<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go
        hzfyjwz
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 87 個
        工控威望: 302 點
        下載積分: 876 分
        在線時間: 129(小時)
        注冊時間: 2007-08-10
        最后登錄: 2025-01-14
        查看hzfyjwz的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2009-09-27 10:40
        情怳如下:機上一觸摸屏,一臺達EXPLC ,一天正變頻器。觸摸屏--PLC--天正變頻器用485通信。觸摸屏上顯示頻率和轉速等。變頻器用外接電位器調速。再近發生機器不能運行,變頻器啟動信號正常,查看了參數,發現其中P027最高模擬量已變為0.30HZ,變頻器默認為50HZ.,是不是廠家再PLC上做了手腳,有哪位朋友能幫我看看程序?可以的話我發上程序。
        xin418513387
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 161 個
        工控威望: 317 點
        下載積分: 965 分
        在線時間: 260(小時)
        注冊時間: 2007-06-14
        最后登錄: 2023-07-10
        查看xin418513387的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-09-27 11:58
        應該不是程序的問題    QQ 864770801
        sorron1314
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看sorron1314的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-09-27 15:53
        不是程序的事情,可能是外部硬件損壞,最有可能是電位器?
        hzfyjwz
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 87 個
        工控威望: 302 點
        下載積分: 876 分
        在線時間: 129(小時)
        注冊時間: 2007-08-10
        最后登錄: 2025-01-14
        查看hzfyjwz的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-09-27 16:15
        我現在把和變頻器的485通信站號變了,P027恢復默認50HZ,可開機運行,電位器沒問題。只是觸摸屏上的頻率顯示和轉速顯示跳動。應該是程序問題,哪位高手給看看程序,我上傳。

        另:變頻器啟動信號PLC控制,變頻器外接電位器調速,變頻器485通信線連PLC,PLC編程口連觸摸屏。
        現在一開機故障是:開機寫入最高頻率P027為0.30Hz,(默認是50hz)所以電機就動不起來了。
        [ 此帖被hzfyjwz在2009-09-27 19:42重新編輯 ]
        hzfyjwz
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 87 個
        工控威望: 302 點
        下載積分: 876 分
        在線時間: 129(小時)
        注冊時間: 2007-08-10
        最后登錄: 2025-01-14
        查看hzfyjwz的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-09-27 16:18
        程序!!!!!!
        附件: 鼎順son紙機.rar (1 K) 下載次數:39
        sorron1314
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看sorron1314的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-09-27 16:56
        有沒有變頻器的資料:傳到我郵箱:sorronzeng@126.com.一會分析一下。或者告訴我留給聯系方式。
        ydc820
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 560 個
        工控威望: 625 點
        下載積分: 1456 分
        在線時間: 893(小時)
        注冊時間: 2007-02-24
        最后登錄: 2025-07-26
        查看ydc820的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-09-27 17:04
        這什么系統呀,既然用了485有了人機還用電位器調速,這種設備不出毛病才怪。
        直接改成數字量來調。
        sorron1314
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看sorron1314的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-09-27 17:31
        他這樣做,是想知道電機的速度(變頻器的頻率)顯示在HMI上面而已。扮演高檔。
        hzfyjwz
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 87 個
        工控威望: 302 點
        下載積分: 876 分
        在線時間: 129(小時)
        注冊時間: 2007-08-10
        最后登錄: 2025-01-14
        查看hzfyjwz的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-09-27 18:51
        引用
        引用第5樓sorron1314于2009-09-27 16:56發表的  :
        有沒有變頻器的資料:傳到我郵箱:sorronzeng@126.com.一會分析一下。或者告訴我留給聯系方式。

        變頻器資料在單位電腦上。是天正的TVF9系列的,網上也查補到該手冊。
        hzfyjwz
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 87 個
        工控威望: 302 點
        下載積分: 876 分
        在線時間: 129(小時)
        注冊時間: 2007-08-10
        最后登錄: 2025-01-14
        查看hzfyjwz的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-09-27 21:06
        本壇沒有高手嗎??
        sorron1314
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看sorron1314的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2009-09-28 11:53
        用PLC軟件監控D20-29寄存器的數值看哪個寄存器的數值是H3(3)將相對應的寄存器數值該50的對應16位數值,如果改不過來在告我對應的寄存器代號。PLC是沒有控制變頻器參數的指令,實際上HMI內部發出的宏指令程序控制的。
        hzfyjwz
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 87 個
        工控威望: 302 點
        下載積分: 876 分
        在線時間: 129(小時)
        注冊時間: 2007-08-10
        最后登錄: 2025-01-14
        查看hzfyjwz的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2009-09-28 12:24
        有道理,不過手上沒有485-RS232的轉換卡,暫時無法監控。因為PLC的編程口連著HIM了。謝謝,方便的話站內給我個電話,到時再請教。
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 人妻偷拍一区二区三区| 8848高清电视| 深夜福利资源在线观看| 医院人妻闷声隔着帘子被中出| 国内自拍第一区二区三区| 亚洲男人的天堂在线观看| 女人腿张开让男人桶爽| 亚洲乳大丰满中文字幕| 日本经典中文字幕人妻| 最近中文字幕日韩有码 | 国产精品天堂avav在线| 亚洲一区在线成人av| 少女たちよ在线观看| 成人拍拍拍无遮挡免费视频| 国产精品一区二区久久| 国产在线自拍一区二区三区 | 国产成人精品2021欧美日韩| 精品人妻系列无码天堂| 亚洲国产成人无码网站大全| 国产精品亚洲色婷婷99久久精品| 国内精品视频一区二区三区八戒| 国产福利在线观看免费第一福利| 黑森林福利视频导航| 国产精品无码AⅤ在线观看播放| 国产一二三五区不在卡| 久久人人爽人人爽人人大片av| 视频一区视频二区在线视频| 免费无码高H视频在线观看| 国产精品自拍视频我看看| 免费网站看av片| 亚洲国产成人久久77| 给我中国免费播放片在线| 日韩精品视频精品视频| 日韩中文字幕V亚洲中文字幕| 亚洲视频免| 四虎成人精品永久网站| 中文字幕一区二区三区在线毛片| 欧美白妞大战非洲大炮| 日韩啪啪精品一区二区亚洲av| 亚洲热视频这里只有精品| 久久久久免费精品国产|