        圖片:
        圖片:
        圖片:
        圖片:
        大家好,正在學習了QJ71N-R2的通訊模塊,想做一個儀表232通訊,只需要讀取儀表的數據即可,本人參考手冊寫了PLC 的程序,(儀表目前還沒有購買所以暫時用串口調試軟件測試),當我用串口測試軟件發送數據時,QJ71C24N-R2模塊上CH1通道的SD信號燈會閃爍,說明他們之間的通訊是沒問題的。兩邊的通訊設置也一樣。( 問題:比如我通過測試軟件向PLC 發送數據,通過PLC程序監控卻沒有接收到數據,不知道什么地方錯誤,請指點,PLC設置及程序如下 模塊安裝在0槽口 ,使用通道1端口。
        [ 此帖被yangshuai在2019-03-05 14:11重新編輯 ]
        guoqing3511
        隨風飄蕩
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 478 個
        工控威望: 649 點
        下載積分: 1472 分
        在線時間: 238(小時)
        注冊時間: 2016-06-03
        最后登錄: 2025-08-26
        查看guoqing3511的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2019-03-05 13:54
        1.兩邊報文格式要一致。
        2,可以用路線跟蹤看看有沒有接收到數據。
        3.出現問題往往是結束符或者參數設置不對。
        樓主留言:
        你好,所說的結束符在哪里設置,請指點下
        焦劉吉
        緊跟時代發展,努力做好時代青年
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1461 個
        工控威望: 4684 點
        下載積分: 15109 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2015-05-19
        最后登錄: 2025-07-12
        查看焦劉吉的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2019-03-05 19:16
        發送的報文是否有結束碼
        樓主留言:
        你好,報文結束碼是什么,可否舉例說明下,謝謝
        Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
        wworko
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 47 個
        工控威望: 179 點
        下載積分: 858 分
        在線時間: 105(小時)
        注冊時間: 2013-05-15
        最后登錄: 2023-11-15
        查看wworko的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2019-03-06 13:41
        我是看不出那里出了問題。你能不能通過PLC發一個數據給調試工具那邊,看能不能收到數據。我覺得還是寫確認線路。如果不能收到數據,就是線路有問題。如果能收到,看收到的數據有那些,例如你發送的是10.看一下10前后有沒有增加了什么數據
        tkggtdkjpl
        工欲善其事,必先利其器!
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 3472 個
        工控威望: 21011 點
        下載積分: 36577 分
        在線時間: 1820(小時)
        注冊時間: 2010-01-03
        最后登錄: 2025-08-29
        查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2019-03-06 23:08
        你plc無校驗
        你串口奇校驗

        plc那邊應該有錯誤代碼的,
        樓主留言:
        你好,問題依然沒能解決
        自動化單機,生產線,項目編程調試!
        19970623
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 22 個
        工控威望: 74 點
        下載積分: 871 分
        在線時間: 13(小時)
        注冊時間: 2018-05-22
        最后登錄: 2024-01-15
        查看19970623的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2019-03-07 16:51
        手冊里的程序不完全適用,你要自己學會修改。X3,X4不能用改用sm400
        楓落云端
        施主,腳抬一下
        級別: 略有小成

        精華主題: 0
        發帖數量: 341 個
        工控威望: 465 點
        下載積分: 1548 分
        在線時間: 416(小時)
        注冊時間: 2017-10-10
        最后登錄: 2025-08-06
        查看楓落云端的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2019-03-08 10:51
        之前我也遇到過按照例子寫出來的能通訊上,后來就不管了;最近用到的時候,重新再編寫的時候就不行了,就算是把現場能用的程序原封不動拿過來,寫到測試的PLC上就是死活不能通訊上。串口模塊都確認過沒有問題,也試著換過模塊,都是通訊不上。各種找可能不一樣的地方都找遍了,現在現場要是再增加一個串口模塊,估計都沒把握能成功,只能碰運氣。驗證了那句最簡單也最困難。
        gy0025
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 16 個
        工控威望: 134 點
        下載積分: 343 分
        在線時間: 94(小時)
        注冊時間: 2014-01-16
        最后登錄: 2025-02-11
        查看gy0025的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2019-03-08 15:28
        不能套用手冊里的程序,X3,X4地址需要你根據實際情況修改,另外你說的不對:當我用串口測試軟件發送數據時,QJ71C24N-R2模塊上CH1通道的SD信號燈會閃爍,應該是RD信號燈吧?
        ymmfa
        不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
        級別: 管理員

