        xqx666
        深圳中級電工
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 553 個
        工控威望: 664 點
        下載積分: 1988 分
        在線時間: 280(小時)
        注冊時間: 2009-04-29
        最后登錄: 2025-05-20
        查看xqx666的 主題 / 回貼
        樓主  發表于: 2010-08-10 00:30
        每次想和另外一方通訊時只要把D8120重新清空并且等待一個掃描周期就可以和從站PLC通訊了,不需要重新上電。問題已經在去年就解決了。1,由于項目要求所以上星期做了一個實驗,主站為FX2N-40MR,從站為FX2N-20MR,兩個PLC采用N:N協議1:1(RS485)通訊,當主站M8070,M8162及從站M8071,M8162都正常時,PLC之間通訊一切正常。
        2,此時有一臺D700的變頻器,要求也用通訊控制。由于通訊都是采用RS485,所以采用RS指令來直接對變頻器操作。
        3,但是此時出現一個現象,當主站PLC向變頻器發送命令時,此時變頻器能正確接受并運行,但是此時從站PLC已經死機,從站的通訊板的指示燈變的慢閃了。
        對于以上現象專門查看了三菱通訊手冊,手冊上面介紹了N:N通訊,變頻器通訊,但是唯一沒有說可以三者一起通訊?????為了達到項目要求,估計是通訊起沖突,所以再次將程序改為:當主站PLC要與變頻器通訊時先將M8070斷開幾秒后再啟動RS指令向變頻器發命令,此時一切正常,但是當與變頻器完成工作后斷開RS指令,再次將M8070主站接通,此時又出現主站PLC死機,因為原來將M8070斷開時并沒有將M8071斷開,就是說主從站第二次沒有起到握手信號。
        由于項目要求三者一起通訊,并且要求不能改變硬件,對于這有點苛刻的要求非常困難,請問各位高手還有沒有什么其他的辦法?
        附件為這個項目的試驗程序,當然不是非常的完善,其中主站還有PID程序。
        以上PLC所說的死機并不是停止掃描,而是PLC停止了通訊。
        請各位高手幫忙。萬分感謝! 通訊程序.rar (188 K) 下载次数:99    HMI畫面.rar (27 K) 下载次数:62
        [ 此帖被xqx666在2011-12-12 22:07重新編輯 ]
        電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
        jonnyhsieh
        系統整合
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 564 個
        工控威望: 1150 點
        下載積分: 721 分
        在線時間: 730(小時)
        注冊時間: 2010-06-03
        最后登錄: 2025-04-21
        查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-08-10 01:15
        INVERTER是否可以讓HMI控制[RS485]
        PLC通訊照舊.
        wudp
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 45 個
        工控威望: 224 點
        下載積分: 337 分
        在線時間: 65(小時)
        注冊時間: 2007-03-07
        最后登錄: 2025-07-22
        查看wudp的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-08-10 08:12
        用一個FX2N-232IF模塊來做變頻的通迅,還要另加一個232轉485的轉換器
        xjjfs
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 140 個
        工控威望: 221 點
        下載積分: 843 分
        在線時間: 121(小時)
        注冊時間: 2010-07-15
        最后登錄: 2024-05-11
        查看xjjfs的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-08-10 10:50
        用屏直接控制變頻器,應該是最好的辦法。
        saisam2006
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 485 個
        工控威望: 1241 點
        下載積分: 14009 分
        在線時間: 543(小時)
        注冊時間: 2006-09-17
        最后登錄: 2025-08-06
        查看saisam2006的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-08-10 11:53
        并行通信,再用RS485控制變頻器。
        wxh0734
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 669 個
        工控威望: 2697 點
        下載積分: 4799 分
        在線時間: 1457(小時)
        注冊時間: 2006-12-04
        最后登錄: 2022-12-04
        查看wxh0734的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-08-10 12:42
        我不是高手,提幾個問題
        接線方式是四線式吧?,看了一下通訊模式設定是H9F,那你就沒有置位b10,b11,也就不需要握手信號,不是單控收發。應該不存在回拔的沖突了
        按照說明書上RS指令可以多次使用,但是必須保證在同一時間只有一個指令被驅動,你的程序能保證不同時驅動?。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+3(xqx666) 熱心助人
        農村娃
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看農村娃的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-08-10 13:26
        我不是高手更不是頂級高手,我是來看熱鬧的
        xqx666
        深圳中級電工
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 553 個
        工控威望: 664 點
        下載積分: 1988 分
        在線時間: 280(小時)
        注冊時間: 2009-04-29
        最后登錄: 2025-05-20
        查看xqx666的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-08-10 14:27
        引用
        引用第2樓wudp于2010-08-10 08:12發表的  :
        用一個FX2N-232IF模塊來做變頻的通迅,還要另加一個232轉485的轉換器

