        12樓  發表于: 2020-07-08 10:32
        引用
        引用第11樓namae于2020-07-08 09:08發表的  :
        不知你步進帶的是什么機構,原點感應開關的安裝位置及開關的型號是什么樣的?所說的差距是差多少?這是XC的

        步過帶一個夾子氣缸,氣缸底座上有根螺絲,通過這觸發原點傳感器。原點感應開關就是安裝在原點上,之前用單片機控制都是準確停在原點。用的是XDMT60E
        ddsloveme1
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 35 個
        工控威望: 95 點
        下載積分: 943 分
        在線時間: 6(小時)
        注冊時間: 2019-12-23
        最后登錄: 2021-04-18
        查看ddsloveme1的 主題 / 回貼
        13樓  發表于: 2020-07-08 10:41
        不怕費時的話,多次逼近
        e23_di
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 33 個
        工控威望: 525 點
        下載積分: 3583 分
        在線時間: 60(小時)
        注冊時間: 2020-06-15
        最后登錄: 2021-07-21
        查看e23_di的 主題 / 回貼
        14樓  發表于: 2020-07-13 10:58
        有網友認為應該這樣解決:啟動原點回歸-電機高速cw運行-原點傳感器on-電機ccw運行-原點傳感器off-電機低速cw運行-原點傳感器上升沿on電機停止。這個就是在沒有接近傳感器、限位開關,只有原點傳感器的情況下最好的方式。
        工控勤哥
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 256 個
        工控威望: 3677 點
        下載積分: 8645 分
        在線時間: 206(小時)
        注冊時間: 2016-06-23
        最后登錄: 2025-07-18
        查看工控勤哥的 主題 / 回貼
        15樓  發表于: 2020-07-13 16:47
        只要每次回原點都是相同的位置,你可以設置一個虛擬的原點到你想要的位置。
        lrw123456
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 105 個
        工控威望: 174 點
        下載積分: 579 分
        在線時間: 150(小時)
        注冊時間: 2019-09-20
        最后登錄: 2025-08-26
        查看lrw123456的 主題 / 回貼
        16樓  發表于: 2020-07-14 09:54
        西門子運動控制的回零流程挺好用的,你可以自己寫,已正或者負方向運行搜索原點開關,如果噴到硬限位就反方向運動搜索,碰到原點開關后再慢速反方向運動,知道原點開關的信號滅掉。我很多電機控制寫回零都是用這種方式寫,挺精準,而且這樣子你慢速運動的距離大大縮短,不需要長時間等待他回零到位。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+5(e23_di) 感謝分享!
        e23_di
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 33 個
        工控威望: 525 點
        下載積分: 3583 分
        在線時間: 60(小時)
        注冊時間: 2020-06-15
        最后登錄: 2021-07-21
        查看e23_di的 主題 / 回貼
        17樓  發表于: 2020-07-14 11:26
        引用
        引用第16樓lrw123456于2020-07-14 09:54發表的  :
        西門子運動控制的回零流程挺好用的,你可以自己寫,已正或者負方向運行搜索原點開關,如果噴到硬限位就反方向運動搜索,碰到原點開關后再慢速反方向運動,知道原點開關的信號滅掉。我很多電機控制寫回零都是用這種方式寫,挺精準,而且這樣子你慢速運動的距離大大縮短,不需要長時間等待他回零到位。

        西門子的還沒接觸過,現在用的是信捷的。現在是只有原點開關,沒有設置硬限位。
        逆風不慫
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 83 個
        工控威望: 156 點
        下載積分: 810 分
        在線時間: 132(小時)
        注冊時間: 2018-10-21
        最后登錄: 2025-07-02
        查看逆風不慫的 主題 / 回貼
        18樓  發表于: 2020-07-14 13:44
        怎么判斷它不準,用它回原點的指令就可以了,如果每次回完原點后停的位置一樣,那就是你感應器的位置要調啊。你用DRVI 回原的話,感應到原點要STOP K1 啊,K0是緩停。
        youzhiwei888
        電線電纜設備機械電器設計解決方案
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 395 個
        工控威望: 495 點
        下載積分: 2026 分
        在線時間: 164(小時)
        注冊時間: 2016-02-22
        最后登錄: 2025-08-26
        查看youzhiwei888的 主題 / 回貼
        19樓  發表于: 2020-07-16 06:19
        用回原點指令
        原旭朋
        QQ6710897
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 93 個
        工控威望: 276 點
        下載積分: 109 分
        在線時間: 53(小時)
        注冊時間: 2018-07-31
        最后登錄: 2025-07-16
        查看原旭朋的 主題 / 回貼
        20樓  發表于: 2020-07-16 09:58
        如果每次回原點的位置都是一樣的,回原以后給一個補償位置DDRVI跑到你需要的位置不就好了?根據需求在選擇脈沖地址要不要清零。
        • «
        • 1
        • 2
        • »
        • Pages: 2/2     Go

        主站蜘蛛池模板: 九九综合va免费看| 国产精品一区二区传媒蜜臀| 国产精品99一区二区三区| 嗯灬啊灬把腿张开灬动态图| 国产精品中文字幕av| 亚洲熟妇自偷自拍另欧美 | 亚洲精品无码成人A片九色播放| 久久不卡精品| 亚洲和欧洲一码二码三码| 亚洲黄色成人网在线观看| 四虎成人在线观看免费| 国产亚洲av夜间福利香蕉149| 午夜在线欧美蜜桃| 激情视频乱一区二区三区| 中文字幕日韩人妻一区| 国产精品系列在线免费看| 亚洲精品无码久久一线| 麻豆国产成人AV在线播放| 国产一区二区午夜福利久久| a级黑人大硬长爽猛出猛进| 隔壁老王国产在线精品| 精品少妇人妻av无码专区| 国产精品一二区在线观看| 亚洲av成人一区在线| 大香伊蕉在人线国产免费| 亚洲国产成人精品综合色| 亚洲精品麻豆一区二区| 久久久这里只有精品10| 亚洲gv天堂无码男同在线观看| 四虎精品视频永久免费| 日本国产一区二区三区在线观看| 五月婷婷久久中文字幕| 久久精品中文字幕少妇| 亚洲欧美日韩愉拍自拍美利坚| 亚洲青青草视频在线播放| 国产粉嫩学生高清专区麻豆| 99中文字幕国产精品| 91久久国产成人免费观看| 国产综合精品一区二区在线| 性奴sm虐辱暴力视频网站| 国产精品一区在线蜜臀|