        精華主題: 8 篇
        發帖數量: 9744 個
        工控威望: 8644 點
        下載積分: 16862 分
        在線時間: 5349(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2025-08-28
        查看ymmfa的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2019-03-08 15:32
        這個模塊最經常看到錯誤就是接線,有一處一定要短接,否則 模塊不能正常收發。

          
        特別提醒大家:
        偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
        不要在多個網站都用一樣賬號密碼
        偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
        楓落云端
        施主,腳抬一下
        級別: 略有小成

        精華主題: 0
        發帖數量: 341 個
        工控威望: 465 點
        下載積分: 1548 分
        在線時間: 416(小時)
        注冊時間: 2017-10-10
        最后登錄: 2025-08-06
        查看楓落云端的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2019-03-09 09:18
        站長非常牛叉,一會我試試,估計八九不離十了,困擾了大半年,希望就是沒短接串口模塊的問題
        楓落云端
        施主,腳抬一下
        級別: 略有小成

        精華主題: 0
        發帖數量: 341 個
        工控威望: 465 點
        下載積分: 1548 分
        在線時間: 416(小時)
        注冊時間: 2017-10-10
        最后登錄: 2025-08-06
        查看楓落云端的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2019-03-09 13:31
        剛剛試過,串口模塊4\6短接,7\8短接  跟完全不接的效果一樣,只要發送端有數據發送,RD燈就會閃爍。
        但是發現有一個奇怪的現象,只有當串口調試助手發送的字節累計到1024個字符時,PLC端有數據顯示,感覺就是發送滿1024時把串口模塊的暫存溢出時才更新一次。

        另外需要注意的是
        QJ71C24N-R2串口模塊的2針是RX,3針是TX,跟站長發的圖是一致的。但跟通常的標準串口母頭不一樣。

        以下是通常的標準母頭針腳定義
        RS-232端(DB9母頭/孔型)引腳定義
        引腳序號     2          3          5          1、4、6           7、8
        信號定義    TXD     RXD      GND       內部相連       內部相連

        所以按標準定義的公針串口直接插到QJ71C24N-R2母口上是不行的,必須進行2\3針交叉后才能通訊。
        楓落云端
        施主,腳抬一下
        級別: 略有小成

        精華主題: 0
        發帖數量: 341 個
        工控威望: 465 點
        下載積分: 1548 分
        在線時間: 416(小時)
        注冊時間: 2017-10-10
        最后登錄: 2025-08-06
        查看楓落云端的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2019-03-09 16:12
        已經知道為什么串口模塊會緩存1024個字節才輸出到PLC了,(默認接收數據計數為0,就不會指定接收數,此時可接接收1024個字符滿后才會向PLC輸出)
        關鍵點在于結束符或者是接收數據計數的設置,詳細可查看《Q系列串行口通信模塊基礎篇》串口模塊的緩存存儲器G164和G165這兩個地址
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 1/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 中文字幕日韩精品亚洲一区| 成人无码午夜在线观看| 国产人妇三级视频在线观看| 日韩高清不卡一区二区三区| 国产麻豆成人传媒免费观看| 黑人巨大精品oideo| 丰满岳乱妇久久久| 亚洲中文字幕一区二区| 丰满的少妇被猛烈进入白浆| 无码中文av波多野结衣一区| 欧洲亚洲精品免费二区| 熟妇人妻av中文字幕老熟妇| 国产人成精品一区二区三| 国产亚洲一二三区精品| 亚洲成a人无码av波多野| 欧洲亚洲成av人片天堂网| 日本一区二区三区免费播放视频站| 全免费A级毛片免费看无码| 久久精品国产亚洲成人av| 国产精品美女久久久久久麻豆| 久久99九九精品久久久久蜜桃| 免费无码成人AV片在线| 日韩欧美一卡2卡3卡4卡无卡免费2020 | 成人年无码av片在线观看| 国产精品午夜福利在线观看| 国产亚洲国产亚洲国产亚洲| 色天天天综合网色天天| 国产三级黄色片在线观看| 日韩加勒比一本无码精品| 99久久国产精品无码| 日本不卡的一区二区三区| 7777精品久久久大香线蕉| 高清一区二区三区不卡视频| 欧洲一区二区中文字幕| 国产一级二级三级毛片| 亚洲人成网站77777在线观看 | 亚洲av熟女国产一二三| 亚洲国产精品一二三区| 人妻无码中文专区久久app| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天5| 亚洲av无码专区在线亚|