        控制要求:2臺電機加裝2個編碼器(360線)由變頻器驅動,用PLC計算,實現兩電機角度跟隨控制。(即2電機,1臺為主機,1臺為輔機,輔機跟隨主機做角度同步)
                  注:電機啟動后是一個方向連續運轉,允許有跟隨偏差,但不允許偏差累積!!
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        我現在思路是:設主機當前高速計數值為C1,輔機當前高速計數值為C2;
                       開機時,2電機分別先尋找原點(即找Z相)后,C1、C2清零。
                       計算偏差值D0=C1-C2,然后用D0值經過PID運算后,控制輔機的運行頻率。
                      
        我現在的問題是當主機的Z相到來時,是只對C1清零,還是要對C1、C2都清零?要是只對C1清零,那偏差值D0就會有發生突變。
                      當輔機的Z相到來時,又要對哪個清零??
               還有如果PID調節過快,輔機快于主機,D0就小于0,又要怎么處理呢?

        另外我想尋求有沒有更好的算法來實現呢?  我以前有看到過在原點時計數值不是0,而是180。這樣能實現嗎?求算法思路。
        [ 此帖被caif02在2014-09-10 20:36重新編輯 ]
        濟南電氣
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 267 個
        工控威望: 390 點
        下載積分: 11150 分
        在線時間: 168(小時)
        注冊時間: 2011-09-17
        最后登錄: 2022-06-01
        查看濟南電氣的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-09-10 20:36
        你寫個程序,一步步試試不就知道了嗎
        二手工控電器
        且行且珍惜
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2876 個
        工控威望: 4582 點
        下載積分: 226894 分
        在線時間: 3319(小時)
        注冊時間: 2008-02-22
        最后登錄: 2025-11-03
        查看二手工控電器的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-09-10 21:19
        設主機當前高速計數值為C1,輔機當前高速計數值為C2;
                       開機時,2電機分別先尋找原點(即找Z相)后,C1、C2清零。既然是分別找原點應該是主機清零C1,輔機清零C2。
        還有你用什么方式控制變頻器??模擬電壓還是模擬電流還是通訊??
        熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
        銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
        http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
        comeon
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 109 點
        下載積分: 610 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2014-09-09
        最后登錄: 2014-10-08
        查看comeon的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-09-10 22:33
        這是要解決一個工業問題,還是純學術研究?如果是為了實現兩電機角度跟隨控制的工業問題,就可以考慮其他方式。
        青島區接活
        caif02
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 21 個
        工控威望: 149 點
        下載積分: 586 分
        在線時間: 46(小時)
        注冊時間: 2013-01-13
        最后登錄: 2021-06-25
        查看caif02的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-09-11 07:14
        是工程問題,其實2電機是驅動2轉盤,2轉盤上有工位,所以要求角度跟隨同步。輔機要跟隨主機做同步跟隨,每一圈內輔機允許滯后或超前于主機,但轉過N圈之后,這滯后或超前的偏差不可以累積。
        關于響應問題,我開過這種機器是變頻驅動電機的,跟隨的效果是可以達到要求的。啟動后,轉盤是連續轉動的,不是間歇的,停頓的
        [ 此帖被caif02在2014-09-11 07:28重新編輯 ]
        lipingsr
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 255 個
        工控威望: 419 點
        下載積分: 1223 分
        在線時間: 232(小時)
        注冊時間: 2013-12-01
        最后登錄: 2025-11-01
        查看lipingsr的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-09-11 08:13
        用變頻器效果比較差,最好用伺服
        hxl202319
        工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 1705 個
        工控威望: 10138 點
        下載積分: 62663 分
        在線時間: 2699(小時)
        注冊時間: 2007-03-26
        最后登錄: 2025-10-25
        查看hxl202319的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2014-09-11 09:30
        如果精度不是非常高,只用安川V1000變頻器和一個編碼器就可以實現隨動。安川V1000有脈沖輸入控制頻率功能。
        簽名無效了,麻雀不見了!
        kyy80
        態度決定一切``````
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1199 個
        工控威望: 3508 點
        下載積分: 4427 分
        在線時間: 1994(小時)
        注冊時間: 2008-02-17
        最后登錄: 2025-10-25
        查看kyy80的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2014-09-11 12:03
        樓主的這個方案可行的。。。。任何一個計數器復位時都要復位另一個的。。。把復位前的相差累計再得到新偏差,然后用這個再加上實時偏差就是是PID的反饋值了。。。PID的設定為0,,,輸出值為-200---+200.主電機的給定加上這個輸出值的結果去控制從電機就能實現角同步了。。。。。由于從電機有滯后最好加點前饋。。。
        huyhuy
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 4 個
        工控威望: 92 點
        下載積分: 627 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2014-09-11
        最后登錄: 2016-06-21
        查看huyhuy的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2014-09-11 12:27
        學習中。。。。
        caif02
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 21 個
        工控威望: 149 點
        下載積分: 586 分
        在線時間: 46(小時)
        注冊時間: 2013-01-13
        最后登錄: 2021-06-25
        查看caif02的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2014-09-13 21:07
        終于,找到感覺了,,,清零后還得加上未清零前的偏差量。。,謝謝七樓的提點,感謝!
        浩然星球
        QQ:117564998
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 322 個
        工控威望: 2319 點
        下載積分: 3173 分
        在線時間: 423(小時)
        注冊時間: 2013-05-29
        最后登錄: 2025-10-20
        查看浩然星球的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2014-09-14 08:23
        學習一下,思路很好
        致遠工控 ----誠信至上
        最近一天希望
        書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 198 個
        工控威望: 1237 點
        下載積分: 7913 分
        在線時間: 405(小時)
        注冊時間: 2013-05-17
        最后登錄: 2024-12-04
        查看最近一天希望的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2014-09-14 12:21
        引用
        引用第7樓kyy80于2014-09-11 12:03發表的  :
        樓主的這個方案可行的。。。。任何一個計數器復位時都要復位另一個的。。。把復位前的相差累計再得到新偏差,然后用這個再加上實時偏差就是是PID的反饋值了。。。PID的設定為0,,,輸出值為-200---+200.主電機的給定加上這個輸出值的結果去控制從電機就能實現角同步了。。。。。由于從電機有滯后最好加點前饋。。。

