        控制要求:2臺電機加裝2個編碼器(360線)由變頻器驅動,用PLC計算,實現兩電機角度跟隨控制。(即2電機,1臺為主機,1臺為輔機,輔機跟隨主機做角度同步)
                  注:電機啟動后是一個方向連續運轉,允許有跟隨偏差,但不允許偏差累積!!
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        我現在思路是:設主機當前高速計數值為C1,輔機當前高速計數值為C2;
                       開機時,2電機分別先尋找原點(即找Z相)后,C1、C2清零。
                       計算偏差值D0=C1-C2,然后用D0值經過PID運算后,控制輔機的運行頻率。
                      
        我現在的問題是當主機的Z相到來時,是只對C1清零,還是要對C1、C2都清零?要是只對C1清零,那偏差值D0就會有發生突變。
                      當輔機的Z相到來時,又要對哪個清零??
               還有如果PID調節過快,輔機快于主機,D0就小于0,又要怎么處理呢?

        另外我想尋求有沒有更好的算法來實現呢?  我以前有看到過在原點時計數值不是0,而是180。這樣能實現嗎?求算法思路。
        [ 此帖被caif02在2014-09-10 20:36重新編輯 ]
        濟南電氣
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 267 個
        工控威望: 390 點
        下載積分: 11150 分
        在線時間: 168(小時)
        注冊時間: 2011-09-17
        最后登錄: 2022-06-01
        查看濟南電氣的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-09-10 20:36
        你寫個程序,一步步試試不就知道了嗎
        二手工控電器
        且行且珍惜
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2898 個
        工控威望: 4606 點
        下載積分: 229139 分
        在線時間: 3351(小時)
        注冊時間: 2008-02-22
        最后登錄: 2025-12-31
        查看二手工控電器的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-09-10 21:19
        設主機當前高速計數值為C1,輔機當前高速計數值為C2;
                       開機時,2電機分別先尋找原點(即找Z相)后,C1、C2清零。既然是分別找原點應該是主機清零C1,輔機清零C2。
        還有你用什么方式控制變頻器??模擬電壓還是模擬電流還是通訊??
        熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
        銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
        http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
        comeon
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 109 點
        下載積分: 610 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2014-09-09
        最后登錄: 2014-10-08
        查看comeon的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-09-10 22:33
        這是要解決一個工業問題,還是純學術研究?如果是為了實現兩電機角度跟隨控制的工業問題,就可以考慮其他方式。
        青島區接活
        caif02
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 21 個
        工控威望: 149 點
        下載積分: 586 分
        在線時間: 46(小時)
        注冊時間: 2013-01-13
        最后登錄: 2021-06-25
        查看caif02的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-09-11 07:14
        是工程問題,其實2電機是驅動2轉盤,2轉盤上有工位,所以要求角度跟隨同步。輔機要跟隨主機做同步跟隨,每一圈內輔機允許滯后或超前于主機,但轉過N圈之后,這滯后或超前的偏差不可以累積。
        關于響應問題,我開過這種機器是變頻驅動電機的,跟隨的效果是可以達到要求的。啟動后,轉盤是連續轉動的,不是間歇的,停頓的
        [ 此帖被caif02在2014-09-11 07:28重新編輯 ]
        lipingsr
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 255 個
        工控威望: 419 點
        下載積分: 1223 分
        在線時間: 232(小時)
        注冊時間: 2013-12-01
        最后登錄: 2025-11-15
        查看lipingsr的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-09-11 08:13
        用變頻器效果比較差,最好用伺服
        hxl202319
        工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1705 個
        工控威望: 10138 點
        下載積分: 62673 分
        在線時間: 2701(小時)
        注冊時間: 2007-03-26
        最后登錄: 2025-12-01
        查看hxl202319的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2014-09-11 09:30
        如果精度不是非常高,只用安川V1000變頻器和一個編碼器就可以實現隨動。安川V1000有脈沖輸入控制頻率功能。
        簽名無效了,麻雀不見了!
        kyy80
        態度決定一切``````
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1199 個
        工控威望: 3508 點
        下載積分: 4427 分
        在線時間: 1995(小時)
        注冊時間: 2008-02-17
        最后登錄: 2025-12-08
        查看kyy80的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2014-09-11 12:03
        樓主的這個方案可行的。。。。任何一個計數器復位時都要復位另一個的。。。把復位前的相差累計再得到新偏差,然后用這個再加上實時偏差就是是PID的反饋值了。。。PID的設定為0,,,輸出值為-200---+200.主電機的給定加上這個輸出值的結果去控制從電機就能實現角同步了。。。。。由于從電機有滯后最好加點前饋。。。
        huyhuy
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 4 個
        工控威望: 92 點
        下載積分: 627 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2014-09-11
        最后登錄: 2016-06-21
        查看huyhuy的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2014-09-11 12:27
        學習中。。。。
        caif02
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 21 個
        工控威望: 149 點
        下載積分: 586 分
        在線時間: 46(小時)
        注冊時間: 2013-01-13
        最后登錄: 2021-06-25
        查看caif02的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2014-09-13 21:07
        終于,找到感覺了,,,清零后還得加上未清零前的偏差量。。,謝謝七樓的提點,感謝!
        浩然星球
        QQ:117564998
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 322 個
        工控威望: 2319 點
        下載積分: 3263 分
        在線時間: 425(小時)
        注冊時間: 2013-05-29
        最后登錄: 2025-12-29
        查看浩然星球的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2014-09-14 08:23
        學習一下,思路很好
        致遠工控 ----誠信至上
        最近一天希望
        書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 198 個
        工控威望: 1237 點
        下載積分: 7913 分
        在線時間: 405(小時)
        注冊時間: 2013-05-17
        最后登錄: 2024-12-04
        查看最近一天希望的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2014-09-14 12:21
        引用
        引用第7樓kyy80于2014-09-11 12:03發表的  :
        樓主的這個方案可行的。。。。任何一個計數器復位時都要復位另一個的。。。把復位前的相差累計再得到新偏差,然后用這個再加上實時偏差就是是PID的反饋值了。。。PID的設定為0,,,輸出值為-200---+200.主電機的給定加上這個輸出值的結果去控制從電機就能實現角同步了。。。。。由于從電機有滯后最好加點前饋。。。

