        最近我廠里的一臺設備老燒光電開關開始我懷疑是開關的質量問題后來換了好幾個牌子的一樣我真的都搞不懂了。開關是接在FX2N的24V上一個很標準的PLC接傳感器的接法。我量了電壓也是對的24V我就想就算PLC的這個電源有時有時會突高但光電開關的電壓范圍還是 挺大的怎么會總是這樣呢?請大家幫著分析下出出主要有什么好的辦法可以解決。
        jackal
        索馬里海盜
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 630 個
        工控威望: 1006 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 452(小時)
        注冊時間: 2008-06-21
        最后登錄: 2025-08-22
        查看jackal的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-07-20 15:01
        控制電源加濾波器      試試用外部24V電源  
        宏儀電氣
        宏儀機電
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 76 個
        工控威望: 247 點
        下載積分: 1249 分
        在線時間: 165(小時)
        注冊時間: 2009-07-14
        最后登錄: 2025-11-18
        查看宏儀電氣的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-07-20 15:16
        你可以試試在光電開關的電源上、輸出和電源的一端并接陶瓷電容
        嚴禁觸摸高壓電,一觸即死,不死法辦。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70822 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-12-06
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-07-20 16:03
        有條件打開壞的光電開關看看,是電源部分還是其它。如果是電源損壞就需要檢查供電電源,你必須確定電源電壓在用電器的額定范圍。同時必須檢查連接導線的絕緣問題。另外環境也有影響。如水份多;震動大的場所等。
        5921338
        好好學習,天天向上
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 679 個
        工控威望: 10605 點
        下載積分: 1988 分
        在線時間: 373(小時)
        注冊時間: 2008-11-27
        最后登錄: 2025-12-04
        查看5921338的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-07-20 22:51
        工作環境溫度,還有就是質量
        歐姆龍的光電開關質量不錯
        自學
        wty5588
        承接各種機電安裝工程!電話:18040307650
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 103 個
        工控威望: 370 點
        下載積分: 570 分
        在線時間: 39(小時)
        注冊時間: 2009-12-26
        最后登錄: 2025-11-30
        查看wty5588的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-07-20 23:23
        看清楚是直流還是交流!有時候最明顯的地方卻是最容易犯錯的地方
        各類設備電氣維修,升級,改造!老式電路改PLC控制,其他電氣調速方式改變頻調速!聯系QQ:381784460  電話:18040307650
        紫莫語
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 380 點
        下載積分: 482 分
        在線時間: 61(小時)
        注冊時間: 2008-11-25
        最后登錄: 2024-11-21
        查看紫莫語的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-07-21 12:45
        你就不能不用PLC的DC24V啊?加個DC24V的開關電源或者直接改用AC220V的光電~~~~~~~~~~
        wul2.4g
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1882 個
        工控威望: 2168 點
        下載積分: 48628 分
        在線時間: 561(小時)
        注冊時間: 2009-07-30
        最后登錄: 2025-12-16
        查看wul2.4g的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-07-21 15:12
        首先確認你有的光電是正品, 在去在電源端加濾波器,因為只壞光電,說明供電無高壓串入,最在的可能性為光電質量異常,在加上電源的濾波不良,造成光電擊穿.
        guansky168
        小張
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 574 個
        工控威望: 3397 點
        下載積分: 8990 分
        在線時間: 240(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2025-02-11
        查看guansky168的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-07-21 16:47
        會不會是動作太頻繁了,要不就是工作環境是不是有水或油類物質,
        menghang
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看menghang的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2010-07-21 20:04
        把光電開關返回廠家,看看什么問題。如果是電源問題,就從電源上下功夫。
        slik
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 899 個
        工控威望: 1189 點
        下載積分: 5793 分
        在線時間: 550(小時)
        注冊時間: 2008-06-01
        最后登錄: 2025-12-06
        查看slik的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2010-07-21 20:23
        可能是沒有公共參考點的問題吧,導致實際電壓不止24v。。。
        工控學子
        學無止境
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 510 點
        下載積分: 810 分
        在線時間: 106(小時)
        注冊時間: 2009-05-12
        最后登錄: 2023-09-02
        查看工控學子的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2010-07-22 09:23
        包括我在內很多人都會疏忽的一個問題,光電開關、接近開關此類的開關在使用時的負載電流一般不要超過100毫安,我曾遇到過一兩天又換一個接近開關,后來檢查負載發現有局部短路,造成電流過大損壞接近開關。

        主站蜘蛛池模板: 日韩精品无码一区二区三区| 麻豆精品丝袜人妻久久| 亚洲精选av一区二区| 中文字幕一区二区网站| 国产免费毛不卡片| 男女激情一区二区三区| 欧美日韩国产高清视频在线观看| 久热久视频免费在线观看| 538porm在线看国产亚洲| 天堂av网一区二区三区| 国产福利微视频一区二区| 亚洲高清aⅴ日本欧美视频| 真实国产熟睡乱子伦视频| japanese精品少妇| 国产精品久久中文字幕| 永久免费不卡在线观看黄网站| 久久亚洲精品成人综合网| 99热成人精品热久久66| 亚洲首页一区任你躁xxxxx| 日本高清免费不卡视频| 伊人狠狠色丁香婷婷综合| 色爱综合另类图片av| 视频一区二区无码制服师生| 欧美视频二区欧美影视| 亚洲精品乱码久久久久久中文字幕| 资源在线观看视频一区二区| 高清无码在线视频| 精品亚洲女同一区二区| 天堂影院一区二区三区四区| 亚洲经典一区二区三区四区| 无遮无挡爽爽免费视频| 国偷精品无码久久久久蜜桃软件| 疯狂做受XXXX高潮国产| 免费a级毛片18以上观看精品| 九九热在线免费播放视频| 91久久国产热精品免费| 四虎成人精品国产永久免费| 中文字幕乱码中文乱码毛片| 国产成人久久精品二三区| 亚洲日韩一区二区| 亚洲欧美综合精品成人网站|