        樓主  發表于: 2010-09-21 01:07
        我有個客戶他的電器柜外接了一個75MA漏電保護器(也可以當斷路器使),他老是跳閘,但電器柜里面的100A斷路器不跳。有時一天跳幾次,有時一天又不跳

        slik
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 899 個
        工控威望: 1189 點
        下載積分: 5793 分
        在線時間: 550(小時)
        注冊時間: 2008-06-01
        最后登錄: 2025-12-06
        查看slik的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-09-21 02:12
        可能是漏電造成的吧,你的斷路器如果不帶漏電脫扣器的話(一般不帶)即使漏電他是不會跳的,除非過載或者短路!
        hyundai天梭
        忙里偷閑
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 377 個
        工控威望: 463 點
        下載積分: 7117 分
        在線時間: 679(小時)
        注冊時間: 2008-11-07
        最后登錄: 2025-12-24
        查看hyundai天梭的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-09-21 08:29
        漏電保護器是三相的還是四相的,如果設備接零線必須用四相(帶N的)的漏電保護器。如果用三相的,空開不會跳,漏電保護器會跳。
        二球一哥
        沒有個性不簽名
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 266 個
        工控威望: 388 點
        下載積分: 8433 分
        在線時間: 244(小時)
        注冊時間: 2009-09-24
        最后登錄: 2025-06-27
        查看二球一哥的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2010-09-21 17:37
        柜子里面有沒有變頻器啊
        liuliangdt
        liuliangdt
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 416 個
        工控威望: 687 點
        下載積分: 66159 分
        在線時間: 1007(小時)
        注冊時間: 2010-09-05
        最后登錄: 2025-12-24
        查看liuliangdt的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2010-09-21 18:09
        可能是斷路器后面有的用電設備漏電了。漏電的那個設備一天沒用,那天就沒有跳。用能檢測到很小電流的鉗形表試試看能不能找出原因。
        還有一種可能:漏電開關后面的用電設備里沒有220V的或者用了兩相380V變壓了,所以你們沒接零線。這樣的話就造成三相負載不平衡,當剩余電流超過75mA時漏電開關動作跳閘。
        [ 此帖被liuliangdt在2010-09-23 15:04重新編輯 ]
        tangrenbo89
        拼搏吧工控人
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 398 個
        工控威望: 2908 點
        下載積分: 764 分
        在線時間: 233(小時)
        注冊時間: 2009-09-04
        最后登錄: 2025-12-20
        查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2010-09-21 18:19
        可能是后面有線皮破了震動的時候接地有時候沒接地。這種比較難查要問現場操作人員,操做那個地方時會跳主要查那里
        客居他鄉
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 343 個
        工控威望: 456 點
        下載積分: 1117 分
        在線時間: 146(小時)
        注冊時間: 2010-07-23
        最后登錄: 2023-03-28
        查看客居他鄉的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2010-09-21 22:06
        漏電保護器漏電才跳閘,而斷路器只有在超出額定電流和短路的情況下才跳閘。看你的情況應是電路漏電,也有可能是漏電開關的誤動作。
        raoshili
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 123 個
        工控威望: 196 點
        下載積分: 798 分
        在線時間: 119(小時)
        注冊時間: 2009-12-07
        最后登錄: 2025-12-15
        查看raoshili的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2010-09-21 23:13
        兄弟,我認為2樓的有道理。如果是三相的不帶N的,肯定會跳,而且2樓很有實踐經驗
        regxu
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 75 個
        工控威望: 271 點
        下載積分: 541 分
        在線時間: 364(小時)
        注冊時間: 2007-11-27
        最后登錄: 2025-12-26
        查看regxu的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2010-09-22 00:48
        謝謝大俠們!!我用的是3相帶 N的漏電保護器,現場問操作工就是沒有規律,昨天晚上跳了十多次,還怎么生產!!以前我在別的廠一些大設備好像都沒有用漏電保護器的,,變壓器下不是閘刀就是斷路器
        子丑寅卯9
        好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 1162 個
        工控威望: 6798 點
        下載積分: 9012 分
        在線時間: 335(小時)
        注冊時間: 2008-05-17
        最后登錄: 2024-07-10
        查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2010-09-22 11:06
        動力配電一般都用斷路器,涉及到單機保護有的用漏電,比如機床,電機稍微發潮對地電阻變小就可能引起跳閘,所以建議除非民用否則不用漏電,但必須保證設備接地良好.個人觀點
        (沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
        linglong
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 276 個
        工控威望: 445 點
        下載積分: 1421 分
        在線時間: 1171(小時)
        注冊時間: 2008-07-13
        最后登錄: 2025-12-10
        查看linglong的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2010-09-23 15:58
        是不是有帶變頻器?
        xshflove
        工控人家園,工控人的免費學校。
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 456 個
        工控威望: 4285 點
        下載積分: 713 分
        在線時間: 533(小時)
        注冊時間: 2008-03-14
        最后登錄: 2025-08-31
        查看xshflove的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2010-09-30 17:22
        呵呵,我們這里也是安裝過漏電開關,說句實話太難維護了。你那75ma的漏電開關選的小了,最好是300ma的,
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 1/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 亚洲精品一区二区美女| 欧美色a电影精品aaaa| 亚洲精品97久久中文字幕无码 | 亚洲一区二区三区人妻天堂| 国精品无码一区二区三区在线看| 亚洲国产成人久久综合区| 熟女精品色一区二区三区| 人妻少妇精品中文字幕| 亚洲人亚洲人成电影网站色 | 久久无码专区国产精品| 最新的国产成人精品2022| 一本一道中文字幕无码东京热| av天堂免费在线观看| 国产亚洲美女精品久久久| 中文字幕va一区二区三区| 999福利激情视频| 久久国产一区二区日韩av| 丰满爆乳一区二区三区| 欧美亚洲国产日韩电影在线| 国产一级r片内射免费视频| 91在线精品麻豆欧美在线| 手机看片日本在线观看视频| 一本色道婷婷久久欧美| 日韩美女亚洲性一区二区| 一区二区亚洲人妻精品| 午夜免费福利小电影| 国产精品无码AⅤ在线观看播放| 部精品久久久久久久久| 亚洲最大天堂在线看视频| 国产曰批视频免费观看完| 她也色tayese在线视频| 久久精品国产免费观看频道| 亚洲综合一区二区三区在线| 国产毛片精品av一区二区| 国产美女被遭强高潮免费一视频 | 国产综合久久久久久鬼色| 蜜臀人妻精品一区二区免费| 一区二区三区在线色视频| 欧洲一区二区中文字幕| 精品久久人人做爽综合| 人妻丰满熟妇av无码区|