關時,只要接近開關的輸出驅動力足夠,源型輸入的plc輸入端就可以直接與pnp集電極開路型接近開關的輸出進行連接。
        2、s7-200plc既可接漏型,也可接源型,而300plc一般是源型,歐美一般是源型,輸入一般用pnp的開關,高電平輸入。而日韓好用漏型 ,一般使用npn型的開關也就是低電平輸入。
        3、源型輸出是指輸出的是直流正極,漏型輸出是指輸出的是直流負極。所以西門子PLC輸出,既有源型又有漏型輸出,但一般是源型。
        4、三菱PLC,輸入既有源型又有漏型,但多為漏型。漏型輸入對應接的接近開關是NPN型
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(791891)
        china_1ysz
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 97 個
        工控威望: 213 點
        下載積分: 839 分
        在線時間: 6(小時)
        注冊時間: 2008-09-09
        最后登錄: 2013-07-20
        查看china_1ysz的 主題 / 回貼
        25樓  發表于: 2009-12-22 10:46
        3樓和4樓的說的很好,學習了
        gumeng
        學無止境
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 940 個
        工控威望: 2385 點
        下載積分: 5824 分
        在線時間: 301(小時)
        注冊時間: 2009-07-10
        最后登錄: 2025-12-09
        查看gumeng的 主題 / 回貼
        26樓  發表于: 2009-12-22 20:10
        學習了!謝謝各位。
        現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
        aabbcc296
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 823 個
        工控威望: 1255 點
        下載積分: 6241 分
        在線時間: 607(小時)
        注冊時間: 2009-03-07
        最后登錄: 2020-11-25
        查看aabbcc296的 主題 / 回貼
        27樓  發表于: 2009-12-22 20:36
        學習了!謝謝各位
        shaolin316
        QQ:76318479
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 166 個
        工控威望: 313 點
        下載積分: 12452 分
        在線時間: 351(小時)
        注冊時間: 2007-05-24
        最后登錄: 2026-02-20
        查看shaolin316的 主題 / 回貼
        28樓  發表于: 2009-12-25 16:20
        我看西門子S7-200和三菱的FX2N的手冊  介紹的源型和漏型好像完全相反     不知道是什么原因
        shaolin316
        QQ:76318479
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 166 個
        工控威望: 313 點
        下載積分: 12452 分
        在線時間: 351(小時)
        注冊時間: 2007-05-24
        最后登錄: 2026-02-20
        查看shaolin316的 主題 / 回貼
        29樓  發表于: 2009-12-25 16:35
        三菱FX2N的PLC內部已經接把輸入點的COM已經接到內部電源的24V上了 PLC的24V邊的那個COM其實就是0V   如果我們用那個COM點的話 接近開關之類的傳感器就用NPN的了  我個人覺得 如果我們想用PNP的傳感器 完全可以外接一個DC24V的開關電源 并且把外部電源的0V接到PLC輸入端的24V上 (輸入端的COM不要接任何線了) 同時把DC24V接到有輸入點的地方  此時就可以接PNP的了  
          但是我看了西門子S7-200的PLC  輸入點的COM ( ?M )需要外接一個電源進去才可使用的  但是書上介紹的 輸入COM點(?M)接0V位漏型接法  輸入 COM點(?M)接DC24V位源型接法  
        圣殿騎士團
        工控新人
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 198 個
        工控威望: 576 點
        下載積分: 1417 分
        在線時間: 65(小時)
        注冊時間: 2009-11-17
        最后登錄: 2025-09-02
        查看圣殿騎士團的 主題 / 回貼
        30樓  發表于: 2009-12-25 20:33
        學習了!
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 3/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲av激情久久精品人| 成人午夜免费无码视频在线观看| 亚洲精品一区二区麻豆| 日韩一区在线中文字幕| 亚洲一二三区精品与老人| 国产一级淫片免费播放电影| 亚洲男人第一无码av网| 性少妇tubevⅰdeos高清| 天天色天天综合网| 久久天天躁狠狠躁夜夜婷| 亚洲日本乱码一区二区在线二产线| 免费无码AV一区二区波多野结衣| 国产99久久亚洲综合精品西瓜tv| 日韩一区二区三区女优丝袜| 国产毛片基地| 精品一区精品二区制服| 十九岁的日本电影免费观看| 最新的国产成人精品2020| 亚洲熟女乱色一区二区三区| 国产一区二区牛影视| 亚洲av成人在线一区| 无码中出人妻中文字幕av| 亚洲av无码精品色午夜蛋壳| 无码人妻丰满熟妇精品区| 四虎精品视频永久免费| 亚洲av综合色区久久精品天堂| 成人午夜福利一区二区四区| 夜色爽爽影院18禁妓女影院| 九色国产精品一区二区久久| 久久精品国产亚洲av麻豆小说| 中文字幕va一区二区三区| 把腿张开ji巴cao死你h| 国产精品一二二区视在线 | 妇女自拍偷自拍亚洲精品| 日本一区二区三区四区黄色| 亚洲综合无码明星蕉在线视频| 97国产一区二区精品久久呦| 正在播放酒店约少妇高潮| 欧美国产日本高清不卡| 丁香婷婷色综合激情五月| 国产免费视频|