        西門子PLC與CHV系列變頻器通信
        一.功能介紹
        英威騰CHV系列矢量變頻器內置國際標準的MODBUS(從站)通信協議,配合CHV系列變頻器專用通訊卡,可非常方便的實現遠程通訊控制功能。通訊卡上提供RS232及RS485兩種物理通訊端口,用戶可通過設置卡上的跳線選擇。
        下面以西門子S7-200系列PLC為例,介紹PLC與CHV矢量變頻器建立通訊并實現對變頻器起停、頻率給定、監控等功能的控制。
        變頻器作為MODBUS協議從站接收來自CPU224 PLC的通信指令,。
        CHV系列矢量變頻器在與CPU224通信前須做好以下準備工作:
        1.確認已安裝好CHV系列矢量變頻器的通訊卡,并將卡上的端口跳線置于RS485端;
        2.用一根帶9針陽性插頭的串口通信電纜連接在CPU224 PLC的自由通信口端,電纜另一端的第5、3、8線分別接在CHV變頻器RS485通訊卡的GND、485+、485-端子上,其余線屏蔽不用;
        3.預先設置變頻器以下參數:
        PC0.0=1                  //變頻器通訊地址為1
        PC0.1=3                  //通訊波特率9.6K
        PC0.2=1                  //通訊數據偶校驗
        P0.01=2                  //變頻器的運行指令采用通訊方式
        P0.03=7                  //變頻器的A頻率設定采用通訊方式
        二.PLC內存使用說明
        西門子S7-200系列PLC的自由通訊端口編程必定會用到兩個指令,即XMT(發送)指令和RCV(接收)指令。編寫程序時需要為這兩個指令指定數據緩沖區,一般以最低位數為0的地址作為數據緩沖區的起始地址。
            1.發送指令XMT緩沖區(寫/讀)
        VB100        //xmt指令要發送的字節個數
        VB101        //變頻器通訊地址(01)
        VB102        //modbus功能碼(06/03)
        VB103        //變頻器被寫地址高位/變頻器被讀起始地址高位
        VB104        //變頻器被寫地址低位/變頻器被讀起始地址低位
        VB105        //被寫數據高位/被讀數據字個數高位
        VB106        //被寫數據低位/被讀數據字個數低位
        VB107        //被發送數據CRC低位
        VB108        //被發送數據CRC高位
        2.接收指令RCV緩沖區
        VB200        //rcv指令要接收的字節個數
        VB201        //變頻器地址(01)
        VB202        //modbus功能碼(06/03)
        VB203        //變頻器被寫地址高位/被讀數據字節個數高位
        VB204        //變頻器被寫地址低位/被讀數據字節個數低位
        VB205        //被寫數據高位/被讀數據高位
        VB206        //被寫數據低位/被讀數據低位
        VB207        //被接收數據CRC低位
        VB208        //被接收數據CRC高位
        VB217       //被接收數據CRC驗算低位
        VB218       //被接收數據CRC驗算高位
        2.CRC校驗子程序(SBR0)
        英威騰CHV系列矢量變頻器內置的MODBUS協議采用RTU傳輸格式,該格式使用CRC校驗方式對每次發出或接收的數據幀進行校驗。因此,該子程序使用了多個局部變量,以方便其它子程序調用。
        在西門子STEP 7-Micro/Win 編程環境下(如圖一),需要在該子程序的局部變量表中預先設定以下局部變量:

        (1)輸入型局部變量(VAR_INPUT)
        1d_0:DWORD; // 待發送數據地址指針變量
        lw_4:WORD;  // 待發送數據字節個數變量
        (2)輸出型局部變量(VAR_OUTPUT)
        lb_6:BYTE;  // CRC校驗值高位變量
        lb_7:BYTE;  // CRC校驗值低位變量
        (3)臨時局部變量(VAR)
        lw_8:WORD;    // 待發送數據字節個數計數變量
        lw_10:WORD;    // 待發送數據每字節8位二進制數計數變量
        Network 1
        LD     SM0.0
        MOVW   16#FFFF, LW6                //將16位CRC校驗寄存器LW6全置為1
        Network 2
        LD     SM0.0
        FOR    LW8, +1, LW4                //對待發送數據字節個數(LW4)計數(LW8)循環
        Network 3
        LD     SM0.0
        XORB   *LD0, LB7                   //使待發送數據的第一個字節(*LD0)與
                                           //CRC校驗寄存器低位字節(LB7)進行異或運算
        Network 4
        LD     SM0.0
        INCD   LD0                         //ld_0指向待發送數據的下一個地址