        學習了!
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 国产一区二区三区韩国| 亚洲中文久久久精品无码| 亚洲国产成人久久综合一区| 中文字幕精品av一区二区五区| 国产成人一区二区三区免费| 欧美成人一区二区三区不卡| 成人乱码一区二区三区四区| 亚洲日韩精品制服丝袜AV| 国产无遮挡又黄又大又爽| 国产一区二区三区不卡在线看| 成人午夜免费无码视频在线观看| 日本免费最新高清不卡视频| 久久天天躁夜夜躁狠狠躁2022| 国内精品无码一区二区三区| 亚洲熟少妇一区二区三区| 国产精品蜜臀av在线一区| 一本色道国产在线观看二区| 久久夜色撩人精品国产av| 久久天天躁夜夜躁狠狠| 亚洲中文字幕无码一区日日添| 韩国免费A级毛片久久| 福利片91| 亚洲国产精品成人无码区| 无码专区aaaaaa免费视频| 亚洲国产成人综合精品| 在线 欧美 中文 亚洲 精品| 激情五月天自拍偷拍视频| 国产精品内射视频免费| 亚洲一区二区三级av| 秋霞电影网| 国产日韩精品免费二三氏| 亚洲高清国产拍精品熟女| 欧美成人黄在线观看| 九九热视频在线免费观看| 国产精品午夜无码AV天美传媒 | 日韩精品一二区在线观看| 亚洲第一国产综合| 亚洲成av人片不卡无码手机版| 国产精品久久久久久免费软件| 亚洲高清免费在线观看| 日本精品中文字幕在线不卡|