        樓主  發表于: 2009-08-10 18:01
        各位大俠,我想請問下如何保護系統的缺相問題啊,除了用缺相保護器外,最好是經濟實惠點的方法哦,謝謝!~想知道大家都是怎么防止缺相的


        那有沒有辦法可以直觀的讓人知道是哪相斷了呢?我的方法在A、B、C、三相上分別與零線接一個指示燈,然后哪相斷了,指示燈就熄滅,不知道這樣的方法可行不?這種方法我認為只適用于電機很少的系統中
        [ 此帖被yefengchen在2009-08-10 18:55重新編輯 ]
        libin520
        雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 2396 個
        工控威望: 2881 點
        下載積分: 4646 分
        在線時間: 1213(小時)
        注冊時間: 2008-10-24
        最后登錄: 2025-03-23
        查看libin520的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-08-10 18:18
        問用什么東西吃飯。中國人說用筷子。印度人說用手。總是要缺相的東西來保護的機臺不是好機臺。發現鬼子的那些機臺很少用缺相保護的。其實也主要是針對大功率的馬達。馬達的旋轉方向。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
      3. 需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
        gqm
        拜師學藝
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 350 個
        工控威望: 446 點
        下載積分: 2437 分
        在線時間: 166(小時)
        注冊時間: 2009-05-20
        最后登錄: 2025-10-10
        查看gqm的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-08-10 18:19
        我是用二個380V線圈電壓的繼電器,線圈二頭分別接L1、L2或接L1、L3,然后把觸點互相串聯后接在控制電路中,只要是缺相,控制回路即可斷電,起到保護作用。
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        chenpingyg
        機械是柱石,電氣是靈魂.
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 1159 個
        工控威望: 6705 點
        下載積分: 100 分
        在線時間: 603(小時)
        注冊時間: 2007-01-25
        最后登錄: 2017-04-03
        查看chenpingyg的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-08-10 18:21
        用兩個微型繼電器吧,把A相與B相接到第一個繼電器KA1的線圈,把B相與C相接到第二個繼電器KA2的線圈,控制線路串接到KA1和KA2的常開觸點上,這樣任何一相失壓后,控制線路也就斷開了。
        本帖最近評分記錄:
      5. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
      6. 自己的事情自己做.
        yefengchen
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 468 個
        工控威望: 595 點
        下載積分: 1494 分
        在線時間: 132(小時)
        注冊時間: 2009-05-18
        最后登錄: 2016-01-18
        查看yefengchen的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-08-10 18:55
        樓上的方法不錯,
        yerong
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1937 個
        工控威望: 2147 點
        下載積分: 11257 分
        在線時間: 888(小時)
        注冊時間: 2007-08-28
        最后登錄: 2025-10-29
        查看yerong的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-08-10 20:04
        也在頭痛這個問題,通常使用 接觸器+熱繼電器,但有時熱繼電器本身壞了(斷一相)結果反而把電機燒了。 現在 用 電動熱磁斷路器 代替 熱繼電器,  還可以。就是價格貴了去了。

        電動機熱磁斷路器+接觸器 只要選擇得當,設置值合理 基本可確保過載,低電壓及缺相后電機不會燒毀。
        [ 此帖被yerong在2009-08-11 19:32重新編輯 ]
        本帖最近評分記錄:
      7. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3348 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70748 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-10-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-08-10 20:45
        用指示燈和繼電器作缺相保護比較經濟實用.我要說的是用指示燈作接地指示也比較好.方法: 將L1;L2;L3分別接指示燈,看燈是否點亮來觀察接地效果如何.燈滅表示接地效果不良.關鍵是接地應一點接地.
        本帖最近評分記錄:
      8. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        湘婉
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看湘婉的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-08-10 22:35
        我看采用繼電器來控制比較好,然后用其觸點來控制控制回路,一但缺相整個系統都用不起來
        本帖最近評分記錄:
      9. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        yefengchen
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 468 個
        工控威望: 595 點
        下載積分: 1494 分
        在線時間: 132(小時)
        注冊時間: 2009-05-18
        最后登錄: 2016-01-18
        查看yefengchen的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-08-11 12:27
        引用
        引用第2樓gqm于2009-08-10 18:19發表的  :
        我是用二個380V線圈電壓的繼電器,線圈二頭分別接L1、L2或接L1、L3,然后把觸點互相串聯后接在控制電路中,只要是缺相,控制回路即可斷電,起到保護作用。

        我想了下,你的方法可行是可行,但是我認為這種方法只能起到保護你安裝繼電器之前的那不分系統,譬如說你安裝在交流接觸器前面,那么假如交流接觸器后面部分電路缺相了,那不是起不了作用了嗎?那電機還是會照常缺相運行,大家說我的觀點正確嗎?再問下2樓,你是把繼電器安裝在線路的什么位置呢?謝謝!~
        本帖最近評分記錄:
      10. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        高鋒
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看高鋒的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-08-11 13:59
        有道理呀,呵呵呵呵
        yefengchen
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 468 個
        工控威望: 595 點
        下載積分: 1494 分
        在線時間: 132(小時)
        注冊時間: 2009-05-18
        最后登錄: 2016-01-18
        查看yefengchen的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2009-08-11 17:45
        大家來討論下啊
        shenlit
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 76 個
        工控威望: 925 點
        下載積分: 1564 分
        在線時間: 189(小時)
        注冊時間: 2008-11-11
        最后登錄: 2025-01-28
        查看shenlit的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2009-08-11 18:13
        如果僅缺相指示,就用單相漏電保安器上的電流互感器加電阻再加發光二極管就可以了。實際 上靠用三相上的繼電器來辨別缺相是行不通的。如果是功率比較大的電機在運行中突然缺相,接在三相上的繼電器不會反應!缺相保護的類型很多:有電壓型的,電流型的;有零序的;有相序的。。。。。。
        本帖最近評分記錄:
      11. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 性欧美牲交在线视频| 人人人爽人人爽人人av| 欧美在线天堂| 国内外精品成人免费视频| 风骚少妇久久精品在线观看| 日韩人妻无码精品久久| 国模无码大尺度一区二区三区| 中文在线天堂中文在线天堂 | 国产精品高清中文字幕| 亚洲男人AV天堂午夜在| 亚洲AV无码破坏版在线观看 | 亚洲人成网站18禁止无码| 九九成人免费视频| 99久久免费精品色老| 国产91麻豆精品成人区| 91精品国产91久久综合桃花| 狠狠做久久深爱婷婷| 国产精品偷乱一区二区三区 | 国产精品久久久午夜夜伦鲁鲁| 色8久久人人97超碰香蕉987| 四虎国产精品永久入口| 无码人妻精品中文字幕免费东京热| 亚洲av色香蕉一区二区| 中文字幕免费一二三区乱码| 99久久无色码中文字幕人妻| 亚洲av永久无码精品天堂久久| ā片在线观看免费观看| 国产精品三级一区二区三区| 九九re线精品视频在线观看视频| 福利一区二区三区视频在线| 国产最新精品系列第三页| 18av千部影片| 国产成人精品1024免费下载| 少妇被无套内谢免费看| 蜜桃亚洲一区二区三区四| 久青草精品视频在线观看| 亚洲AV无码乱码在线观看性色扶| 午夜短无码| 国产亚洲无线码一区二区| 国产精品成人av电影不卡| 日韩av熟女人妻一区二|