        最近我廠里的一臺設備老燒光電開關開始我懷疑是開關的質量問題后來換了好幾個牌子的一樣我真的都搞不懂了。開關是接在FX2N的24V上一個很標準的PLC接傳感器的接法。我量了電壓也是對的24V我就想就算PLC的這個電源有時有時會突高但光電開關的電壓范圍還是 挺大的怎么會總是這樣呢?請大家幫著分析下出出主要有什么好的辦法可以解決。
        jackal
        索馬里海盜
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 630 個
        工控威望: 1006 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 452(小時)
        注冊時間: 2008-06-21
        最后登錄: 2025-08-22
        查看jackal的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-07-20 15:01
        控制電源加濾波器      試試用外部24V電源  
        宏儀電氣
        宏儀機電
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 76 個
        工控威望: 247 點
        下載積分: 1249 分
        在線時間: 164(小時)
        注冊時間: 2009-07-14
        最后登錄: 2025-10-15
        查看宏儀電氣的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-07-20 15:16
        你可以試試在光電開關的電源上、輸出和電源的一端并接陶瓷電容
        嚴禁觸摸高壓電,一觸即死,不死法辦。
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3348 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70748 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-10-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-07-20 16:03
        有條件打開壞的光電開關看看,是電源部分還是其它。如果是電源損壞就需要檢查供電電源,你必須確定電源電壓在用電器的額定范圍。同時必須檢查連接導線的絕緣問題。另外環境也有影響。如水份多;震動大的場所等。
        5921338
        好好學習,天天向上
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 678 個
        工控威望: 10604 點
        下載積分: 1916 分
        在線時間: 372(小時)
        注冊時間: 2008-11-27
        最后登錄: 2025-10-27
        查看5921338的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-07-20 22:51
        工作環境溫度,還有就是質量
        歐姆龍的光電開關質量不錯
        自學
        wty5588
        承接各種機電安裝工程!電話:18040307650
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 102 個
        工控威望: 369 點
        下載積分: 568 分
        在線時間: 39(小時)
        注冊時間: 2009-12-26
        最后登錄: 2025-10-19
        查看wty5588的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-07-20 23:23
        看清楚是直流還是交流!有時候最明顯的地方卻是最容易犯錯的地方
        各類設備電氣維修,升級,改造!老式電路改PLC控制,其他電氣調速方式改變頻調速!聯系QQ:381784460  電話:18040307650
        紫莫語
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 380 點
        下載積分: 482 分
        在線時間: 61(小時)
        注冊時間: 2008-11-25
        最后登錄: 2024-11-21
        查看紫莫語的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-07-21 12:45
        你就不能不用PLC的DC24V啊?加個DC24V的開關電源或者直接改用AC220V的光電~~~~~~~~~~
        wul2.4g
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1882 個
        工控威望: 2168 點
        下載積分: 48665 分
        在線時間: 561(小時)
        注冊時間: 2009-07-30
        最后登錄: 2025-10-23
        查看wul2.4g的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-07-21 15:12
        首先確認你有的光電是正品, 在去在電源端加濾波器,因為只壞光電,說明供電無高壓串入,最在的可能性為光電質量異常,在加上電源的濾波不良,造成光電擊穿.
        guansky168
        小張
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 574 個
        工控威望: 3397 點
        下載積分: 8990 分
        在線時間: 240(小時)
        注冊時間: 2010-05-11
        最后登錄: 2025-02-11
        查看guansky168的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-07-21 16:47
        會不會是動作太頻繁了,要不就是工作環境是不是有水或油類物質,
        menghang
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看menghang的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2010-07-21 20:04
        把光電開關返回廠家,看看什么問題。如果是電源問題,就從電源上下功夫。
        slik
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 899 個
        工控威望: 1189 點
        下載積分: 5793 分
        在線時間: 550(小時)
        注冊時間: 2008-06-01
        最后登錄: 2025-10-25
        查看slik的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2010-07-21 20:23
        可能是沒有公共參考點的問題吧,導致實際電壓不止24v。。。
        工控學子
        學無止境
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 510 點
        下載積分: 810 分
        在線時間: 106(小時)
        注冊時間: 2009-05-12
        最后登錄: 2023-09-02
        查看工控學子的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2010-07-22 09:23
        包括我在內很多人都會疏忽的一個問題,光電開關、接近開關此類的開關在使用時的負載電流一般不要超過100毫安,我曾遇到過一兩天又換一個接近開關,后來檢查負載發現有局部短路,造成電流過大損壞接近開關。

        主站蜘蛛池模板: 医院人妻闷声隔着帘子被中出| 亚洲av无码久久精品色欲| 97在线碰| 国产成人麻豆精品午夜福利在线| 无码熟妇人妻AV影片在线| 83午夜电影免费| 国内精品久久久久影院薰衣草| 91午夜福利在线观看精品| 亚洲一区二区三区久久蜜桃| 久久一二三四区中文字幕 | 亚洲av无码精品蜜桃| 久久无码中文字幕免费影院| 久久精品无码一区二区小草| 有码中文字幕一区三区| 亚洲乱码精品中文字幕| 国精品午夜福利视频不卡| 久久无码精品一一区二区三区| 国产色网站| 热久久美女精品天天吊色| 成人国产亚洲精品一区二区| 天堂久久久久VA久久久久| 国产一区二区日韩在线| 人人妻人人澡AV天堂香蕉| 成人av片在线观看免费| 偷窥少妇久久久久久久久| 日韩一区日韩二区日韩三区| jizzjizz少妇亚洲水多| 99人体免费视频| av无码小缝喷白浆在线观看| 精国产品一区二区三区a片| 中文字幕日韩国产精品| 青草成人精品视频在线看| 亚洲a∨国产av综合av| 亚洲色大成网站WWW尤物| 九九在线精品国产| 欧美丰满熟妇xxxx性ppx人交| 神马影院伦理我不卡| 中国少妇人妻xxxxx| 国产黄色av一区二区三区| 中文字幕国产精品资源| 亚洲熟女综合色一区二区三区|