<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        ajd186
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 565 個
        工控威望: 862 點
        下載積分: 36206 分
        在線時間: 280(小時)
        注冊時間: 2013-08-01
        最后登錄: 2025-10-26
        查看ajd186的 主題 / 回貼
        36樓  發表于: 2016-11-27 23:16
        PLC重啟居然要5分鐘?正常情況下要不了30秒吧。排除電源電壓不穩,輸入輸出,應該就是PLC本身問題了。
        泰山之石
        A
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2300 個
        工控威望: 2616 點
        下載積分: 11942 分
        在線時間: 930(小時)
        注冊時間: 2008-11-12
        最后登錄: 2025-10-28
        查看泰山之石的 主題 / 回貼
        37樓  發表于: 2016-11-28 08:49
        引用
        引用第35樓wushuxin于2016-11-27 20:35發表的  :
        應該是24V負載偶發性短路或過載引起,把需要24V供電的負載與PLC分離,改為獨立的開關電源供電。

        比較贊同此類故障的發生。將外部24V與PLC24V電源分開。
        中文zhw
        軟件工程師
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 362 個
        工控威望: 501 點
        下載積分: 1613 分
        在線時間: 330(小時)
        注冊時間: 2016-03-13
        最后登錄: 2025-07-03
        查看中文zhw的 主題 / 回貼
        38樓  發表于: 2016-11-28 08:51
        贊同35樓wushuxin建議
        ml710317
        細節決定成敗
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 290 個
        工控威望: 2184 點
        下載積分: 8241 分
        在線時間: 460(小時)
        注冊時間: 2016-01-04
        最后登錄: 2019-01-28
        查看ml710317的 主題 / 回貼
        39樓  發表于: 2016-11-28 09:04
        用隔離變壓器給PLC供電
        不要使用PLC輸出的24V給外圍供電
        雨雨田-細節決定成敗
        QQ:1121930977
        xhilyxhily
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 18 個
        工控威望: 106 點
        下載積分: 8999 分
        在線時間: 100(小時)
        注冊時間: 2015-11-15
        最后登錄: 2025-01-23
        查看xhilyxhily的 主題 / 回貼
        40樓  發表于: 2016-11-28 09:07
        感覺是偶發短路。檢查負載,每次停的時候如果和特定負載有沒有關系;如果檢查不出來,就用35樓的辦法,起碼PLC不會重啟了,再仔細觀察,查找到最終的原因。
        huiyang
        huiyang
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 288 個
        工控威望: 412 點
        下載積分: 996 分
        在線時間: 117(小時)
        注冊時間: 2011-06-16
        最后登錄: 2025-05-20
        查看huiyang的 主題 / 回貼
        41樓  發表于: 2016-11-28 09:36
        plc上自己帶的電源最好不要用。那玩意真的不好說。沒問題還好,有問題搞死人了。
        bjb20082008
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 29 個
        工控威望: 135 點
        下載積分: 1403 分
        在線時間: 67(小時)
        注冊時間: 2012-03-09
        最后登錄: 2022-11-18
        查看bjb20082008的 主題 / 回貼
        42樓  發表于: 2016-11-28 11:34
        樓主,現場24V短路也會引起啊
        suneeeooo
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 27 個
        工控威望: 120 點
        下載積分: 690 分
        在線時間: 22(小時)
        注冊時間: 2015-03-27
        最后登錄: 2017-09-20
        查看suneeeooo的 主題 / 回貼
        43樓  發表于: 2016-11-28 14:55
        一、建議查看PLC信息(如果是程序,數據處理等引發的故障,一般會在這里有記錄)。
        二、查看外圍電路,哪個動作,或者傳感器引發的PLC短路保護。這個可能性大點。
        suneeeooo
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 27 個
        工控威望: 120 點
        下載積分: 690 分
        在線時間: 22(小時)
        注冊時間: 2015-03-27
        最后登錄: 2017-09-20
        查看suneeeooo的 主題 / 回貼
        44樓  發表于: 2016-11-28 15:03
        三、可以把PLC自身的電源不帶任何傳感器,所有傳感器類電源用開關電源供給。這時就有一個可能,PLC輸入端如果串有高電壓,也會自己保護。最理想的就是能在現場抓住故障發生的那一刻,我曾經蹲守抓到過一會,

        希望對你有用。
        風華少爺
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 49 個
        工控威望: 316 點
        下載積分: 1129 分
        在線時間: 14(小時)
        注冊時間: 2013-06-18
        最后登錄: 2025-03-02
        查看風華少爺?主題 / 回貼
        45樓  發表于: 2016-11-28 16:34
        懷疑是瞬間停電了,單獨測試電路
        silver
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 37 個
        工控威望: 120 點
        下載積分: 3174 分
        在線時間: 98(小時)
        注冊時間: 2015-01-27
        最后登錄: 2025-08-07
        查看silver的 主題 / 回貼
        46樓  發表于: 2016-11-28 20:07
        解決了嗎 樓主
        xxty001
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看xxty001的 主題 / 回貼
        47樓  發表于: 2016-11-28 20:41
        引用
        引用第3樓711022027于2016-11-26 20:34發表的 :
        檢查PLC電源有沒有瞬時停電,如果PLC是220v供電,用一帶燈220v小繼電器并聯在PLC電源上,讓它像交流接觸器那樣用自己的觸點啟動自鎖,萬一有瞬時停電繼電器就跳開,證明有瞬時停電發生。

        這個方法不錯,可以檢測掉電情況,這里無效 其他地方也可以用的到

        主站蜘蛛池模板: 久久99国产精品尤物| 亚洲av成人一区二区三区| 最新成免费人久久精品| 性色av无码久久一区二区三区| 亚洲精品一区二区制服| 无码人妻丰满熟妇精品区| 四虎国产精品成人免费久久| 欧美老少配性行为| 男女猛烈激情xx00免费视频| 国产av普通话对白国语| 亚洲春色在线视频| 国产成人一区二区三区久久精品| 自拍偷拍另类三级三色四色| 欧美日韩中文字幕久久伊人| 亚洲成av人片不卡无码手机版| 丰满人妻跪趴高撅肥臀| 小嫩批日出水无码视频免费| 2021国产精品视频网站| 欧美一区二区自偷自拍视频| 精品无码国产日韩制服丝袜| 爱如潮水在线观看视频| 日韩伦理片一区二区三区| 精品亚洲国产成人| 亚洲国产欧美在线人成| 好男人社区神马在线观看www| 99福利一区二区视频| 四虎影视永久无码精品| 国内精品久久久久影院网站| 美女禁区a级全片免费观看| 久久露脸国产精品WWW| 在线中文字幕国产精品| √在线天堂中文最新版网| 日韩精品亚洲不卡一区二区 | 亚洲国产精品一区二区久久| 国产精品中文字幕一区| 人人玩人人添人人澡| 国产精品先锋资源在线看| 久久久久免费精品国产| 女同精品女同系列在线观看| 黑人玩弄人妻中文在线| 国内自拍第一区二区三区|