<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        jicjic111
        進步
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 220 個
        工控威望: 377 點
        下載積分: 911 分
        在線時間: 377(小時)
        注冊時間: 2013-05-30
        最后登錄: 2025-07-23
        查看jicjic111的 主題 / 回貼
        48樓  發表于: 2016-11-28 22:36
        引用
        引用第48樓xxty001于2016-11-28 20:41發表的  :

        這個方法不錯,可以檢測掉電情況,這里無效 其他地方也可以用的到

        我不贊同這說法,用繼電器判定瞬時斷電不可取,繼電器是感性負載,在時間范圍內斷電繼電器是不會斷開的(特別在有干攏地方,運動過程中有瞬時對地等),看電子波形記錄,可以看出電壓,電流的變化,可判斷。
        [ 此帖被jicjic111在2016-11-29 08:15重新編輯 ]
        hpqian
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 6 個
        工控威望: 104 點
        下載積分: 4814 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2016-09-22
        最后登錄: 2025-04-15
        查看hpqian的 主題 / 回貼
        49樓  發表于: 2016-11-29 08:52
        解決了嗎?
        saisam2006
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 444 個
        工控威望: 1242 點
        下載積分: 14031 分
        在線時間: 547(小時)
        注冊時間: 2006-09-17
        最后登錄: 2025-10-20
        查看saisam2006的 主題 / 回貼
        50樓  發表于: 2016-11-29 09:04
        加個ups才多少錢
        linglong
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 276 個
        工控威望: 445 點
        下載積分: 1421 分
        在線時間: 1170(小時)
        注冊時間: 2008-07-13
        最后登錄: 2025-10-15
        查看linglong的 主題 / 回貼
        51樓  發表于: 2016-11-29 09:47
        可能你用了PLC自帶的DC24V來驅動負載了。容量不夠
        eledesigner
        懂一點點
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2041 個
        工控威望: 2309 點
        下載積分: 3123 分
        在線時間: 2450(小時)
        注冊時間: 2009-08-21
        最后登錄: 2025-10-29
        查看eledesigner的 主題 / 回貼
        52樓  發表于: 2016-11-29 09:53
        PLC自帶的DC24V來驅動負載

        那得有多省,估計樓主找到毛病了,所以不會再來了,這個論壇有些人 ,發了帖子,提了問題,然后消失,也不上來說下后續情況,           
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+5(gaoyadian) 好貼好貼!
        羅丕憲
        羅先生你好
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 174 個
        工控威望: 3340 點
        下載積分: 386 分
        在線時間: 410(小時)
        注冊時間: 2010-03-23
        最后登錄: 2025-10-27
        查看羅丕憲的 主題 / 回貼
        53樓  發表于: 2016-11-30 04:05
        昨天接到一個北大青鳥消防的一個氣體滅火控制器,第一次見這東東,馬上要送電了,很急啊!安裝好探頭,聲光,緊急啟動及強切和泄壓閥,模塊等,調試時也不能啟動,也不報警,編好程也不行,后來脫開鋼瓶就可以了,后來檢查,居然是拖動的24v電磁閥是1.5A一個,四個并聯功率達到一百多瓦,后來發現控制自帶24v啟動電源容量不足,直接加中繼,這種問題應該和電源關系比較大
        huiyang
        huiyang
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 288 個
        工控威望: 412 點
        下載積分: 996 分
        在線時間: 117(小時)
        注冊時間: 2011-06-16
        最后登錄: 2025-05-20
        查看huiyang的 主題 / 回貼
        54樓  發表于: 2016-11-30 08:29
        也許安全繼電器可以解決你的顧慮。繼電器本來就有欠壓保護功能。
        引用
        引用第49樓jicjic111于2016-11-28 22:36發表的  :

