        12樓  發表于: 2016-11-26 23:15
        西門子有時出的問題特別怪,樓主有試過PLC信息診斷嗎?CPU是什么情況?還有外部是否有大功率焊機之類的負載,3樓的方法有必要嘗試一下,手頭能找到好點的電源濾波器的話,加一個試試看
        [ 此帖被endy2015在2016-11-26 23:20重新編輯 ]
        xingyu002
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 115 個
        工控威望: 209 點
        下載積分: 853 分
        在線時間: 97(小時)
        注冊時間: 2014-10-30
        最后登錄: 2019-03-30
        查看xingyu002的 主題 / 回貼
        13樓  發表于: 2016-11-27 07:39
        引用
        引用第12樓endy2015于2016-11-26 23:15發表的  :
        西門子有時出的問題特別怪,樓主有試過PLC信息診斷嗎?CPU是什么情況?還有外部是否有大功率焊機之類的負載,3樓的方法有必要嘗試一下,手頭能找到好點的電源濾波器的話,加一個試試看

        昨晚想了一下,如果PLC正常重啟的話,我程序做了個照明控制,會自動打開。也就是說斷電重啟對其它控制有影響,照明是沒有問題的。但現在情況就是全部控制都關閉。外部沒有大功率焊機,我這pLC就只是控制一個22KW風機星角起動和幾十個電磁閥。而且同一路線還并了另外一套設置,一樣的PLC,那套系統就沒有出現問題。一夜沒睡好,一會還到現場去。
        tkggtdkjpl
        工欲善其事,必先利其器!
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 3472 個
        工控威望: 21011 點
        下載積分: 36607 分
        在線時間: 1820(小時)
        注冊時間: 2010-01-03
        最后登錄: 2025-08-29
        查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
        14樓  發表于: 2016-11-27 07:54
        看看是不是用子PLC自帶的電源去接外部負載,
        有次電工接錯線了,導至電磁閥一動作PLC就重啟 OMRON的PLC
        自動化單機,生產線,項目編程調試!
        mentayili
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 65 個
        工控威望: 2655 點
        下載積分: 133735 分
        在線時間: 161(小時)
        注冊時間: 2012-12-18
        最后登錄: 2025-08-28
        查看mentayili的 主題 / 回貼
        15樓  發表于: 2016-11-27 08:01
        第一步,強制把所有輸出一起置一(變頻可以不用),看有沒有短路現象,用萬用表量下電壓看有沒有壓降或者超壓(電機線或220搭到控制線路里)。有可能的話在220轉24里多并一個電源板組成雙電源,該24伏不要有斷路器通斷,直連plc。
        第二步,觀察下程序,看有沒有能重啟plc的特殊標志位或者指令。
        第三步,盡可能的留意下重啟時的規律。
        第四步,看plc有沒有報警記錄。
        南郭先生
        自動化成就工業之美
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 524 個
        工控威望: 2634 點
        下載積分: 3976 分
        在線時間: 1118(小時)
        注冊時間: 2011-09-22
        最后登錄: 2021-09-26
        查看南郭先生的 主題 / 回貼
        16樓  發表于: 2016-11-27 08:04
        有些問題就出在你認為最不可能的地方,西門子診斷信息挺方便的,程序里有沒有通迅,循環一類的
        lizhiliang
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 416 個
        工控威望: 505 點
        下載積分: 12728 分
        在線時間: 677(小時)
        注冊時間: 2010-07-29
        最后登錄: 2023-01-06
        查看lizhiliang的 主題 / 回貼
        17樓  發表于: 2016-11-27 08:50
        看看24V輸出是否有短路或者過載
        xingyu002
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 115 個
        工控威望: 209 點
        下載積分: 853 分
        在線時間: 97(小時)
        注冊時間: 2014-10-30
        最后登錄: 2019-03-30
        查看xingyu002的 主題 / 回貼
        18樓  發表于: 2016-11-27 09:05
        引用
        引用第17樓lizhiliang于2016-11-27 08:50發表的  :
        看看24V輸出是否有短路或者過載

