        樓主  發表于: 2009-09-27 10:40
        情怳如下:機上一觸摸屏,一臺達EXPLC ,一天正變頻器。觸摸屏--PLC--天正變頻器用485通信。觸摸屏上顯示頻率和轉速等。變頻器用外接電位器調速。再近發生機器不能運行,變頻器啟動信號正常,查看了參數,發現其中P027最高模擬量已變為0.30HZ,變頻器默認為50HZ.,是不是廠家再PLC上做了手腳,有哪位朋友能幫我看看程序?可以的話我發上程序。
        xin418513387
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 161 個
        工控威望: 317 點
        下載積分: 965 分
        在線時間: 260(小時)
        注冊時間: 2007-06-14
        最后登錄: 2023-07-10
        查看xin418513387的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-09-27 11:58
        應該不是程序的問題    QQ 864770801
        sorron1314
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看sorron1314的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-09-27 15:53
        不是程序的事情,可能是外部硬件損壞,最有可能是電位器?
        hzfyjwz
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 87 個
        工控威望: 302 點
        下載積分: 876 分
        在線時間: 129(小時)
        注冊時間: 2007-08-10
        最后登錄: 2025-01-14
        查看hzfyjwz的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-09-27 16:15
        我現在把和變頻器的485通信站號變了,P027恢復默認50HZ,可開機運行,電位器沒問題。只是觸摸屏上的頻率顯示和轉速顯示跳動。應該是程序問題,哪位高手給看看程序,我上傳。

        另:變頻器啟動信號PLC控制,變頻器外接電位器調速,變頻器485通信線連PLC,PLC編程口連觸摸屏。
        現在一開機故障是:開機寫入最高頻率P027為0.30Hz,(默認是50hz)所以電機就動不起來了。
        [ 此帖被hzfyjwz在2009-09-27 19:42重新編輯 ]
        hzfyjwz
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 87 個
        工控威望: 302 點
        下載積分: 876 分
        在線時間: 129(小時)
        注冊時間: 2007-08-10
        最后登錄: 2025-01-14
        查看hzfyjwz的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-09-27 16:18
        程序!!!!!!
        附件: 鼎順son紙機.rar (1 K) 下載次數:39
        sorron1314
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看sorron1314的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-09-27 16:56
        有沒有變頻器的資料:傳到我郵箱:sorronzeng@126.com.一會分析一下。或者告訴我留給聯系方式。
        ydc820
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 560 個
        工控威望: 625 點
        下載積分: 1456 分
        在線時間: 893(小時)
        注冊時間: 2007-02-24
        最后登錄: 2025-12-10
        查看ydc820的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-09-27 17:04
        這什么系統呀,既然用了485有了人機還用電位器調速,這種設備不出毛病才怪。
        直接改成數字量來調。
        sorron1314
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看sorron1314的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-09-27 17:31
        他這樣做,是想知道電機的速度(變頻器的頻率)顯示在HMI上面而已。扮演高檔。
        hzfyjwz
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 87 個
        工控威望: 302 點
        下載積分: 876 分
        在線時間: 129(小時)
        注冊時間: 2007-08-10
        最后登錄: 2025-01-14
        查看hzfyjwz的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-09-27 18:51
        引用
        引用第5樓sorron1314于2009-09-27 16:56發表的  :
        有沒有變頻器的資料:傳到我郵箱:sorronzeng@126.com.一會分析一下。或者告訴我留給聯系方式。

        變頻器資料在單位電腦上。是天正的TVF9系列的,網上也查補到該手冊。
        hzfyjwz
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 87 個
        工控威望: 302 點
        下載積分: 876 分
        在線時間: 129(小時)
        注冊時間: 2007-08-10
        最后登錄: 2025-01-14
        查看hzfyjwz的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-09-27 21:06
        本壇沒有高手嗎??
        sorron1314
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看sorron1314的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2009-09-28 11:53
        用PLC軟件監控D20-29寄存器的數值看哪個寄存器的數值是H3(3)將相對應的寄存器數值該50的對應16位數值,如果改不過來在告我對應的寄存器代號。PLC是沒有控制變頻器參數的指令,實際上HMI內部發出的宏指令程序控制的。
        hzfyjwz
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 87 個
        工控威望: 302 點
        下載積分: 876 分
        在線時間: 129(小時)
        注冊時間: 2007-08-10
        最后登錄: 2025-01-14
        查看hzfyjwz的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2009-09-28 12:24
        有道理,不過手上沒有485-RS232的轉換卡,暫時無法監控。因為PLC的編程口連著HIM了。謝謝,方便的話站內給我個電話,到時再請教。
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 18禁黄无遮挡网站免费| 日本夜爽爽一区二区三区| 天堂a无码a无线孕交| 亚洲色偷偷色噜噜狠狠99| 99午夜精品亚洲一区二区| 国产偷窥熟女高潮精品视频| 婷婷综合久久中文字幕| 国产极品精品自在线不卡| 国产欧美久久一区二区三区 | 九九热在线免费播放视频| 亚洲精品三区二区一区一| 国产麻豆精品久久一二三| 黄色av免费在线上看| 国产精品高清一区二区三区| 四虎永久精品在线视频| 精品国产一区AV天美传媒| av片在线观看永久免费| 亚洲色无码专区在线观看精品| 色丁香一区二区黑人巨大| 国产精品中文字幕在线| 欧美日韩综合网| 成午夜精品一区二区三区| 国模精品二区| 区一区二区三区中文字幕| 亚洲精品97久久中文字幕无码| 亚洲性日韩精品一区二区| 国产精品久久久福利| 免费国产午夜高清在线视频| 99热这里都是国产精品 | 欧美性群另类交| 国产精品亚洲精品国自产| 国产婷婷色综合av性色av| 日韩精品成人区中文字幕| 国产最新精品系列第三页| 亚洲AV永久无码一区| 青青草原国产精品啪啪视频| 国内精品无码一区二区三区| 国产精品成人午夜福利| 免费观看成年欧美1314www色| 国产精品天堂avav在线| 韩国美女福利视频一区二区|