        Network 5
        LD     SM0.0
        FOR    LW10, +1, +8                //對每字節8位二進制數計數(LW10)循環
        Network 6
        LD     SM0.0
        SRW    LW6, 1                      //CRC校驗寄存器LW6右移一位
        Network 7
        LD     SM1.1                       //若移位后的溢出值SM1.1為1
        XORW   16#A001, LW6                //則使值16#A001與LW6進行異或運算
        Network 8
        NEXT                               //結束每字節8位二進制數計數循環
        Network 9
        NEXT                               //結束每數據幀字節個數計數循環
        3.   初始化子程序(SBR1)
        該程序在PLC的第一個掃描周期運行,主要是設置CPU224自由端口的通信格式、數據接收格式及復位各寄存區(參見西門子S7-200編程手冊)。
        通信格式內容包括:波特率9.6K、每字節位數8位、偶校驗等(注意與變頻器一致)。
        數據接收格式完全參照MODBUS RTU格式設定,以不少于3.5個字節傳輸時間的通信口空閑間隔作為數據接收的開始及結束信號。根據協議,PLC在準備接收數據前會先監測通信口是否空閑,如連續空閑時間超過了3.5個字節的傳輸時間,則PLC默認數據接收開始,此后通訊口上出現的信息即被認為是一個數據幀的內容。同理,隨著一個數據幀的最后一個字節傳輸完成,又會出現一個3.5字節傳輸時間的空閑間隔,來表示一個數據幀傳輸的結束。(參見MODBUS協議標準及CHV系列矢量變頻器通訊卡使用說明書)
        對9.6K的通信波特率來說,3.5個字節傳輸時間約為5ms左右。因該程式的每個指令只準備接收一個數據幀的回饋信息,所以接收數據前的空閑檢測時間可設為0,即PLC在發出數據后立即開始接收數據,但一個數據幀的傳輸結束空閑檢測時間仍需設為5ms以上。
        Network 1
        LD     SM0.0
        MOVB   16#49, SMB30                //設置自由通信口格式
        MOVW   +0, SMW90                   //空閑行間隔檢測時間0ms
        MOVW   +5, SMW92                   //字符間定時器超時檢測時間5ms
        MOVB   20, SMB94                   //接收信息的最大緩沖區20字節
        MOVB   148, SMB87                  //設置自由通信口的數據接收格式
        FILL   +0, QW0, 1                  //輸出印象寄存區復位
        FILL   +0, MW0, 1                  //標志寄存區復位
        FILL   +0, VW100, 5                //發送緩沖區復位
        FILL   +0, VW200, 5                //接收緩沖區復位
        ATCH   INT_0, 23                   //接收完成中斷
        ATCH   INT_1, 9                    //發送完成中斷
        ENI                                //在全局啟用中斷
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(zwk34) 熱心助人!
        劉正軍
        走著瞧
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 68 個
        工控威望: 203 點
        下載積分: 471 分
        在線時間: 93(小時)
        注冊時間: 2009-08-05
        最后登錄: 2025-10-17
        查看劉正軍的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2022-02-13 19:26
        謝謝太有用了

        主站蜘蛛池模板: 色翁荡息又大又硬又粗又视频软件| 久久国内精品自在自线91| 成人aaa片一区国产精品| 成人午夜在线观看日韩| 成年大片免费视频观看| 国产一区二区黄色在线观看| 无码AV中文字幕久久专区| 激情综合网激情综合| 国产成人精品一区二区| 亚洲午夜成人精品电影在线观看| 成年女人免费碰碰视频| 国产无套中出学生姝| 亚洲综合小综合中文字幕| 国产乱子影视频上线免费观看| 午夜国产小视频| 中文字幕av一区二区三区| 花式道具play高h文调教| 国产久免费热视频在线观看| 丰满日韩放荡少妇无码视频| 可以在线观看的亚洲视频| 丰满人妻无码| 国产熟女一区二区三区四区| 国产女同一区二区在线| 久久综合激情网| 4hu44四虎www在线影院麻豆| 日韩伦理片| 插插无码视频大全不卡网站| 日韩成人一区二区二十六区| 亚洲欧洲精品一区二区| 高清激情文学亚洲一区 | 国产日产欧产美韩系列麻豆| 无遮掩60分钟从头啪到尾| 乱老年女人伦免费视频| 粗大猛烈进出高潮视频大全| 亚洲偷自拍另类一区二区| 亚洲人成图片小说网站| 国产精品一区二区不卡视频| 亚洲午夜久久久影院伊人| 蜜桃一区二区三区免费看| 亚洲AV无码成人网站久久精品| 亚洲性日韩精品一区二区|