        引用第22樓hjd105于2016-11-27 09:38發表的  :
        我覺得是負載可能有短路引起。這個短路不是頻繁動作,只是在動作的時候導致PLC內部電源被拉低,此時PLC就重起了,這時負載也被斷開。等到程序運行到短路的負載動作的那一步程序時又發生這種現象,重點要監控程序,看它運行到哪一步時發生重啟。然后檢查這步程序所控制的動作和負載。

        他不是運行到那步停,因為我程序只是做循環控制,每隔幾分就動作一次,但是他有時一天停2次,有時一天停10多次。一會一個一個負責檢查看。北方外面好冷啊
        711022027
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 453 個
        工控威望: 10031 點
        下載積分: 12058 分
        在線時間: 662(小時)
        注冊時間: 2008-03-23
        最后登錄: 2025-10-29
        查看711022027的 主題 / 回貼
        25樓  發表于: 2016-11-27 10:50
        你的PLC電源有沒有用380v變220v的隔離變壓器供電,用變壓器會好一點。現在不要相信原理或者應該正常的思路,用排除法。重點是檢查PLC電源,而且是因為負載變化引起的電源變化。接線有沒有接觸不良等,希望聽到你的好消息。
        劉永
        不知道誰是高手,我還在學習
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 400 個
        工控威望: 578 點
        下載積分: 2104 分
        在線時間: 576(小時)
        注冊時間: 2010-10-02
        最后登錄: 2025-10-29
        查看劉永的 主題 / 回貼
        26樓  發表于: 2016-11-27 11:15
        S7-200就是這樣,動不動就丟程序和參數。
        空氣分離、PSA制氧機、制氮機 制造、維修

        QQ980347789
        tingfenghu
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 2784 個
        工控威望: 3642 點
        下載積分: 3568 分
        在線時間: 3836(小時)
        注冊時間: 2007-11-04
        最后登錄: 2025-10-29
        查看tingfenghu的 主題 / 回貼
        27樓  發表于: 2016-11-27 11:56
        24V可能短路了.
        二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
        http://shop58129605.taobao.com/
        pc5036
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 251 個
        工控威望: 521 點
        下載積分: 10572 分
        在線時間: 272(小時)
        注冊時間: 2008-11-01
        最后登錄: 2025-08-29
        查看pc5036的 主題 / 回貼
        28樓  發表于: 2016-11-27 11:58
        我覺得試著找找規律,按這頻率肯定不是一個常用的功能,很可能向樓上幾位說的是不是報警輸出,或者哪個頻率很低的輸出,可以用軟件強制輸出測試下
        xingyu002
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 113 個
        工控威望: 209 點
        下載積分: 853 分
        在線時間: 97(小時)
        注冊時間: 2014-10-30
        最后登錄: 2019-03-30
        查看xingyu002的 主題 / 回貼
        29樓  發表于: 2016-11-27 14:09
        引用
        引用第28樓pc5036于2016-11-27 11:58發表的  :
        我覺得試著找找規律,按這頻率肯定不是一個常用的功能,很可能向樓上幾位說的是不是報警輸出,或者哪個頻率很低的輸出,可以用軟件強制輸出測試下

        報警只在觸摸屏做了提示。昨天才裝了輸出報警燈,更怪的是白天停的少,晚上停的多!更麻煩的是設備要24小時開機,停個幾分鐘都叫得很,所以有些測試檢查暫時做不了
        xingyu002
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 113 個
        工控威望: 209 點
        下載積分: 853 分
        在線時間: 97(小時)
        注冊時間: 2014-10-30
        最后登錄: 2019-03-30
        查看xingyu002的 主題 / 回貼
        30樓  發表于: 2016-11-27 14:13
        引用
        引用第27樓tingfenghu于2016-11-27 11:56發表的  :
        24V可能短路了.

