        請高手解釋一下:圖中是我現在遇到的一個問題,現場接線以及測量情況如圖所示。圖中有部分接線端子我畫圖時省略。
        1. 不明白的是:在同一個位置互感器電流表顯示的值和鉗形表的測量值為什么不一樣呢????
        2.現場的接線,測量方法,電器元件和測量儀表均檢查過,都良好!
        希望大家能仔細看清楚,互感器中也是兩根線同時穿過去的,即所測值為線電流
        [ 此帖被satakelu在2009-08-20 17:20重新編輯 ]
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(lamborzhou) 去看41樓的正解
        高鋒
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看高鋒的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-08-19 11:27
        互感器和鉗形表是有比例的你的比例選的合適嗎?不合適會有較大誤差。
        satakelu
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看satakelu的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-08-19 12:37
        電流互感器和電流表的選擇是合適的!鉗形表就不要解釋了吧!
        lq139588
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 147 個
        工控威望: 280 點
        下載積分: 693 分
        在線時間: 413(小時)
        注冊時間: 2008-12-27
        最后登錄: 2025-12-17
        查看lq139588的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-08-19 13:14
        鉗形表測量時的位置  
        旁邊相線是不是干擾了

        應該是50A
        沒測好
        yusanlong045
        天涯路 孤客行 問誰與共?
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 228 個
        工控威望: 226 點
        下載積分: 791 分
        在線時間: 44(小時)
        注冊時間: 2009-07-04
        最后登錄: 2017-01-25
        查看yusanlong045的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-08-19 13:18
        是電磁干擾吧!互感器肯定比鉗表準一些了!
        satakelu
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看satakelu的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-08-19 14:01
        可是測了三個地方全是80-90A而且連續測了三四天,每天要測好幾次呢
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70832 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-12-23
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-08-19 14:36
        回答樓主問題1:是儀表的精度問題.
        我認為互感器的工作原理是電-磁-電,所以一般在現場測試難免會發生像樓主說的測量不準確問題.這是電流互感器或者是鉗型表之類的磁電系儀表目前存在的缺陷.我是理解為磁干擾(就是在同一相導線上在不同的位置測量也會有比較大的變化).我一般測量位置是盡量把導線分開(減少干擾的可能性)并盡量避免在電控柜內檢測.有必要選擇到電機側比較妥當.題外話:就是盡量把每個電器元件做一下接地措施.特別是控制單元必須做接地.接地必須是同在一點上.控制柜外殼嚴禁做電氣接地端!!!!盡量避免使用零線.
        寶寶逢真朋
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看寶寶逢真朋的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-08-19 14:37
        干擾的問題
        arpawpelf
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 291 個
        工控威望: 421 點
        下載積分: 2313 分
        在線時間: 131(小時)
        注冊時間: 2009-04-16
        最后登錄: 2023-03-08
        查看arpawpelf的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-08-19 15:15
        應該沒有這么大吧,只有37千瓦電機,電流幾乎超出了額定電流,應該是50A左右。還是干擾的問題。同意樓上幾位朋友的建議。
        neilnie
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 323 個
        工控威望: 347 點
        下載積分: 783 分
        在線時間: 222(小時)
        注冊時間: 2009-07-27
        最后登錄: 2018-11-28
        查看neilnie的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-08-19 15:59
        樓上的各位朋友和樓主大家好!
            樓主的問題是正常的,星三角啟動的馬達在正常運行的時候,6個頭的電流是相電流,即樓主電流表的位置和綠線鉗流表的位置,那么紅線鉗流表的位置測了線電流(兩根線)。根據相電流和相電流有 根號3  倍的關系可的:50*根號3=86,大家可以找個馬達驗證一下。用同一個鉗流表測馬達的6個頭的電流和電源的電流就知道了。
            樓主,提個建議給你。下次要把電流表裝在熱繼電器的上面或QF1的上面。
        neilnie
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 323 個
        工控威望: 347 點
        下載積分: 783 分
        在線時間: 222(小時)
        注冊時間: 2009-07-27
        最后登錄: 2018-11-28
        查看neilnie的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2009-08-19 16:03
        噢,對了 。
        樓主用的是指針鉗流表吧,不準的,換個數字的。很直觀呀。
        satakelu
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看satakelu的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2009-08-19 17:11
        10樓的朋友!您好!我用的是數字鉗形表,
        我的問題是為什么電流表顯示值和鉗形表測量值不同呢?
        鉗形表和互感器測量的位置基本相同,都是測得線電流!

        主站蜘蛛池模板: 久久亚洲精品情侣| 色偷偷天堂av狠狠狠在| 午夜福利在线永久视频| 少妇宾馆把腿扒开让我添| 91精品国产一二三产区| 国产精品自在自线视频| 一本高清码二区三区不卡| 毛片在线播放网址| 亚洲欧洲av一区二区久久| 又爽又黄又无遮掩的免费视频| 青青草一级视频在线观看| 欧美老少配性行为| a级毛片毛片看久久| 欧洲精品码一区二区三区| 日亚韩在线无码一区二区三区| 亚洲色图狠狠干| 国产成人最新三级在线视频| 国产精品视频免费网站| 久久精品国产亚洲av天海翼 | 欧美成人精品手机在线| 产国语一级特黄aa大片| 色吊丝二区三区中文写幕| 国产无套粉嫩白浆在线精品| 四虎成人精品在永久免费| 人妻精品动漫h无码| 国产在线乱子伦一区二区| 国产SUV精品一区二区6| 日本亚洲欧洲另类图片| 波多野结衣久久一区二区| 国产免费毛不卡片| 人妻少妇久久久久久97人妻| 92国产精品午夜福利免费| 极品无码人妻巨屁股系列| 亚洲一区二区三级av| 强奷漂亮少妇高潮麻豆| 日韩av片无码一区二区不卡| 国产午夜精品福利91| 七妺福利精品导航大全| 久久综合亚洲色一区二区三区| 欧美性色黄大片www喷水| 九九热在线免费精品视频|