        請問高手能講的詳細點嗎?
        電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
        xqx666
        深圳中級電工
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 553 個
        工控威望: 664 點
        下載積分: 1988 分
        在線時間: 280(小時)
        注冊時間: 2009-04-29
        最后登錄: 2025-05-20
        查看xqx666的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-08-10 14:29
        引用
        引用第5樓wxh0734于2010-08-10 12:42發表的  :
        我不是高手,提幾個問題
        接線方式是四線式吧?,看了一下通訊模式設定是H9F,那你就沒有置位b10,b11,也就不需要握手信號,不是單控收發。應該不存在回拔的沖突了
        按照說明書上RS指令可以多次使用,但是必須保證在同一時間只有一個指令被驅動,你的程序能保證不同時驅動?。

        通訊線都是采用的四線接的,RS指令是分開來驅動的,當我手動斷開M8070時,與變頻器通訊是正常的,但是一起通訊的時候就出現通訊不行了。
        電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
        崇慶陽光
        不懈努力,一切皆有可能...
        級別: VIP會員

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 781 個
        工控威望: 1511 點
        下載積分: 7447 分
        在線時間: 160(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2025-08-30
        查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2010-08-10 17:19
        不改變硬件的條件下,有點難。
        因為通訊是要設置好通訊參數后重起PLC的。
        不懈努力,一切皆有可能 ...
        1qaz
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看1qaz的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2010-08-10 17:47
        看到你的題目就讓我想起了你的“冒泡”程序,
        當你看到邏輯嚴謹,結構清晰,簡單明了的真宗的冒泡程序時,
        你就覺得你很冒泡。
        xqx666
        深圳中級電工
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 553 個
        工控威望: 664 點
        下載積分: 1988 分
        在線時間: 280(小時)
        注冊時間: 2009-04-29
        最后登錄: 2025-05-20
        查看xqx666的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2010-08-12 23:52
        引用
        引用第11樓中國自控于2010-08-10 22:50發表的  :
        如HMI是兩個通信口嗎?1,用其中一口個連接變頻器。另一個口連接PLC,PLC通過N:N網絡相連。2,兩個口分別接到兩個PLC,然后用其中一個PLC與變頻器通信。 這兩種方式都是常用的方法。變頻器與PLC的數據交換在HMI里用C腳本編程。

        現在在用你的方法試一下吧。應該像你所說的可以的。我的屏是MITSUBISHI GD1050的,請問這個屏用腳本方便嗎?
        電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产精品国产精品一区精品| 久久精品国产清自在天天线| 国产成人精品一区二区无| 樱花草视频www日本韩国| 亚洲中文字幕日产无码成人片| 蜜臀av在线一区二区三区| 人妻精品久久无码区| 亚洲国产性夜夜综合| 99国精品午夜福利视频不卡99| 99久久婷婷国产综合精品| 国产亚洲av手机在线观看| 亚洲色大成网站WWW永久网站| 一本一本久久A久久精品综合不卡| 一亚洲一区二区中文字幕| 国产高清自产拍AV在线| 国产欧美精品一区aⅴ影院| 亚洲一区二区av观看| 亚洲色成人网站www永久下载| 国内精品久久久久影院不卡| 久久99久国产精品66| 国产亚洲精品成人av在线| 中文字幕乱码十国产乱码| 免费看黄片一区二区三区| 国产熟睡乱子伦午夜视频| 国产精品亚洲二区在线看| 日韩亚洲精品中文字幕| 好爽毛片一区二区三区四| 亚洲国产精品日韩av专区| 色综合久久人妻精品日韩| 久99久热精品免费视频| 久久国产精品伊人青青草| 九九热视频在线观看视频| 国产欧美日韩亚洲一区二区三区| 在线日韩一区二区| 98日韩精品人妻一二区| 亚洲欧美人成电影在线观看| 在线高清免费不卡全码| 91久久国产成人免费观看| 一区二区三区四区自拍视频| 色噜噜亚洲男人的天堂| 国产成人综合色就色综合|