        學習了!
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 日韩精品福利视频在线观看| 久久综合伊人77777| 久久精品国产福利一区二区| 欧美啪啪网| 精品国产亚洲第一区二区三区| 狠狠色综合久久狠狠色综合| 亚洲欧美啪啪视屏| av网站免费线看| 久久久亚洲欧洲日产国码是av| 天天射—综合中文网| 日韩av裸体在线播放| 92自拍视频爽啪在线观看| 中文字幕国产精品资源| 色AV专区无码影音先锋| 久久综合色之久久综合| 爽死你欧美大白屁股在线| 国产亚洲精品久久久久秋| 久久一日本综合色鬼综合色| 在线午夜精品自拍小视频| 亚洲欧美人成网站在线观看看| 日本真人添下面视频免费| 丰满人妻无码| 日韩欧美国产v一区二区三区| av无码一区二区大桥久未| 91中文字幕一区二区| 中文字幕在线不卡一区二区| 亚洲精品成人一二三专区| 久久精品国产亚洲av久| 日本3d黄动漫的在线观看| 国产视频一区二区在线看| 精选国产av精选一区二区三区| 国产乱人激情H在线观看| 黄色三级亚洲男人的天堂| 中文字幕国产精品一二区 | 精品国产v一区二区三区 | 免费视频欧美无人区码| 国产成人1024精品免费| 久久精品国产一区二区蜜芽| 精品日韩色国产在线观看| 亚洲国产精品一区二区久| 97欧美精品系列一区二区|