        樓主  發表于: 2009-08-10 18:01
        各位大俠,我想請問下如何保護系統的缺相問題啊,除了用缺相保護器外,最好是經濟實惠點的方法哦,謝謝!~想知道大家都是怎么防止缺相的


        那有沒有辦法可以直觀的讓人知道是哪相斷了呢?我的方法在A、B、C、三相上分別與零線接一個指示燈,然后哪相斷了,指示燈就熄滅,不知道這樣的方法可行不?這種方法我認為只適用于電機很少的系統中
        [ 此帖被yefengchen在2009-08-10 18:55重新編輯 ]
        libin520
        雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 2442 個
        工控威望: 2881 點
        下載積分: 4646 分
        在線時間: 1213(小時)
        注冊時間: 2008-10-24
        最后登錄: 2025-03-23
        查看libin520的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-08-10 18:18
        問用什么東西吃飯。中國人說用筷子。印度人說用手。總是要缺相的東西來保護的機臺不是好機臺。發現鬼子的那些機臺很少用缺相保護的。其實也主要是針對大功率的馬達。馬達的旋轉方向。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
      3. 需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
        gqm
        拜師學藝
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 354 個
        工控威望: 446 點
        下載積分: 2437 分
        在線時間: 166(小時)
        注冊時間: 2009-05-20
        最后登錄: 2025-08-20
        查看gqm的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-08-10 18:19
        我是用二個380V線圈電壓的繼電器,線圈二頭分別接L1、L2或接L1、L3,然后把觸點互相串聯后接在控制電路中,只要是缺相,控制回路即可斷電,起到保護作用。
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        chenpingyg
        機械是柱石,電氣是靈魂.
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 1105 個
        工控威望: 6705 點
        下載積分: 100 分
        在線時間: 603(小時)
        注冊時間: 2007-01-25
        最后登錄: 2017-04-03
        查看chenpingyg的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-08-10 18:21
        用兩個微型繼電器吧,把A相與B相接到第一個繼電器KA1的線圈,把B相與C相接到第二個繼電器KA2的線圈,控制線路串接到KA1和KA2的常開觸點上,這樣任何一相失壓后,控制線路也就斷開了。
        本帖最近評分記錄:
      5. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
      6. 自己的事情自己做.
        yefengchen
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 471 個
        工控威望: 595 點
        下載積分: 1494 分
        在線時間: 132(小時)
        注冊時間: 2009-05-18
        最后登錄: 2016-01-18
        查看yefengchen的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-08-10 18:55
        樓上的方法不錯,
        yerong
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1974 個
        工控威望: 2127 點
        下載積分: 11215 分
        在線時間: 873(小時)
        注冊時間: 2007-08-28
        最后登錄: 2025-09-01
        查看yerong的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-08-10 20:04
        也在頭痛這個問題,通常使用 接觸器+熱繼電器,但有時熱繼電器本身壞了(斷一相)結果反而把電機燒了。 現在 用 電動熱磁斷路器 代替 熱繼電器,  還可以。就是價格貴了去了。

        電動機熱磁斷路器+接觸器 只要選擇得當,設置值合理 基本可確保過載,低電壓及缺相后電機不會燒毀。
        [ 此帖被yerong在2009-08-11 19:32重新編輯 ]
        本帖最近評分記錄:
      7. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3401 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70698 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-08-29
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-08-10 20:45
        用指示燈和繼電器作缺相保護比較經濟實用.我要說的是用指示燈作接地指示也比較好.方法: 將L1;L2;L3分別接指示燈,看燈是否點亮來觀察接地效果如何.燈滅表示接地效果不良.關鍵是接地應一點接地.
        本帖最近評分記錄:
      8. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        湘婉
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看湘婉的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-08-10 22:35
        我看采用繼電器來控制比較好,然后用其觸點來控制控制回路,一但缺相整個系統都用不起來
        本帖最近評分記錄:
      9. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        yefengchen
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 471 個
        工控威望: 595 點
        下載積分: 1494 分
        在線時間: 132(小時)
        注冊時間: 2009-05-18
        最后登錄: 2016-01-18
        查看yefengchen的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-08-11 12:27
        引用
        引用第2樓gqm于2009-08-10 18:19發表的  :
        我是用二個380V線圈電壓的繼電器,線圈二頭分別接L1、L2或接L1、L3,然后把觸點互相串聯后接在控制電路中,只要是缺相,控制回路即可斷電,起到保護作用。

        我想了下,你的方法可行是可行,但是我認為這種方法只能起到保護你安裝繼電器之前的那不分系統,譬如說你安裝在交流接觸器前面,那么假如交流接觸器后面部分電路缺相了,那不是起不了作用了嗎?那電機還是會照常缺相運行,大家說我的觀點正確嗎?再問下2樓,你是把繼電器安裝在線路的什么位置呢?謝謝!~
        本帖最近評分記錄:
      10. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        高鋒
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看高鋒的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-08-11 13:59
        有道理呀,呵呵呵呵
        yefengchen
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 471 個
        工控威望: 595 點
        下載積分: 1494 分
        在線時間: 132(小時)
        注冊時間: 2009-05-18
        最后登錄: 2016-01-18
        查看yefengchen的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2009-08-11 17:45
        大家來討論下啊
        shenlit
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 86 個
        工控威望: 925 點
        下載積分: 1564 分
        在線時間: 189(小時)
        注冊時間: 2008-11-11
        最后登錄: 2025-01-28
        查看shenlit的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2009-08-11 18:13
        如果僅缺相指示,就用單相漏電保安器上的電流互感器加電阻再加發光二極管就可以了。實際 上靠用三相上的繼電器來辨別缺相是行不通的。如果是功率比較大的電機在運行中突然缺相,接在三相上的繼電器不會反應!缺相保護的類型很多:有電壓型的,電流型的;有零序的;有相序的。。。。。。
        本帖最近評分記錄:
      11. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲av激情一区二区三区| 国产精品不卡一二三区| 久久精品视频这里有精品| 91老肥熟女九色老女人| 一个色综合色综合色综合| 国产综合视频精品一区二区| 扒开粉嫩的小缝隙喷白浆视频| 亚洲AV永久无码一区| 五月综合激情婷婷六月| 亚洲AV美女在线播放啊| 三级黄色片一区二区三区| 精品国产成人午夜福利| 国产精品久久蜜臀av| 国产精品∧v在线观看| 亚洲免费视频一区二区三区 | 四虎精品视频永久免费| 美女内射福利大全在线看| 亚洲大尺度无码专区尤物| 久久精品国产再热青青青| 最新精品国偷自产在线| 无码专区 人妻系列 在线| 九九久久人妻一区精品色| 亚洲中文字幕一区二区| 小污女小欲女导航| 好男人好资源WWW社区| 日韩AV高清在线看片| 亚洲一区二区三区18禁| 91精品午夜福利在线观看| 日韩人妻一区中文字幕| 亚洲成精品动漫久久精久| 久久一日本综合色鬼综合色| 日韩精品国内国产一区二| 欧洲尺码日本尺码专线美国又 | 高清偷拍一区二区三区| 狠狠色噜噜狠狠狠狠7777米奇| 国产又色又爽又黄的网站免费| 国产精品高清视亚洲乱码| 国产精品国产三级国产专业| 东京一本一道一二三区| 日韩精品国产二区三区| 亚洲无人区码二码三码区|