        24V只用在觸摸屏供電和風機過載及模塊供電。PLC是220V供電,早上到現在還沒停過。
        xingyu002
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 113 個
        工控威望: 209 點
        下載積分: 853 分
        在線時間: 97(小時)
        注冊時間: 2014-10-30
        最后登錄: 2019-03-30
        查看xingyu002的 主題 / 回貼
        31樓  發表于: 2016-11-27 14:16
        引用
        引用第25樓711022027于2016-11-27 10:50發表的  :
        你的PLC電源有沒有用380v變220v的隔離變壓器供電,用變壓器會好一點,F在不要相信原理或者應該正常的思路,用排除法。重點是檢查PLC電源,而且是因為負載變化引起的電源變化。接線有沒有接觸不良等,希望聽到你的好消息。

        有道理。謝謝
        lvpretend
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1232 個
        工控威望: 1438 點
        下載積分: 3707 分
        在線時間: 325(小時)
        注冊時間: 2015-07-20
        最后登錄: 2025-10-28
        查看lvpretend的 主題 / 回貼
        32樓  發表于: 2016-11-27 18:20
        三菱FX2N遇到過一次,與你所述現象完全一樣,到現場2次,把PLC由220VAC供電改為24VDC電源盒供電,故障時電源盒故障燈閃了一下,才發現是偶發短路,排查全部由PLC24V供電的線路和傳感器,最后才發現是一個傳感器的電源線接頭有偶發性短路。
        lqy19820329
        lqy198203
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 392 個
        工控威望: 505 點
        下載積分: 4385 分
        在線時間: 773(小時)
        注冊時間: 2008-06-04
        最后登錄: 2025-10-26
        查看lqy19820329的 主題 / 回貼
        33樓  發表于: 2016-11-27 18:22
        檢查電源,電路,
        zmy450365
        超越夢想
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 764 個
        工控威望: 5312 點
        下載積分: 15628 分
        在線時間: 388(小時)
        注冊時間: 2011-12-21
        最后登錄: 2020-05-31
        查看zmy450365的 主題 / 回貼
        34樓  發表于: 2016-11-27 18:51
        引用
        引用第22樓hjd105于2016-11-27 09:38發表的  :
        我覺得是負載可能有短路引起。這個短路不是頻繁動作,只是在動作的時候導致PLC內部電源被拉低,此時PLC就重起了,這時負載也被斷開。等到程序運行到短路的負載動作的那一步程序時又發生這種現象,重點要監控程序,看它運行到哪一步時發生重啟。然后檢查這步程序所控制的動作和負載。

        這個可能性比較大;
        wushuxin
        交流是獲取經驗的途徑,經驗總結是人生財富的累加
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 207 個
        工控威望: 2856 點
        下載積分: 27132 分
        在線時間: 752(小時)
        注冊時間: 2007-10-13
        最后登錄: 2025-10-08
        查看wushuxin的 主題 / 回貼
        35樓  發表于: 2016-11-27 20:35
        應該是24V負載偶發性短路或過載引起,把需要24V供電的負載與PLC分離,改為獨立的開關電源供電。

        主站蜘蛛池模板: 国产欧美日韩视频怡春院| 亚洲精品国产字幕久久麻豆| 精品超清无码视频在线观看| 精品欧美小视频在线观看| 亚洲av午夜福利大精品| 午夜精品福利亚洲国产| 婷婷99视频精品全部在线观看| 韩国美女福利视频在线观看| 亚洲高清中文字幕在线看不卡| 成人午夜国产内射主播| 国产一区日韩二区三区| 丝袜高潮流白浆潮喷在线播放| 成人精品大片—懂色av| 日韩中文字幕免费在线观看| 四虎成人在线观看免费| 国产综合色精品一区二区三区| 成年午夜无码av片在线观看| 99久久国产成人免费网站| 2021国产精品视频网站| 国产精品日韩深夜福利久久| jk白丝喷浆| 在线看av一区二区三区| 蜜臀AⅤ永久无码精品| 亚洲国产成人av在线观看| 午夜男女爽爽影院免费视频下载| 久久免费观看归女高潮特黄| 亚洲日韩亚洲另类激情文学 | 韩国无码AV片在线观看网站| 视频一区视频二区制服丝袜 | 精品中文人妻在线不卡| 一本大道无码日韩精品影视| 风骚少妇久久精品在线观看| 97精品人妻系列无码人妻| 任我爽精品视频在线播放| 国偷自产一区二区三区在线视频| 狠狠精品干练久久久无码中文字幕| 成人欧美一区二区三区在线观看| 国产无套乱子伦精彩是白视频| 亚洲国产成人精品毛片九色| 久久国内精品一区二区三区 | 国产亚洲精品成人av一区|