        最近我廠里的一臺設備老燒光電開關開始我懷疑是開關的質量問題后來換了好幾個牌子的一樣我真的都搞不懂了。開關是接在FX2N的24V上一個很標準的PLC接傳感器的接法。我量了電壓也是對的24V我就想就算PLC的這個電源有時有時會突高但光電開關的電壓范圍還是 挺大的怎么會總是這樣呢?請大家幫著分析下出出主要有什么好的辦法可以解決。
        jackal
        索馬里海盜
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 630 個
        工控威望: 1006 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 452(小時)
        注冊時間: 2008-06-21
        最后登錄: 2025-08-22
        查看jackal的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-07-20 15:01
        控制電源加濾波器      試試用外部24V電源  
        宏儀電氣
        宏儀機電
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 76 個
        工控威望: 247 點
        下載積分: 1249 分
        在線時間: 164(小時)
        注冊時間: 2009-07-14
        最后登錄: 2025-10-15
        查看宏儀電氣的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-07-20 15:16
        你可以試試在光電開關的電源上、輸出和電源的一端并接陶瓷電容
        嚴禁觸摸高壓電,一觸即死,不死法辦。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3348 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70748 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-10-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-07-20 16:03
        有條件打開壞的光電開關看看,是電源部分還是其它。如果是電源損壞就需要檢查供電電源,你必須確定電源電壓在用電器的額定范圍。同時必須檢查連接導線的絕緣問題。另外環境也有影響。如水份多;震動大的場所等。
        5921338
        好好學習,天天向上
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 678 個
        工控威望: 10604 點
        下載積分: 1916 分
        在線時間: 372(小時)
        注冊時間: 2008-11-27
        最后登錄: 2025-10-27
        查看5921338的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-07-20 22:51
        工作環境溫度,還有就是質量
        歐姆龍的光電開關質量不錯
        自學
        wty5588
        承接各種機電安裝工程!電話:18040307650
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 102 個
        工控威望: 369 點
        下載積分: 568 分
        在線時間: 39(小時)
        注冊時間: 2009-12-26
        最后登錄: 2025-10-19
        查看wty5588的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-07-20 23:23
        看清楚是直流還是交流!有時候最明顯的地方卻是最容易犯錯的地方
        各類設備電氣維修,升級,改造!老式電路改PLC控制,其他電氣調速方式改變頻調速!聯系QQ:381784460  電話:18040307650
        紫莫語
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 380 點
        下載積分: 482 分
        在線時間: 61(小時)
        注冊時間: 2008-11-25
        最后登錄: 2024-11-21
        查看紫莫語的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-07-21 12:45
        你就不能不用PLC的DC24V啊?加個DC24V的開關電源或者直接改用AC220V的光電~~~~~~~~~~
        wul2.4g
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1882 個
        工控威望: 2168 點
        下載積分: 48665 分
        在線時間: 561(小時)
        注冊時間: 2009-07-30
        最后登錄: 2025-10-23
        查看wul2.4g的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-07-21 15:12
        首先確認你有的光電是正品, 在去在電源端加濾波器,因為只壞光電,說明供電無高壓串入,最在的可能性為光電質量異常,在加上電源的濾波不良,造成光電擊穿.
        guansky168
        小張
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 574 個
        工控威望: 3397 點
        下載積分: 8990 分
        在線時間: 240(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2025-02-11
        查看guansky168的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-07-21 16:47
        會不會是動作太頻繁了,要不就是工作環境是不是有水或油類物質,
        menghang
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看menghang的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2010-07-21 20:04
        把光電開關返回廠家,看看什么問題。如果是電源問題,就從電源上下功夫。
        slik
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 899 個
        工控威望: 1189 點
        下載積分: 5793 分
        在線時間: 550(小時)
        注冊時間: 2008-06-01
        最后登錄: 2025-10-25
        查看slik的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2010-07-21 20:23
        可能是沒有公共參考點的問題吧,導致實際電壓不止24v。。。
        工控學子
        學無止境
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 510 點
        下載積分: 810 分
        在線時間: 106(小時)
        注冊時間: 2009-05-12
        最后登錄: 2023-09-02
        查看工控學子的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2010-07-22 09:23
        包括我在內很多人都會疏忽的一個問題,光電開關、接近開關此類的開關在使用時的負載電流一般不要超過100毫安,我曾遇到過一兩天又換一個接近開關,后來檢查負載發現有局部短路,造成電流過大損壞接近開關。

        主站蜘蛛池模板: 午夜福利yw在线观看2020| 日韩精品一区二区三区影院| 国产精品一区在线蜜臀| 国产成人精品视频不卡 | 欧美午夜成人片在线观看| 欧美性猛交xxxx免费看| 99在线观看视频免费| 你懂的一区二区福利视频| 亚洲精品天堂一区二区| 午夜精品久久久久久久久| 国产无套中出学生姝| 日韩精品 在线 国产 丝袜| 国产精品午夜福利资源| 亚洲一区二区三区在线观看播放| 色综合色综合久久综合频道88| 亚洲成A人片在线观看无码不卡| 区一区二区三区中文字幕| av网站免费线看精品| 亚洲伊人成综合网2222| 国产又色又爽又黄的网站免费| 伊人久久大香线蕉AV网禁呦| 久久99国产精一区二区三区!| 日韩激情电影一区二区在线| 日本亚洲一区二区精品久久| 一区二区亚洲精品国产精| 18禁美女裸体爆乳无遮挡| 精产国品一二三区别9999| 国产成人精品永久免费视频| 国产高清自产拍av在线| 亚欧乱色国产精品免费九库| 香蕉久久久久久av成人| 久热这里只有精品视频3| 国产av午夜精品福利| 97人妻免费碰视频碰免| 国产一级小视频| 国产精品成人观看视频国产| 男女激情一区二区三区| 国产亚洲综合另类色专区| 中文 在线 日韩 亚洲 欧美 | 久久 午夜福利 张柏芝| 成人污视频|