        我不贊同這說法,用繼電器判定瞬時斷電不可取,繼電器是感性負載,在時間范圍內斷電繼電器是不會斷開的(特別在有干攏地方,運動過程中有瞬時對地等),看電子波形記錄,可以看出電壓,電流的變化,可判斷。
        xingyu002
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 113 個
        工控威望: 209 點
        下載積分: 853 分
        在線時間: 97(小時)
        注冊時間: 2014-10-30
        最后登錄: 2019-03-30
        查看xingyu002的 主題 / 回貼
        55樓  發表于: 2016-11-30 12:48
        謝謝大家的幫助,問題已解決。原來設計人員改變了方案,將原來裝在外面的有幾個電磁閥將在設備里面,當設備使用時,開始不會有問題,幾天后粉塵增多,而安裝人員在安裝接線時沒接地線和密封不好,因粉塵帶有強靜電,旁邊有一臺靜電發生器,而我PLC沒經過中繼轉換直接驅動電磁閥,當動作時就有可能短路。后清理電磁閥加中繼隔離。問題就沒再發生。
        [ 此帖被xingyu002在2016-11-30 13:12重新編輯 ]
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+5(gaoyadian) 感謝分享!
      4. 下載積分:+5(mqgmqg) 感謝分享!
        eledesigner
        懂一點點
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2041 個
        工控威望: 2309 點
        下載積分: 3123 分
        在線時間: 2450(小時)
        注冊時間: 2009-08-21
        最后登錄: 2025-10-29
        查看eledesigner的 主題 / 回貼
        56樓  發表于: 2016-11-30 13:47
        樓主終于出現了,有頭有尾,有始有終,贊一個。

        200smart的plc繼電器輸出的型號設計有缺陷,抗干擾能力太差了,是一個大陸特供的系列。
        amwiqviq
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 104 點
        下載積分: 589 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2014-11-10
        最后登錄: 2025-06-29
        查看amwiqviq的 主題 / 回貼
        57樓  發表于: 2016-11-30 15:53
        謝謝樓主,增加經驗。
        can802622
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 125 個
        工控威望: 238 點
        下載積分: 4003 分
        在線時間: 85(小時)
        注冊時間: 2016-08-13
        最后登錄: 2025-08-03
        查看can802622的 主題 / 回貼
        58樓  發表于: 2016-11-30 16:25
        程序確定沒問題,那就是外部引起的;重點是電源要確定有沒問題,跟著查接線有沒有錯。
        bmw030
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 503 個
        工控威望: 2632 點
        下載積分: 7059 分
        在線時間: 416(小時)
        注冊時間: 2011-01-24
        最后登錄: 2025-04-22
        查看bmw030的 主題 / 回貼
        59樓  發表于: 2016-11-30 17:21
        樓主有頭有尾,有始有終,贊一個。

        主站蜘蛛池模板: 毛片无遮挡高清免费| 亚洲中文字幕日产无码成人片| 欧美亚洲日本国产综合在线美利坚| 91九色国产porny| 久久人人爽爽人人爽人人片av | 亚洲AV无码一二区三区在线播放| 亚洲精品成人无限看| 韩国av无码| 99久久99久久精品免费看蜜桃| 亚洲国产精品成人无码区| 久久天堂综合亚洲伊人HD妓女| 国产精品人成视频免费播放| 亚洲av成人一区在线| 亚洲av色图一区二区三区| 噜噜综合亚洲av中文无码| 亚洲色最新高清AV网站| 中文字幕亚洲综合小综合| 青青青爽在线视频观看| 成人av在线播放不卡| 黄色一级片免费观看| 亚洲精品乱码久久久久久中文字幕| 色吊丝一区二区中文字幕| 小嫩模无套内谢第一次| 中文字幕人妻中文AV不卡专区| 少妇办公室好紧好爽再浪一点| 99精品国产一区二区三区| 亚洲中文精品一区二区| 久久亚洲国产精品一区二区| 高清日韩一区二区三区视频 | 国产欧美日韩综合精品二区| 极品白嫩少妇无套内谢| 精品无码久久久久成人漫画| 国产综合精品一区二区三区| 久久亚洲中文字幕伊人久久大 | 人妻少妇久久精品一区二区| 丰满人妻熟妇乱又仑精品| 国产对白老熟女正在播放| 狠狠精品久久久无码中文字幕| 性夜久久一区国产9人妻| 无码伊人66久久大杳蕉网站谷歌| 国产精品视频一区二区亚瑟|