        CPU直接220接入~24只是用在傳感器和模塊供電!
        南郭先生
        自動化成就工業之美
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 524 個
        工控威望: 2634 點
        下載積分: 3976 分
        在線時間: 1118(小時)
        注冊時間: 2011-09-22
        最后登錄: 2021-09-26
        查看南郭先生的 主題 / 回貼
        19樓  發表于: 2016-11-27 09:07
        有條件把兩個相同程序的PLC交換下試試
        711022027
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 497 個
        工控威望: 10030 點
        下載積分: 11516 分
        在線時間: 656(小時)
        注冊時間: 2008-03-23
        最后登錄: 2025-08-29
        查看711022027的 主題 / 回貼
        20樓  發表于: 2016-11-27 09:15
        引用
        引用第13樓xingyu002于2016-11-27 07:39發表的  :

        昨晚想了一下,如果PLC正常重啟的話,我程序做了個照明控制,會自動打開。也就是說斷電重啟對其它控制有影響,照明是沒有問題的。但現在情況就是全部控制都關閉。外部沒有大功率焊機,我這pLC就只是控制一個22KW風機星角起動和幾十個電磁閥。而且同一路線還并了另外一套設置,一樣的PLC,那套系統就沒有出現問題。一夜沒睡好,一會還到現場去。

        24v也是要注意的地方,有一次有一臺觸摸屏無規律重啟,換一臺還這樣,最后查明是一報警指示燈線路電線外皮破損短路,報警引起24v短路,24v電壓低引起觸摸屏重啟,而報警不是有規律的,是隨機的。
        yangguangfei
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 91 個
        工控威望: 714 點
        下載積分: 4036 分
        在線時間: 323(小時)
        注冊時間: 2012-09-02
        最后登錄: 2025-07-30
        查看yangguangfei的 主題 / 回貼
        21樓  發表于: 2016-11-27 09:17
        重點檢查負載側,不要怕麻煩,每一個負載端子處看看,聞聞,在正常時用絕緣物敲擊一下線路或是負載,
        hjd105
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 292 個
        工控威望: 456 點
        下載積分: 1483 分
        在線時間: 238(小時)
        注冊時間: 2007-09-21
        最后登錄: 2024-05-01
        查看hjd105的 主題 / 回貼
        22樓  發表于: 2016-11-27 09:38
        我覺得是負載可能有短路引起。這個短路不是頻繁動作,只是在動作的時候導致PLC內部電源被拉低,此時PLC就重起了,這時負載也被斷開。等到程序運行到短路的負載動作的那一步程序時又發生這種現象,重點要監控程序,看它運行到哪一步時發生重啟。然后檢查這步程序所控制的動作和負載。
        xingyu002
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 115 個
        工控威望: 209 點
        下載積分: 853 分
        在線時間: 97(小時)
        注冊時間: 2014-10-30
        最后登錄: 2019-03-30
        查看xingyu002的 主題 / 回貼
        23樓  發表于: 2016-11-27 10:14
        引用
        引用第18樓xingyu002于2016-11-27 09:05發表的  :

        CPU直接220接入~24只是用在傳感器和模塊供電!

        已換,問題依舊

        主站蜘蛛池模板: 成人国产精品一区二区不卡| 亚洲精品乱码免费精品乱| 亚洲卡1卡2卡新区网站| 国产午夜亚洲精品福利| 久久久久久综合网天天| 精品日韩人妻中文字幕| 亚洲国产欧美在线看片一国产| 亚洲AV无码秘?蜜桃蘑菇| 国产精品高清视亚洲精品| 99麻豆久久精品一区二区| 九九热视频在线免费观看| 免费观看欧美猛交视频黑人| 日韩精品无码区免费专区| 成人福利一区二区视频在线| 成在线人免费视频| 国产成人av一区二区三| 久久午夜无码免费| 风韵丰满妇啪啪区老老熟女杏吧| 久热这里只国产精品视频| 中文字幕理伦午夜福利片| 美日韩在线视频一区二区三区| 国内自拍小视频在线看| 国产SM重味一区二区三区| 久久这里只精品国产2| 亚州中文字幕一区二区| 人妻系列无码专区免费| 国产女人18毛片水真多1| 免费看亚洲一区二区三区| 日本一本无道码日韩精品| 一区二区三区国产不卡| 蜜桃视频在线免费观看一区二区| 精品亚洲国产成人性色av| 久久精品国产再热青青青| 欧美高清狂热视频60一70| 青青草原国产精品啪啪视频| 乱色欧美激惰| 精品亚洲一区二区三区四区| 精品亚洲国产成人av| 国产日韩精品欧美一区灰| 人妻少妇偷人精品一区| 婷婷综合亚洲|