        有一機械運動,用三菱的PLC加1PG定位模塊控制軸的定位轉動,起始位置為脈沖量5000的位置,終點位置為脈沖量132000的位置,起點終點的附近都裝有限位sensor,此外在起終點之間
        緊挨著起點sensor處還裝有原點感應的sensor,在伺服運動中一切正常,在經過數多次的運行后,發現翻版翻轉不到位,經斷電重開后一切正常,但運行中就發現,驅動器中顯示的編碼器的反饋脈沖數量在呈周期性的減少,比如第一次運行起點2174,終點72061,中間經數次,第二次記錄起點1961,終點71961,又經大致的時間,第三次記錄起點1859,終點71861,此后第四次1661,71761,第五次1461,71561.。。。。。如此之后經過N次運行之后, 實際位置和編碼器認為的位置必然發生偏差,從而發生不到位或過位而過載的情況,請問各位,為什么會發生這種情況呢,編碼器反饋的脈沖為什么會一致性的減少呢?而不是來回波動, 大家有沒有見過這個情況,分別來討論一下!  軸的松動是不會,我用手試著去翻動,很緊所以這種原因已經排除。
        fxm1013
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 22 個
        工控威望: 163 點
        下載積分: 542 分
        在線時間: 8(小時)
        注冊時間: 2009-08-21
        最后登錄: 2015-10-31
        查看fxm1013的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-08-11 21:41
        頂你,我也遇到這種情況,不解求解,知道的朋友說一聲謝謝了。
        jonnyhsieh
        系統整合
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 538 個
        工控威望: 1150 點
        下載積分: 721 分
        在線時間: 730(小時)
        注冊時間: 2010-06-03
        最后登錄: 2025-04-21
        查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-08-11 22:08
        先核對PLC送出PLS與驅動器[監視P]接受PLS數,是否一致.
        slik
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 899 個
        工控威望: 1189 點
        下載積分: 5793 分
        在線時間: 550(小時)
        注冊時間: 2008-06-01
        最后登錄: 2025-10-25
        查看slik的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-08-12 08:57
        這兩種PLS怎么核對呢?謝謝
        daizhi
        一師一地一時一法
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 1456 個
        工控威望: 1376 點
        下載積分: 3901 分
        在線時間: 2976(小時)
        注冊時間: 2007-05-31
        最后登錄: 2023-11-27
        查看daizhi的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-08-12 09:25
        那就是放大器上顯示的差值是否與本次PLC發出的脈沖相等!

        正反方向的阻力不同?暴露出放大器剛性不足?
        slik
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 899 個
        工控威望: 1189 點
        下載積分: 5793 分
        在線時間: 550(小時)
        注冊時間: 2008-06-01
        最后登錄: 2025-10-25
        查看slik的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-08-13 12:13
        那調整放大器的參數行嗎?比如位置增益等等? 請說清楚一點樓上
        yahzubao08
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 97 個
        工控威望: 414 點
        下載積分: 483 分
        在線時間: 194(小時)
        注冊時間: 2009-08-27
        最后登錄: 2018-04-24
        查看yahzubao08的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-08-14 09:21
        應是正向時經常出現脈沖丟失現象,反向應該基本正常,
        故造成起點向原點方向節節后退。
        yerong
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1937 個
        工控威望: 2147 點
        下載積分: 11257 分
        在線時間: 888(小時)
        注冊時間: 2007-08-28
        最后登錄: 2025-10-29
        查看yerong的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-08-14 14:57
        背隙,反向間隙。機械再好這個都存在的。

        搞過數控機床的都知道
        slik
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 899 個
        工控威望: 1189 點
        下載積分: 5793 分
        在線時間: 550(小時)
        注冊時間: 2008-06-01
        最后登錄: 2025-10-25
        查看slik的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-08-15 08:10
        那這種問題就沒有解決的辦法嗎? 況且我手搬動翻版時正反向也是很緊的啊!
        daizhi
        一師一地一時一法
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 1456 個
        工控威望: 1376 點
        下載積分: 3901 分
        在線時間: 2976(小時)
        注冊時間: 2007-05-31
        最后登錄: 2023-11-27
        查看daizhi的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2010-08-15 20:22
        用心調調就行了!
        至于所謂“背隙,反向間隙”,不要相信!絲桿往復運動理論上是沒有累計誤差的!
        可到下面運動控制分區翻翻,漲漲知識
        http://www.gongkong.com/Forum/?m=4&l=2
        yerong
        級別: 工控俠客
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 1937 個
        工控威望: 2147 點
        下載積分: 11257 分
        在線時間: 888(小時)
        注冊時間: 2007-08-28
        最后登錄: 2025-10-29
        查看yerong的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2010-08-15 20:31
        1、試試都是一個方向走這個問題是否存在,如還是有的那就不是背隙的問題了。背隙也就是反向間隙要有方向變化時才會出現。
        2、用好的滾珠絲杠和角接觸軸承,正確安裝。背隙會小些,經驗上導程 10mm 的c3級1.5米滾珠絲杠正確安裝背隙可以控制在0.01mm以下,甚至到0.002mm 基本可以忽略。
        3、別讓它累積,經常回原點。原點開關建議用高精度的機械式行程開關,如選擇接近開關應用 屏蔽式 的。
        4、回原點動作優化:接近原點后速度盡量慢些,完成回原點動作后最好緊跟一個反向離開原點的動作。
        5、有些plc 有背隙補償的參數的。
        twwp
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看twwp的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2010-08-16 15:36
        QD75的設置軟件里面就可以設置反向間隙!
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产一区二区三区黄色大片| 伊人av超碰伊人久久久| 亚洲人成在久久综合网站| 精品亚洲高潮喷水精品视频| 国产精品一区二区传媒蜜臀| 成人国产精品中文字幕| 久久久久青草线蕉亚洲| 日韩有码中文字幕av| 黑人与人妻无码中字视频| 男女激情一区二区三区| 国产一区二区精品福利| 蜜臀av在线一区二区三区| 精品熟女少妇免费久久| 亚洲精品综合第一国产综合| 国产成人综合网在线观看| 国产va精品免费观看| 狠狠亚洲色一日本高清色| 精品精品亚洲高清a毛片| 777久久精品一区二区三区无码| 黄色免费在线网址| 少妇厨房愉情理9仑片视频| 亚洲日韩中文无码久久| 亚洲精品国产一二三区| 精品一区二区不卡免费| 国产精品一码在线播放| 欧洲成人午夜精品无码区久久 | 亚洲精品日韩在线观看| 夜夜爽夜夜叫夜夜高潮漏水| 影音先锋啪啪av资源网站 | 亚洲日本va午夜中文字幕久久| 欧美大屁股喷潮水xxxx| 又大又粗又硬又爽黄毛少妇 | 国产精品亚洲二区在线看| 中文字幕久久精品波多野结| 亚洲av无码一区二区三区网站| 一级片免费网站| 玩弄放荡人妻少妇系列| 免费a级毛片18以上观看精品| 日本aaaaa片特黄aaaa| 无码人妻丰满熟妇区五十路在线| 试看120秒做受|