        樓主  發表于: 2012-03-28 13:43
             在很多設備中,在自動運行模式下,如出現了報警,(比如有一個氣缸給卡住了,沒運行到位),現在我們想切換到手動模式進行手動排除,排除好后在切換到自動模式繼續接到剛才的動作運行.(在這樣的情況下,設備出現報警時應停止工作,停止在當前狀態.可能很多其它氣缸或其它元件,都是運行到半中間,也就是說沒在原始的位置停下來了,而我們現在又要轉換到手動進行操作)像這樣的程序怎樣寫才好呢?怎樣寫才筒單.我目前用的方法很笨,好像不是很好.請大家說說應怎樣做才好呢?
        xiejun8103
        三人行,必有我師
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 320 個
        工控威望: 2118 點
        下載積分: 3244 分
        在線時間: 299(小時)
        注冊時間: 2009-10-26
        最后登錄: 2019-07-02
        查看xiejun8103的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2012-03-28 14:25
        我所說的是不清楚還是怎的?怎么都沒有人回答呀
        zhujiyuan
        堅持不懈,今生無悔
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 393 個
        工控威望: 622 點
        下載積分: 13768 分
        在線時間: 382(小時)
        注冊時間: 2011-06-02
        最后登錄: 2023-08-09
        查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2012-03-28 15:09
        你是需要保持自動時的運行狀態呢還是不需要?需要就保持,留著. 如你不需要.轉手動就將自動狀態清零.執行手動調試和故障排除.
        本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
        冰糖
        紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 333 個
        工控威望: 509 點
        下載積分: 3931 分
        在線時間: 258(小時)
        注冊時間: 2008-04-22
        最后登錄: 2025-11-19
        查看冰糖的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2012-03-28 17:00
        一般切換到手動以后都要求復位以后再使用,這樣對設備和人員都安全,手動以后誰知道會出現什么情況,萬一有人不小心把手動撥到自動是一件很危險的事
        我做的工控學習網站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控論壇),提供各類工控資料和技術交流,同時歡迎加入工控交流群 85695322
        gelasang
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 41 個
        工控威望: 148 點
        下載積分: 1088 分
        在線時間: 26(小時)
        注冊時間: 2011-05-23
        最后登錄: 2017-08-25
        查看gelasang的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2012-03-28 17:06
        贊同樓上的說法
        jxh668
        jxh668
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1373 個
        工控威望: 2170 點
        下載積分: 3998 分
        在線時間: 831(小時)
        注冊時間: 2009-12-21
        最后登錄: 2025-12-14
        查看jxh668的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2012-03-28 17:18
        可以有自動暫停方式,方便對一些小問題的解決。
        來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
        mechatronics
        即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 661 個
        工控威望: 716 點
        下載積分: 9589 分
        在線時間: 120(小時)
        注冊時間: 2008-12-04
        最后登錄: 2025-04-17
        查看mechatronics的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2012-03-28 17:41
        你目前是怎么做的?
        非淡泊無以明志
        非寧靜無以致遠
        yye
        目標是在雷達探測不到的地方
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 458 個
        工控威望: 540 點
        下載積分: 2526 分
        在線時間: 128(小時)
        注冊時間: 2009-10-24
        最后登錄: 2020-10-16
        查看yye的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2012-03-28 18:20
        引用
        引用第3樓冰糖于2012-03-28 17:00發表的  :
        一般切換到手動以后都要求復位以后再使用,這樣對設備和人員都安全,手動以后誰知道會出現什么情況,萬一有人不小心把手動撥到自動是一件很危險的事

        xiejun8103
        三人行,必有我師
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 320 個
        工控威望: 2118 點
        下載積分: 3244 分
        在線時間: 299(小時)
        注冊時間: 2009-10-26
        最后登錄: 2019-07-02
        查看xiejun8103的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2012-03-30 14:35
        有的設備就是要求有這種功能,發生報警后本身設備都是停止的,轉入手動后在轉入自動,設備也不會運行的,就算排除了報警,也要按下報警復位,在按運行才能接著運行。所以不會有危險。
          轉入手動后自動的程序還是要保存在原來的情況下,手動排除后,在接著原來的運行。
        我目前是將所有輸出點用中間繼電器隔開,手動與自動都分別隔開。在手動與自動的接點都串入手自動按鈕位號。當切換到手動時,就將自動隔開,手動接通。當切換到自動時,就將手動隔開,自動接通。但不好的一點是,在報警停止時有的元件輸出點有電保持著的,當切換到手動時又斷了電,會在切換時發生動作。不知道有沒有更好的方法。
        hongming
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 153 個
        工控威望: 272 點
        下載積分: 958 分
        在線時間: 42(小時)
        注冊時間: 2010-11-10
        最后登錄: 2024-11-08
        查看hongming的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2012-03-30 22:41
        做一個保持很簡單,但一般情況切換到手動是不允許自動狀態保持的,樓上的說了很多理由。
        補充一個理由,自動狀態特別是運行到一半的時候,有時是很多動作同時進行的,那么切換回自動后怎么來讓這些動作繼續啟動呢?如同時啟動你的總電源是否能夠承受這個啟動電流?分步啟動是否會影響自動運行的狀態穩定?還有,如果這個設備里面還有維修人或工具,萬一出現一個冒失鬼切換到自動,那損失就無法估算了。
        總之我是不贊成的,考慮設備和人身的安全,我都會要求設備手動調整到自動的初始狀態再允許自動啟動。
        奮斗人生
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 570 個
        工控威望: 740 點
        下載積分: 10839 分
        在線時間: 68(小時)
        注冊時間: 2011-09-05
        最后登錄: 2025-10-28
        查看奮斗人生的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2012-03-30 22:43
        靜芳
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 921 個
        工控威望: 3038 點
        下載積分: 3306 分
        在線時間: 205(小時)
        注冊時間: 2010-02-05
        最后登錄: 2025-12-16
        查看靜芳的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2012-03-31 02:06
        自己編自己知道需要什么動作。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产中文视频| 另类国产ts人妖合集| av老司机亚洲精品天堂| 亚洲国产成人久久综合三区| 忘忧草在线观看日本| 国产亚洲AV电影院之毛片| 亚洲 欧美 变态 另类 综合| 国产人成精品一区二区三| 国产成人精品97| 国产精品人妻熟女男人的天堂| 亚洲色大成网站WWW国产| 日韩精品成人无码专区免费| 国产线播放免费人成视频播放| 国产成人亚洲精品狼色在线| 高清国产一区二区无遮挡| 91中文字幕在线一区| 日本中文字幕乱码免费| 亚洲成av人片乱码色午夜| 亚洲欧洲日韩国内高清| 精品视频在线观看免费观看| 成全高清mv电影免费观看| 亚洲精品在线二区三区| 国产露脸150部国语对白| 国产偷国产偷亚洲综合av| 亚洲日本国产精品一区| 精品少妇人妻av无码专区| gogogo高清免费观看| 国产va免费精品观看精品| 国产三级精品三级| 国精产品一二二线网站| 四川丰满少妇无套内谢| 国产成人亚洲精品无码青APP| 人妻中文字幕精品一页| 国产精品成人午夜福利| 日韩美女一区二区三区视频| 久章草这里只有精品| 国产熟睡乱子伦午夜视频| 吉川爱美一区二区三区视频| 加勒比无码人妻东京热| 久久免费看少妇免费观看| 亚洲最大福利视频网|