        描述:伺服接線圖
        圖片:
        描述:伺服接線圖
        圖片:
        按照說明書伺服試運行可以轉,PLC發脈沖就不轉

        伺服參數模式設置為定位方式,脈沖+方向,41號參數設置成111,上電使能,限位接通


        松下定位模塊pp41已經試過,可以驅動雷賽步進電機轉動

        伺服驅動器CN1A接線如下
        PP  脈沖+
        PG  脈沖-
        NP  方向+
        NG  方向-

        伺服編碼器信號有輸出,試運行定位模塊能收到編碼器信號

        CN1B
        接EMG信號到SG,其他信號沒有了,
        現在上電電機能鎖住,
        那位高手幫忙看看,三菱伺服沒用過,先謝謝了!!


        上面圖片是MR-J2S上的內部電路和外部接線
        是不是需要接CN1A上的OPC接到24V上???
        [ 此帖被e_newboy在2010-09-14 08:23重新編輯 ]
        本人長期兼職承接電氣自動化項目:
        1.熟悉各種品牌PLC程序設計,上位機組態編程,人機界面HMI編程,工業通訊網絡,設備設施物聯上云(IOT),數據采集,變頻器、伺服電機、步進電機驅動等綜合應用;
        2.可承接各種PLC、觸摸屏、上位機代寫服務,系統集成、節能改造等項目,CAD出圖。
        3.服務周到、價格實惠,期待與你的合作,聯系電話/微信:15875502770
        qinchenglim
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1180 個
        工控威望: 1327 點
        下載積分: 4141 分
        在線時間: 740(小時)
        注冊時間: 2009-06-09
        最后登錄: 2025-12-24
        查看qinchenglim的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-09-14 08:36
        首先你要將PP4寫控制代碼進去將脈沖輸出方式設置為脈沖+方向的方式,
        再將MR-J2S的參數21設置為0011
        還要注意PP4要接24V電源進去,不然沒有脈沖輸出
        我也遇到過這樣的情況,我記得就是修改了上面幾項就好了, 你試試看
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+3(ymmfa) 熱心助人
        ymmfa
        不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
        級別: 管理員

        精華主題: 7 篇
        發帖數量: 9014 個
        工控威望: 8710 點
        下載積分: 17107 分
        在線時間: 5366(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2026-03-03
        查看ymmfa的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-09-14 09:05
        我記得有一個要短接的,是供電的。

        可以參考:http://www.ncfca.cn/read-gktid-607.html
        特別提醒大家:
        偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
        不要在多個網站都用一樣賬號密碼
        偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
        chshzhh
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看chshzhh的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-09-14 12:26
        外部接24V就不要短接,我用過一個,是松下PLC輸出脈沖的,要看你的脈沖輸出時什么信號?
        集電極開路和共陽極是兩種接法扥!
        e_newboy
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 157 個
        工控威望: 268 點
        下載積分: 485 分
        在線時間: 154(小時)
        注冊時間: 2009-04-20
        最后登錄: 2026-01-17
        查看e_newboy的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-09-14 13:51
        謝謝各位的回復,問題已經解決!!

        OPC需要外接24V電源,OPC是伺服側脈沖,方向信號輸入電源!!
        主站蜘蛛池模板: 久久精品国产99久久六动漫| 国产精品片在线观看手机版| 在线观看特色大片免费视频| 亚洲av天堂综合网久久| 久久亚洲精品日本波多野结衣| 亚洲男人天堂2018| 精品九九人人做人人爱| 国产在线观看免费观看| 麻豆aⅴ精品无码一区二区| 国产精品一区在线蜜臀| 无码帝国www无码专区色综合| 综合色综合色综合色综合| 无码日韩精品91超碰| 六月丁香婷婷色狠狠久久| 亚洲av天堂天天天堂色| 国产91精品调教在线播放| 亚洲av片在线免费观看| 久久99九九精品久久久久蜜桃| 日本成熟少妇喷浆视频| 人妻综合专区第一页| 不卡av电影在线| 久久亚洲国产精品久久| 久久精品丝袜| 无码专区中文字幕无码| 国产台湾黄色av一区二区| 麻豆果冻传媒2021精品传媒一区| 极品粉嫩小泬无遮挡20p| 精品亚洲国产成人av制服| 日韩精品国产二区三区| 亚洲av综合av一区| 亚洲av无码乱码国产麻豆穿越| 99国产欧美另类久久久精品| 中文字幕在线不卡一区二区| 日本视频精品一区二区| 无码人妻一区二区三区四区AV| 一区二区韩国福利网站| 亚洲成人四虎在线播放| 国产成人户外露出视频在线| 亚洲精品中文字幕在线观| 另类 专区 欧美 制服丝袜| 日本一区二区三区在线播放|